好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2011年度大唐集团第九届专业知识和技能竞赛热控专业理论考试卷

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2011年大唐集团第九届专业知识和技能竞赛(热控专业)理论考试A卷

址 线 地 题 答 : 编 勿 邮 请 内封 线 封 密 : 密位 单 : 名 姓 、【 保 密 ★ 启 用 前 】 A. 4℃ B. 4.2℃ C. 4.2℃±0.2℃ D. 4℃±0.2℃

【5】 火焰检测系统是FSSS的基础设备,它的作用是检测炉膛和各路燃烧器的火焰并转换成监视

2011年大唐集团第九届专业知识和技能竞赛

和FSSS逻辑控制所需的电信号,正确理解火焰检测原理和安装探头,对保证火焰检测系统(热控专业)理论考试A卷

的正常运行至关重要,请你选出下述描述正确的是( C )。

A. 炉膛火焰强度量,是区别燃料燃烧发光和炉膛结焦发光的重要特性。

题号 一 二 三 四 五 六 七 总分 审核人签字 B. 火检探头靠近光源距离对检测火焰信号强度的影响明显,因此探头应尽量靠近喷口安装。 分值 15 15 10 10 10 20 20 100 C. 火焰检测器调试时,通常底层探头为保证可靠性,调试时定值可偏低些;而顶层探头多考 虑鉴别能力,调试时定值不宜偏低。 得分 D. 火焰检测系统现场热态调试的第一阶段,是锅炉冷态启动过程中的试验,第二阶段是锅炉 正常运行中的试验。

【6】 热电偶测温的时间常数相差较大,金属保护套管的普通工业用热电偶、铠装热电偶和薄膜热

得 分 一、单选题【本大题共15小题,每小题1分共15分;每小题给出的几个电偶,它们的测温时间常数,大的分别可达( D )。 评卷人 选项中,只有一个符合题意要求,把所选项前的字母填在题目的括号内。】 A. 几十秒 十几秒 毫秒 B. 十几秒 几秒 秒 【1】 下列措施,与中国大唐集团公司安全生产工作规定不符的是( B )。

C. 几秒 几秒 秒 D. 几十秒 几秒 毫秒

【7】 测量高压高温蒸汽压力时,当压力变送器的安装位置高于取样点的位置时,通过压力变送器

A.涉及现场的规程,应每3~5年进行一次全面修订、审定,并印发。

B.监督在检查中,发现涉及设备、设施安全的技术状况和涉及人身安全的防护状况的重大问零点位置的( D )。

题和隐患,要监督电厂立即进行处理,并向主管领导报告。

A.正迁移,可保证测量准确性 B.负迁移,可保证测量准确性

C.发电企业的工作票签发人、工作负责人、工作许可人的培训,每年进行一次。

C.不迁移,可保证测量准确性 D.正或负迁移,都不能保证测量准确性

D.国家和上级颁发的反事故技术措施、本厂安全性评价、危险点分析、重大危险源管理、技【8】 汽机定压运行时,采用( B ),以达到减少节流损失的目的。

术监督和可靠性分析的结果,是热工制定反事故措施计划的重要依据。 A.节流调节 B.喷嘴调节 C.节流喷嘴调节 D.以上都不是。

【2】 根据大唐集团公司关于防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则要求,下述措施

正确的是( D )。

【9】 DCS系统抗干扰能力试验中,属于现场引入干扰电压试验的是( B ) 。

A.汽包就地水位计的零位应以制造厂提供的数据为准,并进行核对/标定。随着锅炉压力的升A. 在模拟量信号精确度测试的同时,在现场控制站I/O输入端子处测量从现场引入的共模和

高,就地水位计指示值低于汽包真实水位的数值将减小。

差模干扰电压值。 B.交直流润滑油泵的自投装置应动作可靠,其电源的接触器均应采取低电压延时释放措施。 B. 用变压器作干扰源,从电流、热电偶、热电阻信号回路中引入共模干扰电压和差模干扰电C.热控所有系统的电源故障,均应在控制室内设有独立于DCS外的声光报警。

压,在现场控制站I/O输入端子处测量实际共模和差模干扰电压值。

D.DCS系统软件的修改、更新、升级必须履行审批授权及责任人制度。修改、更新、升级软C. 用步话机作干扰源,距敞开柜门的机柜一定距离处发出信号,检查计算机系统工作情况。 件前后,均应对软件进行备份。 D. 用手机作干扰源,距敞开柜门的机柜由远而近进行试验,观察、记录测量信号为mV的示值变化误差。

