12 JTY-GD-G3 智能光电感烟探测器 (“智能大楼一层) 12 000012 03(点型感烟) 2.5 系统功能调试 调试要求如下:
(1)按下手动盘按键1~4,分别启动讯响器、排烟机、消防泵、卷帘门。 (2)触发“智能大楼”一层感温探测器,能立即启动卷帘门; (3)触发任意感温探测器或按下消火栓按钮,能联动启动消防泵; (4)触发“智能大楼”一层的感烟探测器,延时10秒启动卷帘门,在延时时间内若按下手动报警按钮,则能立即启动卷帘门;
(5)触发“智能大楼”二层的感烟探测器,延时5秒启动排烟机; (6)触发任意探测器或按下手动报警按钮,能联动启动讯响器。
任务3 视频监控及周边防范系统 3.1 系统设计
根据视频监控及周边防范系统的功能要求,编制材料清单,并手工绘制系统接线图。
3.2 器件安装
参赛选手将所提供的网络摄像机、一体化摄像机、红外摄像机、枪形摄像机等器件安装在“管理中心”、“智能大楼”、“楼道”和区域内的正确位置。
3.3 系统接线与布线
根据所绘的接线图在智能楼宇模型上设计布线路径,完成视频监控系统的布线与各器件间的接线,网络摄像机安装于管理中心右侧网孔板,通过穿管布线连接至交换机。
工艺要求:
接线时正确使用工具,布线要选择在线槽、桥架或PVC线管上进行,连接
线上应使用号码管,并做好识别标记或标注,编号和接线图编号要一致,485通讯线要求使用屏蔽双绞线。
3.4 系统功能调试 调试要求如下:
(1)管理中心监视器中,第一通道接入硬盘录像机输出视频,第二通道接入矩阵主机的第一通道输出视频,运用遥控器实现上述两通道之间的视频切换;
(2)“智能小区”前的液晶监视器显示矩阵主机第一输出通道的输出视频,“智能大楼”前的液晶监视器显示硬盘录像机的输出视频;
(3)通过矩阵主机实现各摄像机视频信号的切换,并分别在智能小区和管理中心液晶监视器上显示。要求实现4路视频的队列切换(时序切换),各视频切换时间为3秒;
(4)利用矩阵主机控制,实现室内万向云台旋转,并对一体化摄像机进行变倍、聚焦操作;
(5)运用硬盘录像机,在管理中心监视器上显示四路摄像机的视频,并控制高速球型云台摄像机的旋转、变倍和聚焦;
(6)运用硬盘录像机,实现门磁触发时的声光报警器报警,并同时完成高速球云台摄像机的预置点联动录像;
(7)运用硬盘录像机,实现枪形摄像机的动态检测报警录像,并联动声光报警器报警。
(8)运用PSS软件,设置高速球型云台摄像机的预置点,并实现高速球型云台摄像机的预置点顺序扫描、自动扫描等操作;
(9)运用PSS软件,实现网络摄像机的画面监视并录像,录像保存到计算机D盘“工位号”文件夹下的“视频监控系统”子文件夹内。
任务4 综合布线系统 4.1 系统设计
根据综合布线系统的功能要求,编制材料清单。 4.2 器件安装
参赛选手将所提供的底盒(4个)、语音模块(2个)、数据模块(2个)、电话机(2个)等器件安装在“智能大楼”区域内的正确位置。其中:“智能大楼”一层设置1个语音模块和1个数据模块,“智能大楼”二层设置1个语音模块和1个数据模块。
4.3 打线与布线
按下图4-1进行RJ45配线架、电话配线架和信息模块的打线,制作网络跳线,并完成控制柜到信息插座间的布线。
工艺要求:
接线时正确使用工具,布线要选择在线槽或桥架上进行,连接线上应使用号码管,并做好识别标记或标注,编号和接线图编号要一致。
图4-1 综合布线系统图
4.4 系统功能调试 调试要求如下:
(1)按照TIA568B标准对RJ45配线架、数据模块进行打线操作; (2)对电话配线架和语音模块进行打线,实现语音网络的连通;
(3)按照TIA568B标准制作2根1米长的网络跳线,利用网络测试仪检验;
(4)设置程控交换机801和802端口对应的电话号码分别为601和602,且两部电话机可通过两个语音插座实现通话。
任务5 DDC控制系统 5.1 系统接线与布线
根据系统功能要求,完成红外对射探测器和DDC控制箱内各器件间的接线,各接线端子采用的号码管编号应与接线图上保持一致。
工艺要求:
接线时正确使用工具,布线要选择在线槽或桥架上进行,连接线上应使用号码管,并做好识别标记或标注,编号和接线图编号要一致。
5.2 系统功能调试
运用LonMaker编程软件对DDC模块进行编程,并在所提供的照明系统和建筑给排水系统组态软件工程(已做好系统监控画面,但无脚本程序和动作设置)基础上,实现以下功能:
(1) 照明系统
1) DDC设备的前四路输入分别监测光控开关、两路照明灯和红外对射探测器的状态,配置DDC的DO1、DO2输出通道,分别控制楼道和室内两组照明灯。
2) 实现两组灯的手动及自动控制。利用监控画面上的相应按钮实现两组灯的手动开启与关闭;利用红外对射探测器或定时控制模块实现对两组灯的自动控制。
3) 利用红外对射探测器控制楼道照明灯的开启与关闭。红外对射探测器触发时,灯亮;红外对射探测器没触发时,灯灭。
4) 对定时控制模块编程,实现室内照明灯的定时开启与关闭。定时控制
要求如下表5-1所示。
表5-1 定时控制时间表 时间列表 ①①6:40开 ②7:25关 ③10:26开 ④14:37关 ⑤⑤13:43开 ⑥16:17关 日程(周) 周一到周四 周五到周日 5) 组态监控画面应正确显示光控开关、两组灯和红外对射探测器状态的变化,如没有相应模块,需自行创建(光控开关动作时,显示为绿色;光控开关无动作时,显示为灰色;灯亮为黄色,灯灭为灰色;红外对射探测器触发时,显示为红色;没触发时,显示灰色)。
(2) 建筑给排水系统
表5-2给排水系统控制器对照表
输入端口 类型 UI1 UI2 UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 UI8 UI9 UI10 定义 输出端口 AO1 UO2 UO1 DO4 DO3 DO2 DO1 类型 AO DO DO DO DO DO DO 定义 变频输出 1#排水泵启停 2#排水泵启停 1#给水泵变频启停 1#给水泵工频启停 2#给水泵变频启停 2#给水泵工频启停 DI 1#排水泵故障 AI DI DI DI 水箱水压 污水池高位 污水池中位 污水池低位 DI 2#排水泵故障 DI 1#给水泵故障 DI 2#给水泵故障 DI DI 气压水箱高位 气压水箱低位 1) 组态监控画面实现气压水箱高、低水位监测,水箱压力监测。 2) 给水泵变频控制:根据气压水箱的压力完成两台给水泵的变频、工频控制,实现变频恒压供水控制功能。
3) 给水泵故障监测:监测给水泵的工作状态和故障现象。当使用水泵出