第1章. 机房环境监控

4.1. 系统概述

本工程机房环境监控包含监控中心机房、变配电机房、空调机房、排烟机房、水泵房、高压配电房、中水泵房、发电机房、配电房等的环境监控,主要是温湿度检测、漏水检测、UPS不间断电源监测、空调监测,配电房电流电压功率监测。

计算机集中联网监控系统基于TCP/IP网络、RS232/RS485总线、现场总线技术的实时监控与组态开发系统,所用的数据库是MICROSOFT SQL SEVER。系统采用分布式计算技术,支持多个机房联网集中监控,系统主要由四部分组成:系统服务端、系统客户端、系统组态设计平台和监控系统硬件。系统服务端主要是进行设备管理、协议管理、通讯管理、数据管理、数据服务、联动控制、自动报警等功能。系统客户端主要是为用户提供友好的人机交换界面,实现对设备进行远程集中监控、远程数据访问、远程数据维护等功能。系统设计端就是系统的组态平台,可以帮助用户用快速简便的方式进行二次开发,及对数据库管理和维护,用户既可以在本地也可以在远程在线开发,修改设备的集中监控界面。监控硬件主要是指数据通讯网络、网络数据采集单元、各种要监测的智能设备、和报警设备等。

系统可以广泛应用于多个领域和多种网络环境,既可应用于对单个机房的动力环境进行集中监控,也可应用于对多个联网机房实现集中监控,尤其可以实现对于分散在几十、几百公里、甚至上千公里地域的多个无人值守机房、电信基站等场合的设备进行联网集中监控,集中管理。

本监控系统根据现场工程项目情况,能通过TCP/IP网络、RS232/RS485总线等媒介实现对中心机房、分散于不同地域的机房、及通讯基站等场地内的动力环境设备进行有效的集中监控,监控设备内容可包括:机房动力系统(主要配电设备检测、UPS、空调、新风机、柴油发电机等)、环境系统(漏水系统、温湿度、照明等)。系统对所监控设备具有完善的检测功能,监测设备的重要运行数据和参数据等,对监测数据进行有效分析和存储;检查设备的运行状态,当检测到设备的故障时,对记录设备故障情况;结合机房的管理措施,对发生的各种故障情况给出处理信息,报警提示,支持多种快速有效的报警方式:实时用多媒体语音、屏幕报警、电话报警、短信报警、 邮件报警、声光报

3 / 13

警等,帮助机房管理和维护人员及时的了解设备的情况。并提供报警记录存储,查询,打印功能,方便事后进行故障分析和诊断,及责任人员分析。多样化的控制功能,提供报警联动控制,可以让发生故障设备自动停止运行;定时控制功能,可以辅助用户根据时间段对调整设备的运行状态。 机房监控系统拓扑结构图(注)

监控范围(注)

系统由动力设备监控、环境设备监控、安全防范监控3大类组成。

? 动力设备监控包括:UPS监测、配电监测等;

? 环境监控包括:温湿度监测、漏水监测、精密空调监控等; ? 安全防范监控包括:消防监测等;

具体监控内容如下:

? UPS电源系统 ? 空调系统

? 配电开关状态监控系统

4 / 13

? 配电系统参数

1) 配电监控(注) 1)、监测对象:配电。

2)、监测内容:主要开关开合状态;三相及各相电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、视在功率、有功电度、无功电度等。

3)、实施方案:

A:在1路市电配电附近的专用采集箱内装*台带RS485通讯接口的MCP420电量仪,分别采集相应的三相全电量参数;

B:通过1根四芯屏蔽线分别将电量仪检测的信号(RS485)传输到监控主机,并成一路接入串口服务器的其中1个通讯口。电量仪本身的供电要求为220VAC,为了保证电量仪在市电停电时也能正常工作,要求提供1路由UPS输出的电给电量仪本身供电。

在需监测开关状态的配电柜附近安装1个采集箱,分别布1对线,引至现场的采集箱内。经采集模块采集后的数据(RS485输出)通过一根四芯屏蔽线接入串口服务器的其中一个串口上,由串口服务器将输出以TCP/IP方式传输到监控服务器,实现对配电开关状态的监测。示意图如下:

管理层管理服务器TCP/IP通讯层串口服务器RS485RS485电流电压信号线设备层配电柜开关状态信号线其他设备通讯线

4)、实施目标:当监测的参数超过设定的允许值或开关发生变化时,系统诊断为有