【3】 根据DL/T1056发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则的规定,下述正确的是( A )。

【10】 分散控制系统通过网络,将其控制的各个功能部份有机结合,实现数据的传输和信息的交流,

A. 为保证各级量值传递的正确性,上一级计量监督管理机构随时可以对下一级计量检定的情

其常用的网络控制方式有( C )三种方式 。

况进行抽查。

B. 为确保机组安全,严禁运行中进行热控系统盘面或操作台面的施工作业。

A. 总线、环形、星形 B. 令牌传送、自由竞争、时间分槽

C. 机组运行期间的热工保护连锁系统的定期试验,应严格按照DL/T774规程规定要求进行。 C. 查询、广播、存储转发 D. 普通分式、广播、存储转发

D. 机组A级检修后的热工主要检测参数在主设备投入运行前,应进行不少于20%测量参数的【11】 供电系统的可靠性是DCS稳定运行的前提。为保证供电系统的可靠性和检修方便,对于二台

系统综合误差抽查校验,其系统综合误差应符合要求。 机组的公用系统,从可靠性角度考虑,设计其输入电源时应优先选择( D )。 【4】 对一个显示温度为4℃的冰箱进行测量,测量10次测得平均值为4.2℃,假设在k=2时测量

A. 一路UPS电源,一路保安段电源 B. 二台机组各自的UPS电源

结果的不确定度为0.2℃,其测量结果的正确表示方法为( C )。

C. 二路UPS电源 D. 二台机组各自切换后的电源

第 1 页 共 6页

2011年大唐集团第九届专业知识和技能竞赛(热控专业)理论考试A卷

址 线 地 题 答 : 编 勿 邮 请 内封 线 封 密 : 密位 单 : 名 姓 【12】 为防止设备所处环境影响热控系统的可靠运行,部门制定了包括下述内容的措施建议。但讨

A. 热控系统施工中的高温高压部件安装及焊接的施工和验收,应按DL/T5190.5要求进行。

论会上与会人员提出其中一条应修正,你认为最该修正的是( A )。

B. 分散控制系统(DCS)的调试及验收应按DL/T 659的要求进行。

A.运行在高温区域的塑料行程开关(如主汽门等)应定期检查,防止老化误发信号。

C. 热控系统的施工质量管理和验收,应按照DL/T 774的有关规定和要求执行。 B. 检查现场设备的防水、防尘、防振、防高温、防火、防腐蚀措施均可靠实施。 D. 模拟量控制系统(MCS)的试验项目和调节质量应满足DL/T 657的要求。

C. 备品备件的保管环境,应符合温度、湿度和防静电要求。 【18】 关于MCS系统的下述试验或质量判别方法描述,与 DL/T 657规程规定不符的是( ABC )。

D.控制室、电子室和工程师站必须装有温湿度计,孔洞封堵可靠,屏柜上方应有防漏水措施;A.直吹式机组CCS负荷变动试验,应在机组负荷70%~100%段稳定运行、机炉协调控制方式柜内防尘滤网通风状态良好。

下,设置负荷指令以2%Pe/min~3%Pe/min的变化速率、△P=15%Pe的负荷变动量,进行【13】 某机组使用西门子PCS7控制系统,某日发现4号机GV4-LVDT1指示51%,LVDT2反馈

单方向变动试验;待机组负荷及各主要参数不再变化时,再进行反方向的变动试验。过程81.4%,伺服指令82%;追忆历史数据发现,LVDT1反馈在20时18分突然由81.5%变到51%,中的机组各主要被调参数的动态、稳态偏差应符合品质指标要求。

之后一直维持在51%,GV4开度指令在51%以上,此时逻辑中经过选大判断使用LVDT2。B.中储式机组CCS负荷变动试验时的机组负荷允许范围为80%~100%段,机炉协调控制方式经就地检查LVDT1各端子盒接线均紧固,由DEH控制柜端子测量初级线圈电阻135欧姆,下,设置负荷指令3%Pe /min~4%Pe/min的变化速率、△P=10%Pe的负荷变动量进行单方次级一、二线圈电阻分别为335、332欧姆;测量初级线圈、次级一、二线圈激励电压均为0向变动试验;待机组负荷及各主要参数稳定后,再进行反方向的变动试验。过程中的机组(此时阀位显示一般在50%)。分析引起LVDT位置反馈突变原因的最大可能是( B )。 各主要被调参数的动态、稳态偏差应符合品质指标要求。

