好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室内碗扣式脚手架施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

室内碗扣式钢管脚手架

施工方案

中国建筑第七局工程局 塞洛城项目经理部

二00七年三月二十日

目 录

1.编制依据 ............................................ 3 2.工程概况 ............................................ 3 3.施工布署 ............................................ 3 4.施工准备 ............................................ 4 5.碗扣式钢管脚手架搭设 ................................ 4 6.碗扣式钢管脚手架拆除 ................................ 5 7.质量保证措施 ........................................ 6 8. 安全保证措施 ........................................ 7 9. 文明施工保证措施 .................................... 8 10.模板支架计算书 ..................................... 8

10.1模板面板计算 ....................................................................................................................... 9

10.2模板支撑木方的计算 ..................................................................................................... 10 10.3托梁的计算 .......................................................................................................................... 11 10.4扣件抗滑移的计算 .......................................................................................................... 14 10.5模板支架荷载标准值(立杆轴力) ........................................................................... 14 10.6立杆的稳定性计算 .......................................................................................................... 14 10.7楼板强度的计算 ................................................................................................................ 15

1.编制依据

1.1《塞洛城五期D6号楼等11项工程施工组织设计》。 1.2 塞洛城五期D7、D9、D10、D12、D13号楼施工图

1.3 主要规程、规范规范一览表 类 别 名 称 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 02 《建筑工程施工质量验收统一标准 01 国 家 《建筑工程模板施工手册》(第二版) 《混凝土结构工程施工质量验收规程》 DBJ01-82-2004 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 地方 《建筑安装工程施工安全操作规程》 JGJ 130-2001 DBJ01-62-2002

编 号 GB50204-20GB50300-202.工程概况

北京朝阳区百子湾塞洛城五期D7、D9、D10、D12、D13。首层层高6.0 m,最大板厚160mm,由于层高较高,特拟定此方案指导施工。

3.施工布署

. 3.1.项目经理部成立以项目经理为组长的施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组 长:张天林(项目经理)———现场总负责 副组长:路江波(执行经理)———现场施工总协调

贾飞宏(项目总工)—— 技术总指导

组 员:廖 培(技术部经理)——方案制定 赵志宏(质量部经理)——质量验收 陈金全(区域经理)———现场施工协调 杨 松(区域经理)———现场施工协调 李相坡(区域经理)———现场施工协调

石俊文(安保部经理)——现场施工安全总监督 马春阳(专职安全员)——现场施工安全检查

劳务分包队经理、技术、质量、安全人员负责对施工班组的管理。 3.2施工方法:

模板采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木枋支撑。

4.施工准备

4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。

4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对胶合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。

4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。

4.6清理组架范围内的杂物.

5.碗扣式钢管脚手架搭设

5.1搭设顺序:

安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底,安立杆顶U形托一→安纵横木龙骨,铺胶合板

5.2脚手架搭设:

5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m和1.8m长立杆,使接头错开同。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm 的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

5.2.2接头是立杆同横杆、斜杆的连接装置,应确保接头锁紧。搭设时,先将上碗扣搁置在限位销上,将横杆等接头插人下碗扣,使接头弧面与立杆密贴,待全部接头插入后,将上碗扣套下,并用榔头顺时针沿切线敲击上碗扣凸头,直至上碗扣被限位销卡紧不再转动为止。如发现上碗扣扣不紧,或限位销不能进入上碗扣螺旋面,应检查立杆与横杆是否垂直,相邻的两个碗扣是否在同一水平面上(即横杆水平度是否符合要求);下碗扣与立杆的同轴度是否符合要求;下碗扣的水平面同立杆轴线的垂直度是否符合要求;横杆接头与横杆是否变形;横杆接头的弧面中心线同横杆轴线是否垂直;下碗扣内有无砂浆等杂物充填等;如是装配原因,则应调整后锁紧;如是杆件本身原因,则应拆除,并送去整修。

5.2.3脚手架搭设以3人为一小组为宜,其中1人递料,另外两人共同配合搭设,每人负责一端。搭设完一层架子,铺一层脚手板,逐层向上搭设。

5.2.4 搭设到板底,安装并调整立杆上面的U托,使U托顶板处于同一水平面内。再支设纵横木龙骨,铺胶合板。

6.碗扣式钢管脚手架拆除

6.1当8米跨度内楼板、梁混凝土强度达到75%以上(8米跨度以上,梁混凝土强度需达到100%);且与施工楼层间隔不少于两层时,可以拆模。拆除前应对脚手架作一次全面检查,清除所有多余物件,并设立警戒区,禁止无关人员进入。