好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

直燃机制热操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组操作规程

操作人员必须仔细阅读使用说明书,熟悉和掌握机组的结构、性能和调试方法。非合格操作人员不得擅自操作机组。

一、 开机程序

1、合上机组控制箱电源,切换到“机组监视”画面,确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(冷水断水故障除外)。

2、开机前启动真空泵抽气,每2个月至少1次,每次约30分钟,每次操作必须按供热抽真空操作要求进行。

3、自动运行工况下,在“机组监视”画面上按“系统启动”键,然后按“确认”键、“确认完毕”键,机组进入运行状态。

4、当贮气压力升至采暖设定值时,关闭冷却进水阀,15分钟后,进行真空泵排气操作。操作方法见使用说明书。

5、巡回检查机组运行情况,每隔2小时记录一次数据。 6、机组启动前的检查事项 1) 2) 3) 4) 5)

准备开启直燃机半小时到、A1、B1、B2、D1楼内测温并记录。 检查循环泵及前后阀门是否处于常开状态(循环泵两用两备)。 分水器进口阀门是否处于常开状态。

检查补水泵压力是否为0.2Kg,如低于0.2Kg需补水至0.2Kg。 检查燃气进口阀门是否为常开,供暖进出口阀门、烟道阀门是否为开

启状态。 6) 7)

检查机组显示屏记录各项数据。 所有检查合格后方可开启直燃机。

7、机组运行期间的检查事项

1

1)直燃机是否运行正常,每20分钟检查一次。

2)补水泵压力表如高于0.2kg,开启分水器下方泄水阀门放水,放至0.2kg。 3)直燃机运行期间记录主机相关运行记录2次。 4)关闭直燃机后记录采暖供回水温度。

5)关闭直燃机后马上到,A1、B1、B2、D1楼内测温并记录数据。 6)严格按照公司规定运行直燃机,做到低温供暖,节能防冻。 8、应急处理

1)分水器泄水阀门关闭不严,反复开启关闭泄水阀门,直至不再出水为止。 2)如发生停电首先关闭燃气进气阀门,再关闭直燃机。 二、停机程序

1、按“系统停止”键,机组进入稀释运行状态。 2、关闭机组燃料进口阀门。

3、机组稀释运行停止后,关闭热水泵出口阀门后停热水泵。 4、切断机组控制箱电源。

注意:

1、当机房温度低于20℃且停机时间超过8小时,停机时必须将蒸发器冷剂水全部旁通入吸收器。

2、必须定期检查机组安全保护装置,确认其动作正确无误,确保机组正常运行。

3、按照使用说明书要求检查其他各项内容。

2

直燃机制热操作规程

直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组操作规程操作人员必须仔细阅读使用说明书,熟悉和掌握机组的结构、性能和调试方法。非合格操作人员不得擅自操作机组。一、开机程序1、合上机组控制箱电源,切换到“机组监视”画面,确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(冷水断水故障除外)。2、开机前启动真空泵抽气,每2个月
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4rei8690mg4x67j2pwjr92i2p9mf5d01dnk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享