施工方案中常用计算公式、数据

使质量为1㎏的物体产生1米/秒2加速度的力叫做1牛即:

1牛=1千克.米/秒2或1N=1㎏.m/s2,我国国家标准中规定重力加速度值为9.80665M/s2,那么重量为1千克的物体向下(朝水平地面)作用力就等于

1㎏×9.80665㎏.m/s2=9.80665N,另重量为1㎏的物体向下作用力为: 1公斤力=9.807牛即1牛=0.012公斤力

工程植筋(抗拉)计算方式:例:Φ6.5;Q235(或HRB335、Q400)钢,拉墙筋, 计算公式:∏× R2×Q×90℅即:0.9倍屈服强度 现场拉力值≥3.14X(0. 065/2)2X235X90℅=0.7014KN 例:规格22,三级钢,即:0.9X(0.11)2X3.14X400= KN

植筋深度、直径表

钢筋直径 10 12 14 16 20 22 25 28 32 钻孔直径mm 14 16 18 22 28 30 32 36 40 28 100 33 37 120 39 43 46 140 44 49 52 56 160 50 54 59 63 180 55 60 65 70 78 200 61 60 71 77 86 90 220 66 73 78 84 93 98 240 84 91 101 106 112 260 承载力标准值RK(砼≥C30) (KN) 97 109 114 120 128 280 104 116 122 129 137 300 132 138 146 155 340 147 155 163 173 380 163 171 182 192 420 187 198 209 460 215 229 240 500 232 246 259 540 264 284 580 298 620 317 660 理论钢筋屈服锚固深度mm 100 129 168 197 276 318 393 470 575 植筋锚固深度mm 1㎡砖:128块;1m砖:512块;空斗墙1㎡:84块。

1㎡瓦:15块,尺寸:400㎜X230㎜,有效尺寸:330X200㎜。

砖型号尺寸有:240X115X53;190X190X90;240X115X90;240X180X115。

3

常用建筑材料取用规格及重量

材料名称 标准砖 八五砖 粘土空心砖 粘土空心砖 耐火砖 粘土平瓦 粘土脊瓦 石灰 石灰膏 水泥 水泥瓦 黄砂 玻璃 油毡 水泥砂浆 砼 钢筋砼

规格(㎜) 240X115X53 216X105X43 190X190X190 190X90X90 230X115X65 400X240X15 380X240 单位 百块 百块 百块 百块 百块 百块 百块 单位重量(㎏) 备注 265 180 420 245 370 285 275 1350 325 1300 5.1、8、13 1.75 2100 2400 2500 每立方米1800㎏ 每立方米2000㎏ 有效尺寸315X215 有效尺寸365 容重:1400㎏/m3 需生石灰600㎏ 容重:1200㎏/m3 含水率2~4%膨胀系数18% 70%块灰30%粉灰 ㎏ 普通 380X235X15 天然砂 2、3、5㎜ 350克正品 混合砂浆 立方米 ㎏ 百块 立方米 ㎡ ㎡ 立方米 立方米 立方米 设每卷20㎡,尺寸:915X21950㎜ 砼通常配比:C25号每立方材料用量:价格:约300元/m3 水泥:680~812斤,砂:1382斤,碎石:2494斤

1、模板结构的自重标准值。模板结构的自重包括模板面板、支撑结构和连接件的自重力,有的模板还包括安全防护结构,如护身栏等自重。楼板结构的自重标准值应按模板设计确定,肋形楼板及无梁楼板模板的自重标准值,可参考下表: 模板构件的名称 木模板 组合钢模板 钢框胶合板模板 平板的模板及小楞 楼板模板(包括梁模板) 楼板模板及其支架 (楼层高度为4米以下) 0.30 0.50 0.75 0.50 0.75 1.10 0.40 0.60 0.95 2、新浇筑的砼自重标准值。对于普通砼可以采用25 KN /m3,对其它砼应根据实际重力密度确定。100㎜厚现浇板重标准值:25 KN /m3X0.1m=2.5 KN /㎡

15㎜厚混合砂浆粉底重标准值:17 KN /m3X0.015m=0.26 KN /㎡ 35㎜细石砼面层重标准值:24 KN /m3X0.035m=0.84 KN /㎡ 3、钢筋自重标准值。应根据钢筋砼结构工程设计图纸计算确定,一般梁板结构每立方米钢筋砼钢筋自重标准值,可以取用以下数据:框架梁1.5KN/m3;楼板1.1 KN/m3。。 4、施工人员及施工设备荷载标准值。

任意三角函数值:Sinа=y/r ,Cosа=x/r ,tgа=y/x ,Ctgа=x/y 半角公式:Sinа/2=±【“弓号”(1-cosа)/2 , cosа/2=±【“弓号”(1+cosа)/2,tgа=1-cosа/sinа

同角三角函数基本公式:平方关系:sin2а+ cos2а=1 ,1+ tg2а=sec2а 1+ ctg2а=csc2а

解三角形:1、正弦定理:a/SinA=b/SinB=c/SinC=2R——R指三角形外圆圈半径

2、余弦定理:a

2=2

b+c2-2bcXcosA ,c 2= a 2+ b 2-2abXcosC

b2=a2+c2-2acXcosB

12+22+32+....+n2=1/6XnX(n+1)X(2n+1) 13+23+33+....+n3=1/4Xn2X(n+1)

混凝土强度的合格判定系数

试件组数 λ1 λ2 10~14组 1.70 0.90 2

2

15~24组 1.65 0.85 ≥25组 1.60 Sfcu=【 (弓号)Σfcu,- n*mfcu/n-1

即:同一验收批强度标准差Sfcu=每组试件强度代表值的平方之和减去同一验收批强度平均值平方乘以组数再除以组数减一后开弓号。 砂浆砼试块评定方法:

砂浆试块简述:同一验收批(不少于3组)砂浆抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级值,试块最小平均值(三块试块平均值)必须大于设计强度等级的

0.75倍。注:砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组,当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。砂浆强度应以标准养护,龄期28天的试块抗压试验结果为准。

单组试块(三块试块平均值)平均值抗压强度必须大于或等于设计强度等级值。 抽检数量:每批250M3砌体同一强度等级。

砼试块评定简述:砼试块少于10组其平均值须大于1.15倍强度值,最小值须大于0.95倍强度值。

高强螺栓终拧扭矩值计算方法:TC=K*PC*d

TC为:终拧扭矩值(N·m); K为:扭矩系数(实验室确定例:0.137) PC为:施工预拉力标准值(KN),设计要求(例:M24:225 KN),或取规范5-18页。 D为:螺栓直径,例:M24取24。

例:高强螺栓M24终拧扭矩值为:0.137*225*24=739.8N·m;初拧值为终拧值的0.5倍即:369.9 N·m。