修缮是古建筑保护的中心环节,这里只介绍木结构的修缮。

1、木结构修缮原则

我国以木结构为主体的古建筑,经历了数百年,甚至上千年的风风雨雨的考验,有些完整地保存至今,成为我国宝贵的文化遗产。但是,木材作为一种生物材料,受环境因素的影响,很容易发生劣化。加之对一些建筑的保管使用不当,更加速了这一劣化的进程。一些人为的社会因素,也会给古建筑造成不可弥补的破坏。因此,我国古建筑面临巨大的维修任务。

关于古建筑的维修,1982年11月五届全国人大常务委员会通过的《中华人民共和国文物保护法》第十四条规定:古建筑“在进行修缮、保养、迁移的时候,必须遵守不改变文物现状的原则”。

根据这一原则,在具体操作时要注意做到下述几点: (1) 有统一规定的,一定要按照统一规定做;没有同意

规定的,要按当地常见的做法做。 (2) 若建筑物没有被修缮过的记录,在修缮中应尊重和

保持原状,不能改动;若建筑物经后人修缮改变了原有传统做法和制式,重修时要尽可能地予以纠正,以使其符合原状。 (3) 不同地区,不同时代的古建筑,都有各自不同的手

法和风格,维修时要尊重当地技术传统和建筑物的时代特色。 2、木结构修缮的新趋势——现代科学技术的应用

在科学技术高度发达的今天,古建筑维修中,新技术、新材料的应用必将日益深人和广泛。

利用现代科学手段,如X射线、超声波和激光等,对大木结构做无损探伤,已能精确地测定构建损害的部位、大小和损害程度等。用X射线照相技术甚至可以确定某些木质害虫的种类。一些物理手段已成功地用于木结构和木质文物的杀菌和杀虫。

高分子材料用于腐朽和虫蛀木结构的加固,国外早在19世纪末已实验性地做了大量工作,至20世纪20年代,已开始被广泛应用。而我国在20世纪70年代初才正式用于实践。实践证明,用高分子材料加固木结构,省时、省力、节约开支,加固后强度高于原来木材强度,而且加固部位还具有防腐、防蛀的效果,在古建筑维修和木质文物保护中值得推广。

木材的化学防腐处理是古建筑维修面临的更加迫切的问题。

由于历史的局限,我国古代建筑木结构没有做专门的化学防腐处理。工代工匠尽管在施工中采取了特殊的通风防潮措施,特别是选用了耐腐、耐蛀的树种,使得有些建筑物虽历千年而不腐,但毕竟木材的腐朽和虫蛀以及物理化学损害,是很难避免的自然现象。同时,我国现在森林资源严重缺乏,用于古建筑的可供选择的耐腐树种已经不多,实际上,大量使用的是不耐腐的白松和红松。因此,维修中化学防腐处理便被提到了绝对不容忽视的地位。 近年来,我国一些地方在园林内,作为旅游景点,新建了一批仿古建筑,由于使用了不耐腐的树种,有的甚至使用了含有大量幼龄材的进口速生树种,在没有做任何防腐处理,且含水率过高(有的高达40%以上)的情况下做了油饰,使得这样一些建筑物在建成后3-5年内陆续发生了严重的腐朽,有些甚至已成危房。

目前,古建筑木结构的防腐处理已日益受到有关方面的重视。1993年竣工的、举世瞩目的布达拉宫维修工程,以

及稍后的塔尔寺维修工程,都运用了现代化的化学防腐处理。北京市园林局下属的颐和园和地坛公园等维修工程,使用了防腐处理和化学加固的方法,确保了维修工程的质量,将成倍的延长建筑物的使用寿命。 3、大木结构的修缮

木结构的保护处理一般都是配合修缮工程,与修缮同步进行的,因此,从事保护的工作人员应该对木结构的修缮方法有一个基本了解。

立柱和梁架是整个木结构的重要构件,起着支撑整个建筑物的作用。他们的腐朽、虫蛀和损坏变形会严重影响木结构的承载力,从而危及整座建筑物的安全。 (1) 立柱的维修

立柱的主要功能是支撑梁架。年长日久,立柱受环境影响和生物损害,往往会出现腐朽和开裂,柱根更容易腐朽。尤其是包在墙内的柱子,由于缺乏防潮措施,有时整根柱子腐朽,严重的会丧失承载能力。柱子的损害情况不同,处理方法也应有所不同。

① 局部腐朽的处理:柱子表面局部腐朽,深度不超过柱经1/2,而尚未影响立柱的承载力时,一般采用挖补和包镶的做法。

挖补时,先将腐朽部分剔除干净,最大限度地保留柱身未腐朽的部分。剔除部分应成标准的集合形状,将洞内木屑杂物剔除干净,用防腐剂喷(或涂)至少3遍。嵌补木块与洞的形状尽量吻合。嵌补前,木块也要用防腐剂处理。嵌补木块用胶黏接或用钉钉牢。

