好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

楼房施工测量方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施。

每次搅拌混凝土前,对砂、石含水率进行现场测定,并相应调整用水量,确保配合比的准确。

浇筑混凝土时(尤其是表演池池壁),因配备塑料薄膜以防临时降雨,以尽可能保证浇筑混凝

土连续施工。如确因突然大雨无法继续施工时,则因留置后浇带(不是施工缝),然后按后浇

带做法处理。表演池底板、池壁的混凝土浇筑时间应根据阶段性天气预报安排,避开降雨天气。

对于尚未进行基础施工的坑壁,进入六月份后要用塑料薄膜覆盖,以防因雨水冲刷造成塌方。

对于表演池观众厅基础处(最南面的三个)已出现边坡裂处安排人尽早清除,以防降雨,引起

塌方。

备潜水泵、离心泵各两台,降雨后及时抽走基抗内积水。

鲸鱼池北边基抗边缘进入六月份后须培土挡水,以防外面积水流入基坑。

六月上旬进行一次现场用电线路及机械设备全面检查以确保雨期施工安全。

如需在水泥库外面码垛放水泥时,垛底面必须高出地面300mm,且排水通畅,垛子顶面必须铺

塑料薄膜一层,且备足苫布,以防水泥受淋变质,露天码存放的水泥最长时间不得超过7d, 局

部受潮结块水泥,不得用于结构工程。

附带:

文明施工

重新制作规范的“三板一图”,于4 月10 前完成。

做好宣传鼓舞工作,应在现场大门,塔吊等位置挂设安全质量标牌。在其他醒目位置部位挂设

安全及防火标牌。设吸烟室(拟定在现场会议室),其他部位严禁吸烟。

加强现场平面管理,现场施工料具码放必须按阶段性指定位置,码放整齐,该成方的成方,该

码垛的码垛。

加强现场用火管理,未经项目经理批准,任何人不得擅自动火。

按“三清”、“六好”要求定期进行文明施工检查。此项工作由项目经理负责组织,一般每月一

次。派专人清扫厕所,经常扫除,定期扫除,定期洒专用药物,宿舍区由组长负责各自卫生区

的清扫,以保证职工有一个良好的居住环境。食堂要坚持卫生责任制,确保饮食卫生。对食堂

外的垃圾进行一次清除,以后要定期清除。

第十二章雨期施工技术措施

表演池、鲸鱼池、2 号工作间及地下通道施工均可赶上雨期,因而必须采取必要的雨期施工措

施。

浇筑混凝土时(尤其是表演池池壁),因配备塑料薄膜以防临时降雨,以尽可能保证浇筑混凝土连续施工。如确因突然大雨无法继续施工时,则因留置后浇带(不是施工缝),然后按后浇带做法处理。表演池底板、池壁的混凝土浇筑时间应根据阶段性天气预报安排,避开降雨天气。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4rq7x39px51xu1x81dzc4m0xd0pw4b00njf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享