A.就地LVDT1故障 B.LVDT前置器故障 C.DEH通道故障 D.接线松动

C.机组给定负荷变化速率小于1%Pe/min,且各子系统无明显内外扰动时,查看MCS控制的【14】 关于风烟系统自动调节的描述,下列选项中,最合理的说法是( B )。

各主要被调参数的波动量,其最大偏差为各自的稳态偏差,应符合规程指标要求。 D.机组RB功能分项试验合格的标准,是试验时不需要人工干预,其参数波动范围不危及机A.从系统流程看,炉膛负压自动和脱硫增压风机入口压力自动是串联的,相互影响,由于脱组安全和不引起机组保护动作跳闸。

硫增压风机入口压力变化受燃烧系统影响更大,因此,在参数整定上,脱硫增压风机入口压力自动调节的比例、积分作用相对要更强些。

【19】 下列可采取的措施中,能降低热工保护系统误动率的是( BC )。

B.一次风机动叶自动调节有控制一次风与炉膛差压和一次风母管压力两种策略,比较而言,A.接地的传感器及管线,与发电机、励磁机的轴承座间确保接触良好。

在一些特殊工况下,控制一次风与炉膛差压更有利于燃烧系统的稳定。

B. 合理使用闭锁条件,使信号检测回路具有逻辑判断能力。 C.锅炉总风量的控制通过送风自动来实现,在送风自动的回路上还叠加了氧量自动修正的风C. 采用多重化的冗余技术,减少检测回路自身的误动作率。 量偏差量,最终一起控制风机动叶的开度,实现自动调节。

D.提高测量设备的精度。

D.磨煤机一次风量自动控制是一次风机自动调节的次一级回路,两者相互影响。

【20】 关于热工仪用压缩空气管路,下述符合检修运行维护要求,正确的是( ACD )。

【15】 脱硫系统设计石灰石供浆调节自动调节的目的,是为了调节( C )。

A.各连接处应通畅无泄漏;空气过滤器或过滤减压阀的排污、排水功能正常,无明显积油、

严重积水现象。

A. SO2脱硫率 B.石灰石浆液流量 C. PH值 D.石灰石浆液密度

B.仪用气源系统参数显示、控制、保护联锁和声光报警、打印功能正常;仪控气源用于非设

计用途时,应保证采取的相应安全措施可靠。

得 分 二、多选题【本大题共10小题,每小题1.5分,共15分;在C.为防止结露、结冰引起设备拒动或误动,气源管路均应设计有保温和伴热系统,并定期检查确保完好。

每小题给出的4个选项中,有多个符合题意要求,把所选项前 评卷人 D.应定期清理或更换过滤器的滤网,检查维修气动设备前的减压过滤装置。仪控气源质量应的字母填在题目的括号内,多选或少选均不得分。】 每年入冬年前应进行一次测试。

【21】 单元机组的锅炉、汽机和发电机之间必须装设下列保护( CD )。

【16】 机组检修后,在DCS上进行主汽温度测量系统综合误差校验,经确认热电偶(K分度)精度

A.为减少机组的跳闸次数,设置锅炉故障MFT后不停运汽机保护逻辑。

等级为Ⅱ级,DCS量程范围设置为0-600℃,补偿导线采用精密型,冰瓶温度经测量为0.2℃,B. 汽轮机跳闸,应立即触发MFT停炉。

请你计算该测量系统综合误差校验时允许的测量误差约为( AC )℃。 C.表征汽轮机跳闸的信号发出且发电机出现逆功率信号时,立即解列发电机。 A.2.2 B. 2.0 C. -1.8 D. -1.5

D. 发电机内部故障解列时,应立即联跳汽轮机;发电机外部故障解列时,除非机组具有FCB功能,否则立即联跳汽轮机。

【17】 根据DL/T1056发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则要求,下述正确的是( BD )。

第 2 页 共 6页

2011年大唐集团第九届专业知识和技能竞赛(热控专业)理论考试A卷

址 线 地 题 答 : 编 勿 邮 请 内封 线 封 密 : 密位 单 : 名 姓 【22】 在易燃气体场所安装设备或敷设电缆时,根据规程要求,下述选项正确的是( AD )。

