第五章 配电装置

一、屋内配电装置的特点有哪些?

1、由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;

2、维修、巡视和操作在室内进行,可减轻维护工作量,不受气候影响; 3、外界污秽空气对电气设备影响较小,可以减少维护工作量;

4、房屋建筑投资较大,建设周期长,但可采用价格较低的户内型设备。 二、屋外配电装置的特点有哪些? 1、土建工作量和费用较小,建设周期短; 2、与屋内配电装置相比,扩建比较方便; 3、相邻设备之间距离较大,便于带电作业; 4、与屋内配电装置相比,占地面积大;

5、受外界环境影响,设备运行条件较差,须加强绝缘; 6、不良气候对设备维修和操作有影响。 三、成套配电装置的特点有哪些?

1、电气设备布置在封闭或半封闭的金属(外壳或金属框架)中,相间和对地距离可以缩小,

结构紧凑,占地面积小;

2、所有电气设备已在工厂组装成一体,如SF6全封闭组合电器、开关柜等,大大减少现场安装工作量,有利于缩短建设周期,也便于扩建和搬迁;

3、运行可靠性高,维护方便; 4、耗用钢材较多,造价较高。 四、配电装置应满足哪些基本要求? 1、保证运行可靠; 2、便于操作、巡视和检修; 3、保证工作人员的安全; 4、力求提高经济性; 5、具有扩建的可能。

五、配电装置的设计原则是什么?

配电装置的设计必须认真贯彻国家的技术经济政策,遵循有关规程、规范及技术规定,并根据电力系统、自然环境特点和运行、检修、施工方面的要求,合理制定布置方案和选用设备,积极慎重地采用新布置、新设备、新材料、新结构,使配电装置设计不断创新,做到技术先进、经济合理、运行可靠和维护方便。

发电厂和变电站的配电装置型式选择,应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜,节约用地,并结合运行、检修和安装要求,通过技术经济比较予以确定。在确定配电装置型式时必须满足下述要求:节约用地;运行安全和操作巡视方便;便于检修和安装;节约材料,降低造价。

六、配电装置的设计要求是什么? 1、满足安全净距的要求; 2、施工、运行和检修的要求; 3、噪声的允许标准及限制措施 4、静电感应的场强水平和限制措施; 5、电晕无线电干扰和控制。

七、DF电缆分支箱的主要组成及特点是什么?

DF电缆分支箱主要由箱体外壳、母排接板、T型电缆接头、T-Ⅱ型电缆接头或肘型电缆插头组成,另外也可灵活配装带电指示器、故障指示器、氧化锌避雷器等。

1、全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可保证人身安全;

2、具有防尘、防潮、抗洪水、耐腐蚀及免维护等特点,还可浸在水中,适合各种恶劣环境; 3、组合灵活,可满足多种接线要求,进出线可多达8回; 4、体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便;

5、分支电缆接头可作为负荷开关,可带负荷拨插,具有隔离开关的特点;

6、所有电缆接头都适用于交联聚乙烯绝缘电缆,其中200A肘型电缆插头适用电缆标称截面为35—120mm2,600A的T型电缆接头适用电缆标称截面为50-500mm2。