如果柱子腐朽部分较大,面积在柱身周围一半以上,或柱身周围全部腐朽,而深度不超过柱子直径的1/4时,可采用包镶做法。先将腐朽的部分沿柱周截一锯口,剔除柱周腐朽的部分,再将周围贴补新材料。剔除腐朽部分后的槽口和嵌补的新木料均应做防腐处理。嵌补木块较短时,

可以用胶黏或钉牢,较长时需加铁箍1-2道。箍的宽窄、厚薄根据具体情况决定,铁箍要嵌入柱内,以便油饰。

②开裂的处理:木材在干燥过程中常会产生开裂。如果立 柱制作过程中含水率过高,在使用过程中会产生纵向裂痕。对于细小轻微的裂痕(裂缝宽度在0.5cm以内)可用环氧树脂腻子封堵严实。裂缝宽度超过0.5cm,可用木条黏牢补严,操做

与挖补方法相同。如果裂缝不规则,用凿铲等制成规则的几何 形槽口,以便于嵌补,同样,要做好新、旧木材料的防腐处 理。用于木材的裂缝是真菌孢子很好的着生地,为此,更应做好防腐处理。

裂缝宽度在3cm以上,深度不超过直径的1/4时,在嵌补顺纹通长木条后,还应加铁箍1-4到。若裂缝超出以上范围,或有较大的扭转纹裂缝,影响柱子的承重时,应考虑更换新柱。

③高分子材料浇铸加固:化学加固是有效的的木结构维护方法。柱子受白蚁危害后,往往外皮完好,内部已成中空,或由于原建时选择不当,使用了心腐木材,时间一久,便会出现柱子的内部腐朽。外皮基本完好的柱子一般均可以采用化学加固的方法。常用的高分子材料有不饱和聚酯和环氧树脂。

整柱浇铸时,与柱子结合处的梁枋榫卯等应事先用油纸包好,以避免榫卯与柱子黏牢,影响以后的修缮。

④严重腐朽部分的处理:柱子使用过程中,往往会发生局部的严重腐朽,腐朽的深度超过柱直径的1/2。这样的情况大多发生在柱脚及上部与梁枋榫卯的结合处,而其他部位立柱材质任然完好。此时宜采用墩节的方法。

柱子墩接的方法有多种,不管使用哪种方法,在墩接的过程中,对新旧木料,特别是对保留的旧柱子部分应严格按照规程做好化学防腐处理。在具体施工过程中,往往不能将腐朽部分全部截去,而要保留内部腐朽了一部分的旧柱子。处理这部分柱子,除了必要的喷涂防腐剂外,还应做内部吊瓶防腐处理。

⑤柱子全部严重腐朽的处理:当柱根立柱从上至下全部严重腐朽,已失去承载能力,而梁架尚属完好时,为避免大落架、大拆卸,可采取换柱子的方法。

柱子抽换前,首先应把柱子周围(如坎墙、窗扇、抱框及与柱子有关联的梁枋榫卯等)清理干净。然后,切实支好牮杆,使原有的柱子不在承受荷载。再将旧柱子撤下,把新柱子换上,就位,立直。

更换新柱子在制作完成后,抽换前,应认真做好防腐处理。抽换工程中难免会有小的修改加工。修改过程破坏了原来木材上的防腐层,则修改处应做好补充的防腐处理。新柱子贴墙处应涂防腐油。 4、梁架的维修

我国古建筑的大木结构承受住屋顶的全部重量。木结构受物理、化学和生物等因子的影响,不可避免的发生损害,是承载能力降低。久而久之,梁架就会发生、下沉、腐朽、破损等情况,特别是木材的腐朽,更加速了梁架的破坏。因此,采取必要的防腐措施,应列为梁架修缮中重要的一环。 裂的处理:梁、枋、檩等构件的劈裂主要是由于木 材本身的性质决定的。木材制作时,含水率过高,上架后木件在干燥过程中难免产生开裂,影响构件的承载力。修缮时应根据不同情况,采取不同的加固措施。

轻微的劈裂可直接用铁箍加固,铁箍的数量和大小根据具体情况而定。铁箍一般采用环形,接头处用螺栓或特制大帽钉连接。断面较大的矩形构件可用U形铁兜住,上部用长脚螺栓栓拧牢。

如裂缝较宽、较长、在未发现腐朽的情况下,可用木条嵌补,并用胶黏牢。若同时发现腐朽,则应采用挖补的方法或环氧树脂浇铸加固,在浇铸钱一定要把腐朽部分清除干净。 根据相关规定,顺纹裂缝的深度和宽度,在不大于构件直径的1/4,长度不大于木件本身长度的1/2;矩形构件的斜纹缝不超过2个相邻的表面,圆形构件的斜纹裂缝不大于周长