数据中心机房能耗核算方式

计算机房用电不用想都知道耗电率高,就按目前来说,我国大型数椐中心机房用电量比起先进国家差距比较大的,机房用电分配是:IT占44%,制冷占38%以上(有甚至的高达50%),其余电源、照明占18%左右。可以看出制冷耗电是影响PUE值的关键,空调冷是机房的耗电元凶。

1、机房工作站、存储等占地面积计算

机房面积计算公式:A(主机房面积)=F单台占用面积3.5 ~5.5m2 /台(取中间值4.5)*N机柜总台数 主机房面积=4.5(m2/台)*30台 =135m2

2、UPS选型指标

(1)机房内设备的用电量 机房计划安装30台机柜,每个机柜按照3kw功耗计算,机房内机柜设备的耗电将在3kw*30台=90kw。

(2)机房内其它设备(消防、监控、应急照明) 监控、应急照明和消防设备耗电大约在8000w左右。 不间断电源系统的基本容量可按下式计算: E≥1.2P 式中E——不间断电源系统的基本容量(不包含冗余不间断电源设备) P——电子信息设备的计算负荷[(kW/kV.A)]。 P=1)+2)=90kw+8kw=98KW

E≥1.2P E≥1.2*98 KW E≥110.4KVA

考虑UPS运行在60%和70%之间是最佳状态,建议在上面的计算结果除以0.7进行再一次放大。

110.4KVA/0.6≈184KVA。根据机型手册选择靠近功率的机型,因此选择200KVA的UPS。为了电源端的安全可靠性,建议采用UPS机器配置1+1冗余方案,因此需要两台200KVA的UPS。

所以在选型上:选择两台200KVA UPS做1+1热备并机。

3、空调选型指标

经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。 Qt=Q1+Q2 其中,Qt总制冷量(KW) Q1室内设备负荷=UPS功耗×0.8

Q2环境冷负荷=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积 Q1室内设备负荷=200KVA*0.8=160KW Q2环境冷负荷=0.15kW/m2 *251 m2=37.5KW Qt=Q1+Q2=160KW+37.5KW=197.5KW

所以:机房内所需制冷量197.5KW,建议在制冷量上做40%冗余。采用320kw的制冷空调(制冷功率80KW空调4台)

4、机房总用电量

实际总用电量=UPS用电功率+空调用电功率+照明+其他

UPS设备耗电:200KVA=200kw

精密空调耗电:制冷量/2.5=320kw/2.5=128kw 照明:P(每平米的照明功率)* S(机房面积) 20w*251平米=5kw 其他设备:10kw

实际总用电量=(200KW) +(128KW)+5KW+10KW =343KW 机房建设时要考虑余量一般为25%,实际配电总功率450KW

5、机房整体面积

(1)机房工作站、存储等占地面积135.5M2 (2) UPS、配电及电池占地面积

UPS系统延时单台30分钟需选用12V-200AH电池32节,两台需要64节。

以上合计28M2此数据为设备实际占地,无维修空间,维修空间的面积为设备实际占地面积的2-3倍倍。所以UPS、配电及电池占地面积约70M2。

(3)空调占地面积 空调选用4台空调,单台空调占地面积为2.1M2,空调为全正面维护,实际占地为空调本身的一倍就可以约为4M2。4台空调共16M2。

(4)机房总面积 机房工作站、存储等占地面积135M2+UPS、配电及电池占地面积70M2+空调占地面积16M2=221M2

消防占地面积为机房面积:30M2 机房总面积约为:251M2