好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师案例分析考点汇总(一) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一级消防工程师案例分析考点汇总(一)

消防安全管理建议

要点:消防安全管理建议

1.加强火灾危险源管理。(严禁吸烟、电气设备的正确安装、使用及维护) 2.保证疏散通道的畅通,禁止在疏散通道上堆放可燃物等杂物。 3.建立完善的疏散诱导系统。(照度、疏散指示标志) 4.消防设施定期检测、维护、保养。

5.制定灭火和应急疏散预案,定期培训和演练。

疏散消防措施

要点:针对室内步行街防火分区面积扩大、借用室内步行街进行疏散,采取消防措施:

1)解决防火分区面积超大问题。

①剥离危险源,将步行街两侧分隔为面积不超过300m2的商铺,面向步行街一侧采用耐火极限不应低于1.00h的维护结构分隔。

②室内步行街不应布置可燃物,应采用不燃烧或难燃材料。

③室内步行街设置有效的排烟措施、自动灭火措施。

2)解决安全疏散问题。

①室内步行街应采取有效的自然排烟措施,自然排烟口的有效面积不应小于其地面面积的25%。

②通过步行街到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。

③通过数值模拟确定人员疏散所需时间小于危险来临时间。

建筑物的消防安全总目标

要点:建筑物的消防安全总目标

①减小火灾发生的可能性。

②在火灾条件下,保证建筑物内使用人员以及救援人员的人身安全。

③建筑物的结构不会因火灾作用而受到严重破坏或发生垮塌,或虽有局部垮塌,但不会发生连续垮塌而影响建筑物结构的整体稳定性。

④减少由于火灾而造成的商业运营、生产过程的中断。

⑤保证建筑物内财产的安全。

⑥建筑物发生火灾后,不会引燃其相邻建筑物。

⑦尽可能减少火灾对周围环境的污染。

防烟和排烟系统检测与维保

1.机械排烟系统的组件与设置要求

1)排烟风机

①排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。

②排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机

出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于3.00m;水平布置时,两者边缘最/最小水平距离不应小于10m。

③排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。

2)排烟阀(口)

①排烟阀(口)的设置应符合下列要求:

a.排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内。用隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区时,每个防烟分区应分别设置排烟口,排烟口应尽量设置在防烟分区的中心部位,排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。

b.走道内排烟口应设置在其净空高度的1/2以上,当设置在侧墙时,其最近的边缘与吊顶的距离不应大于0.50m。

②火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀(口),应在现场设置手动开启装置。

③烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.50m。

④每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。同一分区内设置数个排烟口时,要求做到所有排烟口能同时开启,排烟量应等于各排烟口排烟量的总和。

2.防烟系统的联动控制

1)应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

2)应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

3.排烟系统的联动控制

1)应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

2)应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,

并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

气体灭火系统的检测与维护

1.模拟启动试验结果要求:

①延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。

②有关声、光报警信号正确。

③联动设备动作正确。

④驱动装置动作可靠。

2.模拟喷气试验结果要符合下列规定:

①延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。

②有关声、光报警信号正确。

③有关控制阀门工作正常。

④信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯工作正常。

⑤储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。

⑥试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且能从每个喷嘴喷出。

室内消火栓检测验收及维保

1.室内消火栓的检测验收

1)一组消防水泵,吸水管不少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应能通过全部消防给水设计流量,

2)消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水位最低有效水位的淹没深度应根据吸水喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。

3)当室内消火栓数超过10个且室外消火栓给水系统流量大于20L/s时,室内消火栓给水系统管网应成环状,消防泵房应有不少于2条出水管直接和环网的不同管段相连,当其中一条损坏时,其余的出水管应能通过全部水量。

4)水泵进水管:明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀(管径超过DN300,宜设置电动闸阀)、过滤器、软接头、偏心异径管(吸水管避免形成气囊)、压力表(真空压力表);

水泵出水管:止回阀、明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀、压力表和DN65的试水管及阀门。

5)消火栓给水系统应设置备用消防水泵,消防水泵的供水只能供向消防系统管网,不可直接供给高位消防水箱。

6)一组消防水泵的供水应设不少于两条供水管与消防给水环网连接,当其中一条检修时,其余供水管仍应能供应全部消防给水设计流量。

7)室内消火栓竖管直径应由计算确定但不应小于DN100,应采用DN65室内消火栓。

8)室内消防给水管网应采用阀门分成若干独立段。管网阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根。

9)屋顶有局部功能用房,屋面层设室内消火栓,并应另设一个屋顶消火栓。

10)消防用水和其他用水合用水箱时应采取消防用水不作他用的技术措施。消防水箱进入室内管网应设置止回阀。

2.室内消火栓箱安装的基本要求

1)消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。

2)室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能。

3)箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。

4)消火栓箱门的开启不应小于120°。

一级消防工程师案例分析考点汇总(一) 

一级消防工程师案例分析考点汇总(一)消防安全管理建议要点:消防安全管理建议1.加强火灾危险源管理。(严禁吸烟、电气设备的正确安装、使用及维护)2.保证疏散通道的畅通,禁止在疏散通道上堆放可燃物等杂物。3.建立完善的疏散诱导系统。(照度、疏散指示标志)4.消防设施定期
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4qrf86lhkd8uhsm07tfq670et7c26i0177c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享