建筑消防设施检测方案
一、根据《中华人民共和国消防法》第二章第十六条第三款,建设工程使用后,使用单位应当对自动消防设施每年至少进行一次全面检测,本公司遵循客观独立、合法公正、诚实守信的原则,开展消防设施检测服务。为了确保甲方的建筑消防设施完整有效,不断提高消防设施的整体功能,预防和减少火灾事故发生及财产损失,依据《《建筑消防设施检测技术规程》GA503;《气体灭火系统施工及测收规范》GB50263;《建筑设计防火规范》GB50016;《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281;《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219;《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498;《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261; 《 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877;《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974; 等现行国家工程建设消防技术标准,特制定本消防设施检测方案。
二、建筑消防设施主要包括:消防供电系统、火灾自动报警系统及联动系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟及通风系统、防火分隔系统、消防广播系统、消防电梯、应急照明及疏散标识等。
三、建筑消防设施检测前准备工作
1、了解被检单位的情况,包括客户建筑类型,地理位置,系统情况,施工单位情况,联系人等。
2、查阅各系统设计说明、相关平面图、编码表、联动说明,特别要明确一些设计原理图、系统图、泵房平面图。
______________________________________________________________________________________________________________
3、为了便于测试工作的顺利进行,要求业主提供工程图纸及相关数据。 4、会同被检单位消防主管部门制定检测工作计划,被检单位批准后并通知被检单位工作人员相关情况后方可进行检测作业,以避免产生不必要的误会。
5、检测人员配证作业,带好所需检测工具进入现场。 四、建筑消防设施检测实施方案 (一)消防供电系统; 项目 检测工作内容 消防用电设备应采用单独供电回路;消防控制室、消防水泵、、消防电梯、防排烟风机等的供电设备,应在各自最末一级配电箱处设置主、备电源自动切换装置。 消防设备电箱应区别于其他配电箱标志,不同于消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的仪表、指示灯的显示应正消防配电 常,开关及控制按钮应灵活可靠。 切换备用电源的控制方式及操作程序应符合设计要求。 仪表、指示灯及开关按钮等应完好,显示应正常。 仪表、指示灯及开关按钮等应完好,显示正常。 自动启动并达到额定转速并发电时间应不大于30s,发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。 机房通风设施运行正常 储油设施 储油箱内的油量应能满足发电机运行3-8h的用量,油位显示发电机 精品资料
建筑消防设施检测方案(空白)