分布式光伏发电系统验收和调试报告
项目编号 项目地址 联系人 项目装机规模 工程完工时间 验收当日天气 状况 以下由现场验收人员填写 第一部分:土建基础、光伏组件及固定支架现场检验 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 光伏组件 土建基础 检验项目 检验标准 摆放基点有无偏差 大小尺寸有无偏差 外表批汤平坦、美观 安装位置与排列方式 阵列对角线偏差 组件数量 组件串数 组件串并联方式 有无破损或明显变形 开路电压测量值(V) 。
1欢迎下载
项目名称 联系电话 并网电压 验收日期 验收时间 检验记录 精品文档
11 12 固定支架 13 14 15 防雷检查 16 支架安装牢固、可靠 构件倾角偏差 方位角偏差 支架防腐符合标准 组件与组件是否接地 组件与支架是否接地 第二部分:综合布线现场检验 1 2 直流侧电缆 3 4 5 6 交流侧电缆 7 8 走线合理不杂乱 无明显暴露在外的部分 走线合理不杂乱 无明显暴露在外的部分 电缆型号 电缆根数 电缆型号 电缆根数 第三部分:交流配电箱现场检验 外观无破损,箱体无明显变1 2 3 4 检查 。
2欢迎下载
外观检查 形 箱内检查 内部元器件 开关分合闸开关分合闸灵活可靠 箱内无碎屑或遗留物等 元器件无松动、脱落 精品文档
5 6 接地检查 防雷检查 需要可靠接地 防雷浪涌保护器是否工作 (绿色) 第四部分:逆变器现场检验 1 本体检查 2 3 4 5 查 开关分合闸6 检查 7 8 9 接地检查 人机界面检查 需要可靠接地 主要参数显示清晰明确 按键操作正常 开关分合闸灵活可靠 外观检查 形 安装检查 电气安装检连接牢固,无松动 安装牢固,可靠 型号 外观无划痕,柜体无明显变 厂家 第五部分:电缆终端制作质量现场检验 1 2 电缆头检查 3 4 5 包扎长度是否一致 排列是否整齐 芯线表面有无氧化层、伤痕 。
3欢迎下载
公母头套接是否到位、紧固 电缆头捆绑是否整齐 精品文档
6 7 8 9 接线检查 导线弯曲弧度是否一致 排线整齐、美观 芯线与端子是否接触良好 接线是否正确 第六部分:并网检查 1 2 3 4 5 6 孤岛保护检7 查 项目负责人: 施工人员: 验收结论: 验收人员签字: 告知事项:本表1式2份,双方各执1份。 。
4欢迎下载
直流输入路数 直流电压 逆变器并网检查 直流电流 交流电压 交流功率 交流频率 电网断电后能快速可靠断开 精品文档
。
5欢迎下载
精品文档
欢迎您的下载, 资料仅供参考!
致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等
打造全网一站式需求
。
6欢迎下载