(1)立柱、盖梁模板均采用民分公司钢模入围厂家制作的径为1.2米的组合式钢模板,模板的强度、刚度、稳定性等各项指标符合现行标准〈〈组合钢模板技术规〉〉(GB214)
(2)立柱模板安装采用吊车安装就位人工辅助作业,模板上均匀对称(120度夹角)拉三道缆绳固定。并找出顶底中心悬挂垂球进行校验。安装完毕后,应对其平面位置、顶部标高及接缝、纵横向稳定性进行仔细检查,并报请监理工程师复检合格后可浇注混凝土。
(3)盖梁模板定制民高速模板入围厂家生产的组合钢模版,安装前应对模板尺寸进行检查;安装时要坚实牢固,以免振捣砼时引起跑模漏浆;安装位置要符合结构设计要求。为保证砼保护层厚度,在钢筋骨架与模板间错开放置适当数量同标号的砼垫块,垫块应经水湿润,并在浇筑前及时安装。
(4)在浇筑之间,应设专人检查支架、模板、钢筋和予埋杆件等稳定情况,有松动、变形、移位等现象时应及时处理。
④砼施工
(1)砼的拌制采用JS-1000型搅拌机搅拌,搅拌时间应满足质量要求,拌制砼配料时各种衡器应保持准确,对骨料的含水量应进行检测,据以调整骨料和水的用量。技术人员在施工现场要时常检查砼拌和物的均匀性及坍落度。砼拌和物应拌和均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。
(2)砼的运输采用砼搅拌车运输,入模采用吊车配吊斗,立柱模板部应设立串筒以避免发生离析,串筒下面砼堆积高度不应超过1米,及时抽拔串筒,并设专人在部振捣,保证其密实度。
(3)立柱、盖梁砼浇注前,将基础顶面冲洗干净,凿除表面浮浆,整修连接钢筋。灌筑砼时,经常检查模板、钢筋及预埋件的位置和保护层的尺寸,确保位置正确,不发生变形,砼施工中,切实保证砼的配合比、水灰比和坍落度等技术性能指标满足规要求。
(4)砼振捣采用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍;与
.
.
侧模应保持50—100mm的距离;插入下层砼50—100mm;每一处振动完毕后应边振动边提出振动棒;避免振动棒碰撞模板、钢筋及其它预埋件。对每一振动部位,必须振动到该部位砼密实为止。密实的标志是砼停止下沉,不再冒气泡,表面呈现平坦、泛浆。
(5)浇筑砼期间,设专人检查支架、模板、钢筋和予埋件等稳固情况,当发现有松动、变形、移位时,及时处理。混凝土强度达到2.5Mpa前,不使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。模板的拆除期限根据结构物特点、模板部位以及同等条件下砼试件的强度来决定。
(6)砼的养护根据气候条件及结构物的特点采用不同的养护法,当气温低于5℃时覆盖保温,养护时保持砼表面经常处于湿润状态。养护时间不小于7天。
⑤评定验收及业资料整理
按照公路桥涵施工技术规及公路工程质量评定标准检验强度及平面尺寸,业资料及时,准确规整理并及时存档,报请驻地监理工程师认可后进行下道工序。
.
钢筋认可 钢筋加工 模板加工 测量放样 钢筋绑扎 支模板 N 工程师检Y 工程师检Y 砼拌合、运输 原材料认可 砼配合比设计 N 试块制作 试 压 浇注砼 养 生 拆 模
.
.
钢筋砼墩柱台身施工工艺框图
测量放线 架设支架 模板加工 支底模板 钢筋加工 钢筋绑扎 原材料认可 钢筋认可 支侧模板 砼配合比设计 N N 工程师检 工程师检Y Y 浇注砼 砼拌合、运输 养 生 拆模板、支架 交 验
.
帽梁施工工艺框图
4.3.2.5桥梁铺装及附属工程施工 ①伸缩缝的安装
伸缩缝安装时应请伸缩缝生产厂家的技术人员指导施工。伸缩缝留槽时,可在一端梁头浇筑后,在另一端梁头浇筑前粘贴适当厚度的泡沫塑料板,伸缩缝的型钢位置要在梁端先预留好。铺油时把预留槽先用砂子填起来,待铺油完毕后再用切缝机切开,清理出填充的砂子和杂物,再安装伸缩缝型钢、浇筑砼成型。这种施工法不但能够保证伸缩缝与路面的平整,还可以提高伸缩缝的寿命,汽车通过时不跳车,提高行车的舒适性。
②防撞护栏施工
(1)防撞护栏浇筑前必须把桥面板凿毛,并用高压水冲洗干净,扳直桥面板预埋的钢筋,处理好二处的接缝。
(2)防撞护栏的模板要用精确加工的钢模,以保证浇筑出来的护栏顺畅美观。 (3)防撞护栏使用的水泥应是同一厂家、同一标号,最好是同一批次的,使浇筑出来的砼色泽一致。
(4)浇筑防撞护栏时应注意调整好上、下缘的高程,使浇筑出来的护栏顺畅。
灌注湿接缝砼 绑扎锚筋 绑扎护拦底钢筋 N 立护栏底座模板 工程师检Y 浇注护栏底座砼 .
钢筋认可 钢筋加工 安装泄水管 N .
4.3.3弃渣场环保工程 4.3.3.1运输及储存
①土工合成材料的运输及储存应遵守SL/T225-1998第3.3节的规定。
②若采用折叠装箱运输土工合成材料,不得使用带钉子的木箱;若采用卷材运输,应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。
③土工合成材料应储存在不受损坏和便取用的地,尽量减少装卸次数。 4.3.3.2拼接
①土工合成材料的拼接式及搭接长度应满足施工图纸的要求,并遵守SL/T225-1998第5.6.2~5.6.5条的有关规定。
②在施工过程中,若气温低于0℃,必须对粘合剂和粘结面进行加热处理、粘结强度必须符合施工图纸的要求。
③采用现场粘结式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度,粘结剂应均匀涂满;采用热熔焊接进行拼接时,应保证有足够的焊接宽度,尽量选用宽幅的土工合成材料,若
.