好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

浙大中控JX-300XP硬件使用手册(V4.1) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

TB261使用手册

D 拆除包装箱边板

E 取出装箱清单,按装箱清单检查物品数量及质量 F 供需双方签字确认开箱结果 G 清除包装材料,清理安装现场

5.2 接地箱安装

A 箱体安装尺寸如下图所示。

图 5-1箱体安装尺寸图

B 悬挂式安装一般先在墙体上打孔,然后在孔内插入膨胀螺栓后使螺栓膨胀固定 C 最后在膨胀螺栓上安装接地箱后使用螺母固定

5.3 接地箱进线连接

连接接地线前,应切断相应电源开关,以防触电。

A 根据进线数量和线径割开合适数量的塔形橡胶圈,每个橡胶圈可割出不同的孔径以适应不同数量的进线,如下图所示。

A03-3

TB261使用手册

可根据进线数量选择割开不同的层面

图 5-2 塔形橡胶圈

B 将工作接地线接入工作接地排,保护接地线接入保护接地排,总接地线接入总接地排。 C 各接地线线端均与相对应的接线端子压接。

5.4 布线

A 接地线从箱体内两侧走线,在走线架上使用线扎固定。如下图所示。

保护接地分干线

接地干线 工作接地分干线

总接地线

图 5-3箱体内布线示意图

A03-4

TU001-R使用手册

MFT联锁扩展端子板 TU001-R

1 基本说明

锅炉FSSS系统(炉膛安全监控系统Furnace Safeguard Supervisory System)能实现燃烧器控制管理和保证燃料安全的功能,MFT(主燃料跳闸Main Fuel Trip)为其核心部分,通常情况下MFT有软逻辑判断控制和硬回路联锁控制两部分组成。在锅炉运行过程中若有炉膛压力高、送风机或引风机全停、全炉膛灭火等危及锅炉安全的情况发生时,通过MFT软逻辑判断或硬回路联锁控制均可实现主燃料跳闸。当DCS系统故障时,通过MFT硬回路联锁控制来实现主燃料跳闸,保证锅炉安全停炉。

MFT联锁扩展端子板TU001-R1001能实现MFT硬回路联锁控制的功能。TU001-R1001的输入信号包括紧急停炉信号(二个紧急停炉按钮同时动作信号)、DCS MFT DO信号(经过MFT软逻辑判断后的输出信号)、FSSS机柜电源监控信号(FSSS控制柜主控制器电源监视信号),当其中之一满足MFT条件时,输出继电器同时动作并进入自锁状态,实现主燃料跳闸。当炉膛吹扫完成,MFT跳闸条件消除时,再通过对MFT端子板复位解除自锁状态。

2 性能指标

表 2-1性能指标

型号

TU001-R1001

配电方式 24VDC冗余供电 电源功耗 保险丝规格 保险丝误差 输入信号类型 输入信号过流能力

Pmax<13W 熔断式250V/3A

±20% 干触点

与带继电器数量相关,每个继电器30mA

输出通道数量 13组(每组常开或常闭二选一) 输出信号类型 最大带从端子板数 线包侧电压

继电器触点输出

2 24VDC±20%

触点操作次数 10万次以上(工作频率1800次/小时) 输出响应时间指标

<20ms

触点负载能力 220V AC ,5A /通道 使用环境温度 -20℃~+70℃(无结冰)

A04-1

TU001-R使用手册

3 使用说明

3.1 端子板外观图

TU001-R1001外形结构图如图 3-1所示,安装尺寸为328mm×90mm。

图 3-1 TU001-R1001结构外形图

3.2 接插件说明

表 3-1 接插件说明

标号

JP1 JP2 J101 J102 J103 J104 K1~K9

说 明

端子板工作方式跳线 端子板工作方式跳线

电源端口 输入端口 扩展端口 输出端口 继电器插座

3.3 LED指示灯说明

LED 1和LED 2为两路24V直流冗余配电电源工作状态指示灯,其说明如表 3-2所示。

表 3-2 LED指示灯说明

LED指示灯 意义 状态 暗 常亮 闪 LED 1 LED 2 A路24V配电状态B路24V配电状态未接或故障 正常 未接或故障 正常 ------ ------

A04-2

TU001-R使用手册

3.4 跳线说明

TU001-R1001端子板有2个扩展接口。当单个端子板的输出接口数量少于现场需要控制的设备数量时可以通过扩展接口再接一个端子板,实现输出接口的扩展。输出控制信号的端子板为主端子板,接收控制信号的端子板为从端子板。端子板上的JP1、JP2跳线用于设置端子板工作方式。

表 3-3跳线说明

跳线 状态 主端子板工作方式 1-2短接 从端子板工作方式 2-3短接 JP1、JP2

主端子板跳线如图 3-2 ,JP1和JP2必须同时都跳成1和2短接。

图 3-2主端子板跳线示意图

从端子板跳线如图 3-3 ,JP1和JP2必须同时都跳成2和3短接。

图 3-3从端子板跳线示意图

A04-3

浙大中控JX-300XP硬件使用手册(V4.1) 

TB261使用手册D拆除包装箱边板E取出装箱清单,按装箱清单检查物品数量及质量F供需双方签字确认开箱结果G清除包装材料,清理安装现场5.2接地箱安装A箱体安装尺寸如下图所示。图5-1箱体安装尺寸图B悬挂式安装一般先在墙体上打孔,然后在孔内插入膨胀螺栓后使螺栓膨胀
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4r5wr8be3055t2h9601v
领取福利