微波、移动通信天馈线工程安全管理
10. 1 一般规定
1.1在塔上安装天馈线工作中,应先认真检查塔的固定方式及其牢固程度,确认牢固可靠后方可上塔作业。 1.2上塔作业应符合规范的规定。
1.3上、下塔时应按规定路由攀登,人与人之间距离不得小于3米,行动速度宜慢不宜快;不得在防护拦杆、平台和孔洞边沿停靠、坐卧休息。
2微波、移动通信的天馈线安装
2.1吊装天馈线等物件时,应系好尾绳,严格控制物件上升的轨迹,应使天馈线与铁塔或楼房保持安全距离;拉尾绳的作业人员应密切注意指挥人员的口令,松绳、放绳时应平稳,不得大幅度摆动;向建筑物的楼顶吊装时,绳索不得摩擦楼体。
2.2天线安装应遵守以下要求:
1天线挂架强度、水平支撑杆的安装角度应符合设计要求。固定用的抱箍应安装双螺母,加固螺栓应由上往下穿。如需另加镀锌角钢固定时,不得在天线塔角钢上钻孔或电焊。
2辐射器安装应注意极化方向,顶端固定拉绳调整的长度应一致,确保拉力均匀。
3安装防辐射围圈前,应在主反射面锅沿边先粘防泄漏垫,再装防尘布,防尘布周围的固定弹簧拉钩调整长度应一致。
4微波、移动通信天线应在铁塔避雷针的45°保护范围内。
2.3馈线安装应遵守以下要求:
1吊装椭圆软波导前应将一端接头安装平整、牢固,并用塑料布包扎严密再进行吊装。
2吊装椭圆软波导应使用专用钢丝网套兜住馈线的一端并绑扎到主绳上,不得使软波导扭折或碰撞塔体。
3馈线与天线馈源、馈线与设备连接处应自然吻合、自然伸直,不得受外力的扭曲影响。
4馈线和馈线卡应安装牢固可靠。馈线应避免接触尖锐物体。
5馈线弯曲应圆滑,其曲率半径应符合设计要求。馈线进入机房内时应保持室内略高于室外或做滴水弯。馈线进洞口处应密封并做好防水处理。
6馈线的上部、下部和经走线架进入机房前,屏蔽层应就近接地。当铁塔高度大于或等于60米时,馈线屏蔽层还应在铁塔中间部位增加一处接地。馈线进入机房后应安装避雷器。