A.所有易燃易爆场所的测量仪表、接线盒均应符合防爆要求,具有防爆特殊标志“EX”。

得 分 B.电缆应采用穿管、封闭式电缆桥架或电缆沟,介质密度大于空气时敷设在低处,反之敷设 三、判断题【本大题共10小题,每小题1分,共10分;对的“√”,在高处。

评卷人 错的“×”把“√”或“×”填在题目的括号内。】 C.沿工艺介质管道敷设时,敷设在爆炸及火灾危险性小的一侧;当介质的密度大于空气密度 时,敷设在工艺管道的下方,反之在其上方。

【26】 ( × )根据DL/T1056规程规定,电厂的所有计量标准装置,都必须经上一级计量主管部

D.隔爆密封管件及接线盒安装防爆等级符合要求,隔爆密封管件与设备间距≤0.45m,安装牢固无松动,无锈蚀,进线孔密封完好;防静电接地符合设计规定。

门考核,取得计量标准合格证书后,方可进行量值传递。

【23】 某电厂控制系统为HIACS-5000M系统,某日运行

【27】 ( × )工作负责人填写好工作票时,应交给运行人员对票面内容、危险点分析和控制措施

中发生部分POC站黑屏故障。检查发现供给POC进行审核,确认无误后交给工作票签发人签发;实行点检定修的发电厂还应由本企业的主点站的两路电源中,厂用保安段电源失去,UPS电检员审核后再进行签发。

源正常。按理两路电源互为冗余,只要任何一路供电正常就可保证系统的正常运行。进一步检查【28】 ( √ )绝对误差等于测量值减去被测量的真值;当被测量的大小相近时,通常用绝对误差

发现POC站电源线插板上有一白色方盒,方盒内进行测量水平的比较。

有一个220VAC电源切换继电器,其接线图如图【29】 ( × )热工人员编写热工自动化系统试验方案时,要尽可能详细,必须包括试验目的、试

所示。经分析电源有主、副电之分,其中图上3、验依据、试验条件和试验步骤,其它内容可视具体情况而定。

4和7、8应接主电源,1、2应接付电源,5、6为电源输出,请分析可能的故障原因是( AB )。

【30】 ( × )SO2的脱除率由吸收塔中石灰石浆液的加入量决定。而加入吸收塔的石灰石浆液量

A.主付电源接错位置,即1、2端接了UPS电源,3、4接了厂用保安段电源。

的大小将取决于增压风机导叶开度、预计的SO2脱除率、锅炉负荷及吸收塔浆液的pH值等。

B.继电器故障,厂用保安段电源失去前,供电已失去冗余功能 C.继电器切换时间长,不满足POC站工作要求,

【31】 ( × )针对“某厂#5机组负荷400MW,运行人员在执行阀活动性全行程试验过程中,再

D.继电器老化,失电瞬间存在的残余电压增加,使继电器消磁时间拉长

热器保护动作,锅炉MFT。经查导致机组跳闸原因,是当运行人员执行“中联门A全行程活动性试验”时,再热器保护动作条件之一“当机组负荷大于25%,低旁阀门均关闭且中联门【24】 某燃煤机组,在高负荷阶段时,机组投入协调,负荷主控在手动,负荷指令不变,机组实际

负荷和主汽压力处于周期性波动,为此小李提出了引起波动的下述几种可能因素,但经专题AB均关闭延时10秒”满足而引起。而中联门位置开关不久前检修刚更换过,因此小李分析事件原因,认为一定是B侧中联门位置开关信号质量原因引起。 分析后,大家认为可能引起异常原因的选项是( ABD )。 A.某台运行磨煤机的一次风量波动 B.凝结水流量波动

【32】 ( √ )锅炉热态启动,高压旁路压力控制系统切至自动方式时,从汽机冲转、并网带负荷、

C.汽包水位在设定值±50mm之间波动 D.给水流量在波动

直至机组到额定负荷,旁路控制系统始终按机组热态启动的压力曲线,自动控制旁路阀、减【25】 关于热力系统设备及热力流程,下述描述正确的是( BD )

温调节阀以及减温水隔离阀的开启或关闭。

A.密封风机专为制粉系统配置,特点是风量大风压高,负荷稳定,故一般采用轴流式风机。 【33】 ( × )现场控制站主控制器及功能模件具有冗余功能是所有分散控制系统必须具备的条件

B.空预器漏风量的大小,可以通过空预器出口烟气含氧量的准确测量来判断。

之一,因此进行切换试验时,若拔出主运行模件,系统不能正常无扰动的切换到从运行模件C.凝结水通过凝结水输送泵输送至闭式循环冷却水高位水箱及其系统管道,然后通过闭式循运行,则说明该模件冗余功能故障,应立即更换。

环冷却水泵在该闭式回路中进行循环。系统正常运行时的补给水来自除盐水。

D.开式循环水冷却水系统的工质是循环水,用于闭式循环冷却水系统的设备冷却,因此对水【34】 ( √ )进行热工自动调节系统调试时,对于复杂的闭环控制回路,可以临时用某些功能块

质要求不高。 组成被控过程的数学模型,然后构成闭环系统进行试验。

【35】 ( × )在确认CCS 及控制子系统己正常投用,并完成相应的定值扰动和负荷变动试验,调

节品质合格后,可以进行RB的正式试验。

第 3 页 共 6页

2011年大唐集团第九届专业知识和技能竞赛(热控专业)理论考试A卷

址 线 地 题 答 : 编 勿 邮 请 内封 线 封 密 : 密位 单 : 名 姓 【38】 热电阻测温原理,是通过平衡电桥或不平衡电桥测量电阻的变化来实现,请画出平衡电桥二

得 分 线接法原理图。

2小题,每小题5分,共10分。】 评卷人 四、计算题【本大题共

【36】 不计空白电动势下,氧化锆设计烟温为800℃,其显示仪指示氧量为10.392%时发现:① 实

际烟温是650℃;② 氧化锆管存在空白电动势0.4mV。试求该时刻烟气实际含氧量是多少?仪表指示相对误差是多少?

解:因为氧化锆管产生的氧电势+空白电势=显示仪表指示电势。2分

设实际含氧量为y,相对误差为δ?,则由能斯脱公式得

0.0496(650+273.15)lg(20.80/y)+0.4 =0.0496(800+273.15)lg(20.80/10.392)

解得δ?=9.473 (3分)

仪表指示相对误差??=(10.392?9.473)/9.473×100%=9.70% (2分) 正确5分,1处错误4分,2处错误3分,3处错误2分,4处错误1分 答:含氧量为9.473,相对误差为9.70%。

【39】 AI模件的基本功能,是对多路输入的各种模拟量电信号进行处理、转换成准确可靠的数字量

【37】 当测量某管道的蒸汽压力时,压力计位于取样点下方6m处,大气压力为1.02atm,信号管内

信号,提供微处理器进行运算。请从端子排开始,画出通用AI模件的组成框图。

脉冲水密度为

998kg/m3,压力计指示值为

1.2MPa。试求蒸汽的绝对压力为多少兆帕?不经高

答:

度校正指示相对误差是多少? 答案:设蒸汽的绝对压力为px,表压为

由题意?w=998kg/m3,H=6m

由高度产生的压力pH=?wHg=998×6×9.80665×10?6= 0.0587(MPa) patm=1.02atm=1.02×0.101325=0.10335(MPa) 由+pH=pa

得=1.2?0.0587=1.1413(MPa) px=

+patm=1.1413+0.10335=1.245(MPa)

即蒸汽的绝对压力为1.245MPa。(3分)

不经高度校正的指示相对误差=0.0587/1.1413×100%= 5.1%(2分)

信号调理(0.8分)、冷端补偿(0.8分)、多路切换开关(0.8分)、A/D转换(0.8分)、微处理机 得 分 (0.8分)、其它(2分)、 作图题【本大题共2小题,每小题5分,共10分。】

评卷人 五、

第 4 页 共 6页

2011年大唐集团第九届专业知识和技能竞赛(热控专业)理论考试A卷

址 线 地 题 答 : 编 勿 邮 请 内封 线 封 密 : 密位 单 : 名 姓

【43】 绘图说明DEH伺服控制回路工作原理。

. 答案:DEH输出的信号到VCC卡,首先经函数变换(凸轮特性),转换为阀位指令,经伺服放大

得 分 六、简答题【本大题共4小题,每小题5分,共20分;根据题 器功率放大并转换成电流值后,通过电液转换器转换成液压信号去控制油动机,油动机评卷人 意,写出正确的答案】 位移经LVDT变送器转换为电压信号反馈到伺服放大器前(与阀位指令相比较,当其二者 相等时,油动机稳定在某一位置上。

【40】 请简述脱硫烟气主要工艺流程。

答:从锅炉引风机后的烟道(旁路烟道)上引出的原烟气,假如有GGH,则通过增压风机升压 后送至烟气换热器(GGH)降温,然后再进入吸收塔。(1分)吸收塔内脱硫净化,经除雾器除去液 滴后,经烟气换热器升温,再接入烟道经烟囱排入大气。(2分)原先机组在主体发电工程烟道上设 置旁路烟气挡板门,当FGD装置停运时烟气走旁路烟道;但随着环保要求的提高,类似设计将被取消。 (2 分)

意思点到给分,回答与参考答案不同,经命题组与评卷组合议后,认为符合实际则给分。

【41】 如果你在运行中,需停用热工某测量仪表进行维护时,该注意那些事项?

得 分 七、论述题:【本大题共3题,可任选二题做,每题10分,共答案:1)重要测量系统需经相关领导批准;

评卷人 20分;根据题意,写出正确的答案】

2)用于保护的信号应退出对应的保护;

3)信号进入调节或控制回路的在线运行仪表,停用前须先将调节切至手动; 【44】 某日某电厂#1机组(1000MW)运行于BIDRY模式,汽泵A在自动,电泵处于热备,机组负荷

4)维护前关断仪表电源及电源盘内电源开关;

为300MW。由于给水流量低导致MFT动作。给水流量低的原因是汽泵跳闸在前,检查引发汽5)因检修需拆除仪表接线和仪表时,应做好标志并包扎好接线和取样口。

泵跳闸的三只汽泵入口流量变送器的记录曲线如下图所示。请根据流量记录曲线(红线)分意思点到给分,参考答案每点1分,回答不同,经命题组与评卷组合议后,认为符合实际则给

分。 析事件可能原因,产生该曲线当时的可能情况,并给出事件教训与防范措施。

【42】 通过对机组热工设备的可靠性梳理,专工李工列出了热工保护联锁系统存在的单点信号保护

的清单,并针对这些单点信号,在专业讲座会上提出了从控制逻辑上进行优化和完善的3条建议:1)通过增加测点的方法,将单点信号保护逻辑,改为信号三取二选择逻辑。2)无法实施1)的,通过对单点信号间的因果关系研究,加入证实信号改为二取二逻辑。3)另外还有一些无法实施上述2条的单测点信号改为报警。假设你是参加会议人员,你是否完全同意李工的建议,并写出理由。

答案:第三点有不同意见,应改为“无法实施上述2条的单测点信号,经过专题论证确认可行才能改为报警(3分)。此外实施上述措施的同时,应对模拟量信号,合理设置变化速率保护(0.5分)、延时时间(0.5分)和缩小量程以提高坏值信号剔除作用灵敏度(0.5分)等故障诊断功能,设注:图中红色曲线为三只汽泵入口流量变送器的记录曲线

置保护联锁信号坏值切除与报警逻辑。(0.5分)

答:【事件可能原因】根据曲线可知,导致机组MFT的根本原因在于引发汽泵跳闸的三只汽泵意思点到给分,回答与参考答案不同,经命题组与评卷组合议后,认为符合实际则给分。 入口流量变送器误动作。从流量曲线上看来,在MFT动作前的几个小时内,三只变送器工作稳定、 输出一致(如图1所示);而在MFT动作期间三只变送器误动作的方向和大小也是一致的(如图2所

示)。因此可以基本排除是由于变送器本身故障引起的误动作(2分)。故障可能的原因:1)电源先

第 5 页 共 6页

2011年大唐集团第九届专业知识和技能竞赛(热控专业)理论考试A卷

址 线 地 题 答 : 编 勿 邮 请 内封 线 封 密 : 密位 单 : 名 姓 波动最后故障引起;2)取样管路上发生变化使得三只变送器信号变化。应检查就地测量管路布置,低的时候误停直流油泵(3分)。优化后逻辑如图b(参考图)。(2分)

是否三只变送器是装在同一取样管路上(2分)。

【当时的可能情况】从流量变化曲线可以推断整个误动作过程应该是:

