能、抗弯载荷等力学强度。
2.生产工艺及设备
1).复合保温模板制备工艺
a.聚合物水泥干粉砂浆制备:胶凝材料、骨料、胶粉等原材料计
量,混合搅拌,储存。
b.保温砂浆干粉制备:胶凝材料、玻化微珠、胶粉等原材料计量,
混合搅拌,储存。
c.复合保温模板的制备工艺主要包括:挤塑板切割,开设凹槽,喷
涂界面剂,铺设保温内侧粘结加强层,养护7天,保温板外侧依次铺
设粘结层、加强筋、保温过度层和外侧粘结加强层,自然养护28天后
出厂。
2)复合保温模板生产设备
复合保温模板成型设备主要由电子计量装置、干粉砂
浆搅拌机、
料浆搅拌机、工作抬架、抹平装置、传送设备及切割机等组成。干粉
砂浆搅拌机、料浆搅拌机采用自动配料、电子计量,自动化程度高,
计量准确;成型设备具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期
短、生产效率高、产品质量好等特点。
3.产品标准及性能指标检测
依据我省现行《居住建筑节能设计标准》、国家《建筑
施工模板
安全技术规范》(JGJ162-2008)和一体化技术要求,制定了企业标
准《复合外模板现浇混凝土保温结构体系》(Q/1500SCJ002-2010)。
经山东省建筑工程质量监督检验测试中心检测,永久性复合保温外模
板及FS复合外模板保温体系的力学性能指标和耐候性等均达到国家有
关标准和企业标准的要求,具体技术指标如下:
表一 复合保温模板性能指标
表二自保温结构体系性能指标
三、设计技术研究
1.自保温结构体系设计要求
1)复合保温模板保温体系工程设计工程设计应符合以下原则:
a.框架结构和剪力墙结构的现浇混凝土构件按照现行《混凝土结构
设计规范》(GB 50010-2002)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-
2010)等有关标准规范规定进行设计。
b.梁、柱、剪力墙等外围护结构保温设计采用永久性复合外模板现
浇成型,外围护填充墙采用自动保温砌块,并与复合保温模板外侧在
同一垂直立面上。
c.室内分隔墙设计选用加气混凝土砌块、轻集料混凝土空心砌块等
新型墙体材料。
2)复合外模板保温体系建筑工程的节能设计和热工计算按山东省
《居住建筑节能设计标准》DJB-036的规定和《公共建筑节能设计标
准》DJB-037的规定进行设计。
3)围护结构中与复合保温模板相配套的自保温砌体设计应符合相
应国家和山东省砌体设计规程的规定。
4)复合外模板保温体系和外墙填充墙主墙面应按照外墙普通抹灰
做法进行设计,宜采用抗裂抹面砂浆,厚度一般为20mm。
5)复合保温模板强度验算要考虑新浇混凝土作用于模板的测压力
标、准值。 新浇混凝土侧压力计算取值为下式中的较小值:
F= tβ1β2 √ ̄V F= rc H
其中rc------------混凝土的重力密度,取m3
t--------------新浇混凝土的初凝时间,当缺乏资料时取200、(T+15),;
T-------------混凝土的入模温度;
V-------------混凝土的浇筑速度,m/h;
H-------------混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度;
β--外加剂影响正系数,不掺外加剂时取;掺具有缓
凝作用的外加剂时取;
β2-------------混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30mm取
;当坍落度为50mm~90mm取;当坍落度为110mm~150mm,