水循环主程序 启动准备 手动 Y 自动 Y 启动1号泵 Y 故障 N N 计时8小时? Y N 停泵延时10秒 停泵 Y 停泵延时10秒
启动2号泵 Y 故障 N N Y 计时8小时? Y N 停泵 总停 水循环主程序结束 水处理主程序流程图
浊度-絮凝剂主程序 Sm0.1调用主程序7初始化 调用子程序1检查模块 拓展模块错误? Y N Sm0.0调用主程序8计算平均值 循环水泵开 N Y vw420>=16640? Y 启动絮凝剂搅拌器 3秒后启动絮凝剂计量泵 vw420<=1024? N Y 关泵及搅拌器 浊度—絮凝剂流程图(A) 浊度-絮凝剂主程序结束 子程序7开始
预置采样计数器和清零 子程序7结束 子程序1开始 检查SMB8模拟量模块是否连成拓展模块0 N Y 检查SMB9扩展模块 是否电源有错? Y N 子程序1结束 设置错误标志 子程序8开始 从模拟量输入AIW4中取个值加到采样和中,采样计数器加一,直到最大采样数用移位发求采样平均值 浊度—絮凝剂流程图(B) 子程序8结束
水泵从游泳池底与均衡池抽水 回水管道 投加混凝剂 泳池池底及溢流沟 水泵加压到过滤器(砂缸)过滤 泳池 经臭氧消毒系统 通过布置在游泳池池壁的给水口送入泳池 游泳池加热 投加消毒剂及PH调整剂
游泳池水处理流程图
水循环主程序启动准备手动Y自动Y启动1号泵Y故障NN计时8小时?YN停泵延时10秒停泵Y停泵延时10秒启动2号泵Y故障NNY计时8小时?YN停泵总停水循环主程序结束水处理主程序流程图
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式