海上平台暖通空调系统(HVAC) 设计手册(99版)
中海石油生产研究中心
机电部
1
前言
由于我国目前还没有出版一本关于海洋石油平台上采暖、通风和空调的设计手册或标准规范。 因此,我们在总结以往设计经验、参考国外和国内有关资料的基础上,编制了这本设计手册,以供我们在设计中参考。
由于我们的经验有限,文中难免有不完整或不妥之处,希望有关专家和使用者提供宝贵意见,以便我们进一步修改和完善。
中国海洋石油生产研究中心
机电部
编制 王雅君
校对 赵 虹 审核 王建丰
一九九九年八月
2
目录
1 概述 1.1 定义 1.2 范围
2 HVAC设计采用的标准和规范
3 HVAC设计的条件 3.1 室内外环境条件的确定 3.2 其它有关资料的准备
4 空调负荷计算
4.1 夏季空调得热量计算 4.2 冬季围护结构热损失计算 4.3 空调送风量计算 4.4 空调新风量计算 4.5 排风量计算
4.6 空调热负荷计算 4.7 空调装置制冷量确定
5 空调系统设计 5.1 空调方式选择 5.2 空调区域范围
5.3 新风和回风系统设计 5.4 排风系统设计 5.5 空调设备与材料
6 空调系统的控制和保护 6.1 温湿度控制
6.2 室内外压差控制 6.3 安全保护措施
7 平台的安全通风设计 7.1 平台上通风系统的作用 7.2 平台上需要通风的区域 7.3 通风方式选择 7.4 通风量计算 7.5 风管截面选择 7.6 气流组织 7.7 风机的选择
7.8 安全通风的保护措施 7.9 风管设计注意事项 7.10 控制与动力供应
8 平台上典型房间的通风举例
3
8.1 燃气轮机罩和燃气轮机间的通风 8.2 柴油发电机房的通风 8.3 蓄电池室的通风 8.4 空调机房的通风
8.5 消防泵房和泡沫站的通风 8.6 变压器间的通风
8.7 配电室(开关间)的通风 8.8 锅炉舱的通风 8.9 厨房的通风
9 小型冷库设计 9.1 小型冷库的组成和主要参数 9.2 冷库库容的确定 9.3 冷库的结构 9.4 冷库负荷计算
9.5 制冷机组的选择和控制
10 HVAC规格书编制 10.1 HVAC规格书的范围 10.2 HVAC规格书的内容简介
11 本手册编制所参考的资料
12 附图
附图 1 直接蒸发式空调系统(1) 附图 2 直接蒸发式空调系统(2)
附图 3 间接冷却式中央空气处理空调系统
附图 4 间接冷却式末端空气处理空调系统(1) 附图 5 间接冷却式末端空气处理空调系统(2) 附图 6 典型正压房间HVAC系统控制图
附图 7 危险区和非危险区的通风和门的布置图
4
1. 概述
1.1 定义
HVAC—即Heating, Ventilation and Air-conditioning 的缩写,意为采暖、通 风和空气调节。
采暖(Heating)--加热一个确定的房间或区域的空气或加热送风用的空气。
通风(Ventilation)--在确定的房间或区域换气以控制空气量和内部压力, 并排除余热。
空调(Air-conditioning)--控制某一特定空间的温度、湿度和压力,以满足 工艺要求和人体舒适要求。
自然通风(Natural Ventilation)--利用房间内外空气密度差引起的热压或风 力造成的风压来促使空气流动而进行的通风换气。
机械通风(Mechanical Ventilation)--通过风机或压缩机来实现的强制通风。 新风(Fresh Air)--来自安全区的室外风。
处理过的空气(Conditioned Air)--指被过滤、加热、冷却、加湿或去湿后 达到一定空调要求的空气。
送风(Supply Air)--空气被引导送到某区域的通风系统。
回风(Return Air)--空气从一个区域排出又回到通风装置的通风系统。 换气(Air Changes)--通风机使被通风区每小时置换的空气量为其容积的 倍数,常指换气次数。
危险区(Hazardous Area)-- 指可能出现火灾或爆炸的区域。一般分为三 个区:
0类区—指正常操作条件下,连续地出现达到引燃或爆炸浓度的可燃 气体或蒸汽的区域。
1类区—指正常操作条件下,断续地或周期性地出现达到引燃或爆炸 浓度的可燃气体或蒸汽的区域。
2类区—指正常操作条件下,不太可能出现达到引燃或爆炸浓度的可 燃气体或蒸汽,但在不正常操作条件下,有可能出现达到引 燃或爆炸浓度的可燃气体或蒸汽的区域。
1.2 范围
任何一个海上平台或生产油轮都离不开HVAC系统,它是平台或生产船上的工作人员有一个良好舒适的生活环境,生产设施有一个安全可靠的操作环境的重要保证。本文主要对海上平台或生产船上的HVAC系统的设计、设备选择、控制等方面加以介绍。