? 打开负压侧排污阀门,泄走了负压侧压力,使得差压变大,导致流量升至量程上限(1分)。

润滑油压低Ⅱ值 ? 关闭负压侧排污阀门,并保持了一段时间,流量逐渐稳定,只是由于排污后负压侧没有灌满, And 联锁投入 OR使得显示流量比实际流量要大。(1分)

k 联锁启动? 打开正压侧排污阀门,泄走了正压侧压力,使得差压变小,导致流量下降至0。然后关闭了 正压侧排污阀门。(1分)

交流润滑油泵停止 直流润滑And 油泵 转速<2850r/min 检查取样管的温度是否不同。(1分) 脉冲块 【事件教训与防范措施】

图b 直流润滑油泵联锁逻辑图 1)若汽泵A入口流量的取样管路不是一路,而是三路分别供三只差压变送器,那么在一条管路评分: 分析正确,意思点到5分;基本正确意思点到4分;分析不全评分组集体集体讨论后适当上的误操作并不会引起汽泵跳闸。因此,给水流量取样管路没有做到真正的冗余,导致了整个给水给分 流量取样信号的可靠性下降。(1分)

2)电泵还什么未能起启动,需查明原因;另若运行人员能充分利用给水流量低导致MFT的30 秒延时,在最初的20秒内让电泵参与抢水,机组虽转为湿态运行,负荷也会有所下降,但是不至于

MFT动作。(0.5分)

3)制定并严格执行设备检修维护操作票制度,并实行操作监护制(0.5分) 【46】 分散控制系统软件的升级管理有哪些规定?

答案:

意思点到给分,回答与参考答案不同,经命题组与评卷组合议后,认为符合实际则给分。 1)计算机控制系统的软硬件升级应在保证安全、经济的前提下提出升级方案,经讨论证和批准

后,在制造厂的技术支持下进行;

2)软硬件升级前应编写升级实施方案,升级过程应严格按照升级实施方案的要求和步骤进行。

3)升级前,对所有相关硬件的规格型号、版本号和相关软件(包括固化软件)的名称、版本号【45】 图为某电厂直流润滑油泵原联锁逻辑图,请分析其工作过程和存的缺陷,并从提高逻辑运行

等应作好记录,并做好系统所有软件和数据的完全备份;

可靠性的角度出发,试着对图56-1进行优化,画出优化后逻辑图。 4)软硬件升级应注意保持系统的兼容性,操作系统和计算机硬件升级的同时,应及时升级相应的设备驱动程序,对有关的硬件及其固化软件、系统软件、应用软件和/或工具软件等在升级后仍有 脉冲块 润滑油压低Ⅱ值 不兼容现象,则应及时作备份并同时予以升级更换。若数据结构(如数据库、文件系统等)在升级And 中有变化,应进行相应的数据转换,并备份转换后的数据;

联锁投入 OR 5)升级后,应对系统的所有软件和数据进行完全备份,并对计算机控制系统的性能和功能进行联锁启动直测试,测试结果应符合制造厂和有关标准的要求。

流润滑油泵

And

交流润滑油泵停止 参考答案意思点到每点2分,回答不同,经命题组与评卷组合议后,认为符合实际则给分。

图56-1 直流润滑油泵联锁逻辑图

答:图a的工作过程和存的缺陷:润滑油压低Ⅱ值或交流润滑油泵停止且联锁开关投入,发出脉冲,启动直流润滑油泵。如果交流润滑油泵未联锁启动,交流润滑油泵停止的信号就不能发出(由于脉冲块的作用),则直流润滑油泵不会联锁启动,只能依靠润滑油压低II值信号联锁。(5分)

为此需要对图a进行优化,交流润滑油泵停止信号处的脉冲块移到与门之后,使“交流润滑油泵停止”与“转速小于2850r/min”信号可以发出。取消“联锁投入”与“润滑油压低Ⅱ值”相与后信号处的脉冲块,使“润滑油压低Ⅱ值”一直有作用,且手动不能停直流润滑油泵,避免了润滑油压

第 6 页 共 6页

2011年度大唐集团第九届专业知识和技能竞赛热控专业理论考试卷

2011年大唐集团第九届专业知识和技能竞赛(热控专业)理论考试A卷址线地题
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4r9ls7r10p57eja0pqkz5136q5t3m0006w2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享