王文君

【摘 要】民用建筑物防雷与接地工程在设计与施工过程中一些规范条目往往被忽略或者被错误理解。本文探讨了民用建筑物防雷接地设计与施工中几个常见的问题,提出了相应的解释及解决方案。 【期刊名称】晋城职业技术学院学报 【年(卷),期】2011(004)003 【总页数】2

【关键词】防雷;接地;设计;施工;问题 【文献来源】

https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-jincheng-institute-

technology_thesis/0201219340248.html

民用建筑物的防雷与接地工程是极为普遍也是极为重要的,但是在设计与施工过程中一些规范条目往往被忽略或者被错误理解,本文就以下几个问题进行讨论。

一、建筑物防雷分类的确定

建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。民用建筑物只涉及第二类、第三类防雷。除了根据建筑物性质是否为人员密集场所等要素确定建筑物的防雷分类外,我们主要的划分依据就是建筑物的年预计雷击次数。预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物,为第二类防雷建筑物;预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物,为第三类防雷建筑物。影响年预计雷击次数计算结果的主要因素有当地的气象情况,建筑物的地

理位置,建筑物周边的情况,以及建筑物的长宽高。

其中,建筑物高度的取值依据《建筑物防雷设计规范》[GB 50057-94(2000年版)]附录一:“当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点算出”。但在实际设计过程中,一般的建筑物由于有水箱间、电梯机房等设备用房的存在,各部位高度往往不同,计算起来将极为困难,多数设计人员会选择估算。估算就需要给出一个高度值,此高度值应为建筑物室外地面到建筑物最高点的建筑高度,应计入屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等的高度,而不应是建筑专业说明给出的“建筑高度”,此建筑高度在很多情况下是不包括屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等的高度,如果以此“建筑高度”进行计算势必会使计算结果偏小。

二、建筑物防侧击雷措施的确定

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)(以下简称《民规》)11.3.3,11.4.3规定当建筑物高度超过45m或60m时,应采取下列防侧击措施:1.应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接;2.应将45m或60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,应该明确的是此项措施的目的是为了进行侧击雷防护,侧击雷只有在达到一定高度之后发生的概率才会较大,所以45m或60m以下部分结构圈梁不需要形成闭合回路,也无需同防雷装置引下线连接。

45m或60m以上的塑钢门窗需不需与防雷装置相连?目前规范没有明确说法。塑钢门窗的外包塑料层是绝缘的,但内骨料是金属的。这要涉及到塑钢门窗内

骨料的连通导电性和外包塑料层能耐受直击雷冲击过电压的问题,不同厂家产品性能存在一定的差异,设计施工人员应慎重选择。

三、防雷引下线的间距确定

防雷引下线之间所要求的“间距”,应为“电气间距”,而非“物理间距”。这是因为雷电流流经屋顶避雷带及防雷引下线时,经过的路径必为电气路径。换言之,女儿墙上曲折多弯的避雷带,应该“拉直”而计算出“电气长度”,继而算出防雷引下线的间距。引下线之间要求的“间距”是为了均压、分流。

四、利用结构主筋作为防雷引下线、接地装置时,在钢筋连接处是否需要做跨接线

建筑物结构钢筋的连接方式主要有绑接、丝接、焊接,焊接又分搭接焊、电渣压力焊等。大家对于绑接、丝接有一定的疑问,尤其是对比配管丝扣连接时需要作跨接线的要求,认为钢筋丝接尤其是作为引下线时,需要作跨接线。利用结构主筋作为防雷引下线、接地装置时相关电气规范要求主要有:

《民规》11.7.8规定当建筑物、构筑物钢筋混凝土内的钢筋具有贯通性连接并符合本规范第11.7.7条要求时,竖向钢筋可作为引下线。

《建筑物防雷设计规范》3.3.5利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接、钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎连接或焊接。

根据规范及相关省份出版的技术资料,因机械螺纹连接本身已实现了电气连通,钢筋丝接应该不需要做跨接线。同时,在丝扣附近进行焊接会对钢筋的连接强度产生不利影响。当然,为保险起见也可以要求进行导通性试验。

五、绘制等电位联结平面图时非金属管道要不要考虑设置联结线

关于几个民用建筑物防雷接地问题的探讨