设计容与设计要求 一、设计容 (一)原始数据 1.工程概况:本工程为15层的办公楼,属一级高层建筑,地下一层,地上15层。地下一层为设备用房,1~15层为办公层。建筑高度为56.1m,建筑面积为22736m。 1.负荷情况:本高层建筑总负荷为1000kVA,COSφ为0.7,其中照明负荷为300kVA,动力负荷为700kVA。消防设备、重要设备、主通道一般照明等重要负荷为400kVA。 2.电源情况:从城市电网引一路10kV电源,短路容量为200MVA。另安装一台400kW自备柴油发电机。 3.环境与气象条件:年最高温度:40℃ ;年最低温度-5℃;年平均温度25℃;海拔高度:150m; 土质:粘土;雷暴日:30日/年。 (二)技术要求 1.双电源采用一用一备,自备柴油发电机要求在30s之供电。 2.要求补偿后低压侧COSφ达到0.95。 2(三)设计容 1.负荷计算与无功功率补偿 2.主变压器选择 .. .. ..
. . . .
3.电气主接线设计 4.短路电流计算 5.电气设备的选择与校验(包括保护动作值的整定计算) 6.母线及进出线的选择 7.变电所布置设计 二、设计要求 1.在规定时间完成以上设计容; 2.用计算机画出电气主接线图和变电所布置平面图; 3.编写设计说明书(计算书),设备选择要列出表格。 主要设计条件 计算机与博超电气电力设计软件。 说明书格式 目录 正文容: 一、设计要求及概述 二、负荷计算与无功补偿 三、主变压器选择 四、电气主接线设计 五、短路电流计算 六、电气设备选择与校验 .. .. ..
. . . .
七、母线及进出线的选择 八、结语 参考文献 装订格式:全部采用16K打印纸或课程设计专用纸,竖装。装订顺序:课程设计报告书封面;任务书;说明书目录;正文;附件(图纸等)。 参 考 文 献 1.徐晓宁.建筑电气设计基础[M].:华南理工大学,2007. 2.马誌溪.建筑电气工程-基础、设计、实施、实践[M].:化学工业,2005 3.介才.《供配电设计手册》 .. .. ..
. . . .
一、 设计要求及概述
此设计的题目是针对综合楼10kV变电所进行的扩大初步设计,在设计伊始,在工程技术人员的陪同下对变电所进行了参观学习,并把所设计的有关容做了整体的记录,参观过程过技术人员的指导和结合自身的实际情况,选择变电所的高低压部分设计,这部分设计相信对自己将来的工作也会有很大的帮助。本设计按照以下的步骤进行:
首先:依照主接线的特点,选择各个电压等级的接线方式,进行综合比较,选择最佳接线方式。
其次:进行短路电流计算,根据短路点计算三相短路稳态电流和冲击电流。
再次:根据所选电气元件,结合实际绘制设计图纸,包括主接线图、二次回路图等。最后进行校验。
以上是理论知识的体现而更中要的一点是在设计中培养自己运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神,增强工程观,在设计过程中主要立足于应用所学基本理论和专业知识,大胆地运用新理论、新技术去分析解决实际问题,以便更好地适应工作的需要。
.. .. ..
. . . .
二、负荷计算与无功补偿 2.1负荷和无功补偿的概述
设计变电所为综合楼提供可靠的电源,负荷的确定是为了正确、合理地选择电气设备和线路,并为无功补偿提高功率因数提供依据,由此再合理选择变压器开关电器等元件。电力负荷及其大小是供电设备设计计算的根本依据,正确合理地进行负荷计算,对于投资的经济性,技术上的安全可靠性以及以后的经济运行和维护等关系重大,在本设计中采用需要系数法来确定计算负荷。 根据设计,主变压器分别供有不同的负荷,在此设计中忽略了部分负荷,根据工程技术的要求选取以下负荷:
所谓无功功率补偿是把具有容性功率的装置与感性负荷联接在同一电路,当容性装置释放能量在相互转化,感性负荷所吸收的无功功率可由容性装置输出的无功功率中得到补偿。
根据高层建筑的具体情况,及其无功补偿方法的技术、经济比较选用电力电容器补偿中的并联补偿方法。并联补偿时把电容器并接到被补偿设备的电路上,以提高功率因数,这种方法称为并联电容器补偿,这种方法适用于用电单位。
.. .. ..