好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

专业监理实施细则 2祥解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

尕海35kV变电站2号主变扩建工程 专业监理实施细则

尕海35kV变电站2号主变扩建工程

专业监理实施细则

批准: 年 月 日

审核: 年 月 日

编写: 年 月 日

尕海35kV变电站2号主变扩建工程

监理项目部 2014 年 06 月

34

尕海35kV变电站2号主变扩建工程 专业监理实施细则

目 录

1、工程概况及特点………………………………………………2 2、编制依据………………………………………………………10 3、建立目标………………………………………………………12 4、监理工作流程及重点工作……………………………………14 5、监理工作内容、措施、方法…………………………………32 6、质量控制标准…………………………………………………39

34

尕海35kV变电站2号主变扩建工程 专业监理实施细则

专业监理实施细则

A)

第一章 前言

1 前言 1.1 工程概况

尕海35kV变电站2号主变扩建工程为一个单项工程,在站内预留位置扩建2号主变及相应的35kV、10kV侧出现间隔和10kV分段间隔。

1.2建设规模

(一)扩建规模及电气主接线

1、扩建2号主变1台,容量为3.15MVA,扩建后主变容量为2×3.15MVA。 2、扩建2号主变35kV、10kV侧进线间隔、10kV分段间隔、10kV无功补偿出线间隔及10kV母线PT间隔各1个。

3、35kV主接线为单母线接线,10kV电气主接线改为单母线分段接线。 4、1号主变10kV侧新增1×1000kVar并联电容器组无功补偿装置。 (二)主设备选型

尕海35kV变电站增容扩建工程,各级电压配电装置主设备选型原则上与一期保持一致。具体选型为:

1、主变选用SZ□-3150/35型三相双绕组油浸自冷式有载调压变压器,电压比为:35±3×2.5%/10.5kV,接地组别为Yd11、阻抗电压为Uk=7%。

2、35kV断路器选用ZW□-40.5/1250户外真空断路器(配内置CT),额定短路开断电流为31.5kA。隔离开关选用GW□-40.5(DW)/2500-31.5kA.

3、10kV断路器选用ZW□-12G/630户外真空断路器(内置CT),额定短路开断电流为20kA,隔离开关选用GW□-12W/630-20kA。

34

尕海35kV变电站2号主变扩建工程 专业监理实施细则

4、10kV无功补偿选用户外框架式并联电容器。

5、新增屋外电气主设备外绝缘污秽等级按IV级设防,爬电比距为31mm/kV。

6、电气主设备外绝缘、带电设备安全净距高海拔修正与一期保持一致。

(三)平面布置与配电装置形式

尕海35kV变电站为全户外布置型式。35kV配电装置布置在变电站东侧,向东采用架空出线;10kV配电装置布置在变电站西侧,向西采用电缆出线。

两台主变布置在35kV配电装置与10kV配电装置之间,新建2号主变布置在1号主变北侧。 (四)过电压保护及接地

1.2.3无功补偿装置:低压无功补偿:远期每台主变低压侧装设(1×1000)kVar并联电容器组,本期预留。

1.2.4本工程35kV进线侧设置100kVA站用变一台,10kV I段母线设置50kVA站用变一台,本期一次建成。

1.2.5电气主接线:35kV 远期 2 线 2 变,按单母线分段接线规划。 本期建设 1 线1 变,采用单母线接线,安装 2 台断路器。10kV 远期 6 线 2 变(不含 2 回无功补偿出线),按单母线分段接线规划。 本期建设 3 线 1 变(不含无功补偿出线),采用单母线接线,安装4台断路器柜,分段间隔隔离柜本期建设。

34

尕海35kV变电站2号主变扩建工程 专业监理实施细则

1.2.6系统二次:

1.2.6.1本次新增设备接入原有计算机监控系统,对原有计算机监控系统数据库扩容。

1.2.6.2 增加2号主变间隔和10kV分段间隔的五防锁具,对五防系统数据库扩容。

1.2.6.3新增2号主变保护装置,按照主后分开、单套配置。包括差动保护、高后备保护、低后备保护装置各1套,测控装置1套,并完善相应的二次接线。

1.2.6.4新增一套10kV分段保护测控装置,一套10kV备自投装置,1套10kVPT并列装置。

1.2.6.5新增1套10kV电容器保护测控装置。其他二次部分如交、直流系统、遥视系统、对时系统等维持现状。

1.3工程建设参建单位

建设单位(业主项目部):国网海西供电公司 设 计 单 位:青海信科电力设计院有限公司 监 理 单 位:青海恒鑫工程建设监理有限责任公司 施 工 单 位:格尔木海电实业公司 运 行 单 位:国网海西供电公司

2.1、工程概况

2.1.1、工程名称:尕海35kV变电站2号主变扩建工程

2.1.2、工程地点: 青海省黄南州泽库-泽曲

根据附近已有运行线路气象资料,本工程线路所经地区按15mm冰区,设计风速为30m/s。

34

专业监理实施细则 2祥解

尕海35kV变电站2号主变扩建工程专业监理实施细则尕海35kV变电站2号主变扩建工程专业监理实施细则批准:年月日审核: