一、施工内容

开关站接地网及光伏场区接地网焊接、敷设。 二、编制依据

1《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006 2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161—2002 3《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 4《变电所施工强制性条文》 5《变电所新建工程创优规划》 三、工程概况

一期20Mwp光伏并网电站位于库尔勒市七个星镇附近,发

电站全场接地网以水平接地体为主、垂直接地极为辅的复合接地网和室内接地干线、接地引出线所构成。 四、施工工艺流程图

质量检查 五、施工组织安排 序号 1 名称 质检员 单位 人 处理存在问题 数量 姓名 1 徐健 测量放样 沟(槽)开挖 接地网敷设 沟(槽)回填 接地网敷设 施工准备 接地电阻测试 备注 2 3 4 5 6 六.施工准备

技术员 安全员 施工员 技工 普工 人 人 人 人 人 1 1 1 12 20 贾洪涛 秦旭彬 岳卫 1.材料及工具

①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报给物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。

④施工机具配备,柴油发电机、三轮车、挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、电锤、砂轮切割机、角磨机等。 2.作业条件

①施工场地符合施工要求。

②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施

工规范要求。

③检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ④做好施工人员安排计划,配置劳动力。 3施工技术准备

①技术准备

1)施工图纸的审核和学习。

2)施工前技术交底和安全交底的学习。 3)施工前的工器具的使用培训。

②要求进度:按工程施工进度完成此项任务。

七、施工要求

1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。

2.接地装置的金属构件应热镀锌防腐,水平接地网采用50mm×5mm镀锌扁钢,电池组件支架接地引下线采用双边50mm×5mm镀锌扁钢分别引接主网的不同边。

3.全站接地以水平接地为主,垂直接地为辅的接地方式垂直接地级打入地中,上端部与水平接地体相连接。本工程冻土层为1170mm,根据规范要求接地网深埋在冻土层地区应敷设在冻土层以下。

4.水平接地体与建筑物外墙间距一般不少于1.5米,通常2~3米,接地网的外缘闭合,外缘个角应做成圆弧形,接地网内应敷设水平均压带,对接地网的外缘经常有人出入的走道应敷设水平“帽檐式”均压带。为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地极及水平接地带的间距不宜小于5米。

5.全场系统接地干线采用-50x5热镀锌扁钢;垂直接地极采用L50x50x5,L=2500mm热镀锌角钢;电器综合楼、配电室、逆变器室外接地干线-50x5热镀锌扁钢,室内接地干线采用-40x4热镀锌扁钢,接地线连接应为搭接焊,搭接长度必须为扁钢宽度2倍。

6.接地网大部分属隐蔽工程,涉及面广,施工时各专业要密切配合。 八、施工方法

1土石方开挖

①测量人员根据接地施工平面布置图,放出扁钢的施工平面位置,

②在水平接地轴线边,每5米设置一水平控制桩,测出设计地面标高作为沟槽开挖深度的控制依据。

③技术员,质检员对测量桩进行复查,确保施工时轴线及标高的准确性.。 ④沟槽石方开挖直接采用挖掘机出碴就近堆放。

⑤若遇构支架基础较多的位置不能用挖掘机出碴时,则采用人工开挖。 ⑥沟槽开挖完毕,经质检员认真检查合格并做好记录后,方可进行接地网敷设。 2接地网施工

①水平接地网敷设之前,要求质检员认真检查开挖深度,并做好记录。 ②施工顺序:先放主干线,后放分支线。

③扁钢搭接长度不小于扁钢的2倍宽度(为保证焊接可靠性,现场实际焊接长度为100mm),焊接高度同扁钢厚度,且不少于三面焊接。

④接地网干线应连成闭合体。

⑤当扁钢相互交叉搭接,要求将一方向的扁钢弯起不少于2倍扁钢宽度的长度,然后与另一方向的扁钢一起焊接。

⑥扁钢焊接要求设专人焊接,持证上岗。

⑦焊接前应将扁钢端头外表面的污物清除,使之具有金属光泽。

⑧焊缝应平正而无间断焊缝不得有夹渣气泡未焊透处及咬边等情况。 ⑨垂直接地极施工,严格按光伏阵列区接地平面布置图的尺寸及位置,逐根采用打桩法打入地下(若因地质问题造成接地极打入地下的深度无法满足设计要求时,可在周围适当位置另换地点埋设)。打入时要求高出扁钢80~100mm,以便与水平接地网扁钢焊接。

⑩垂直接地极与接地网扁钢焊接时,为了连接可靠,除在其接触部位两面三侧焊接外,并应以由钢带弯成弧形(或直角形)的卡子或直接由钢带本身弯成的弧形((或直角形)与角钢焊接。 3组件支架接地

①光伏组件支架与主接地网相连:采用50X5mm热镀锌扁钢与主接地网以搭接方式进行焊接,要求搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,焊接时,可根据现场实际情况,将扁钢弯成适当弧形,紧贴地面。

②光伏组件支架之间相连:共有2种方案:

A在组件支架基础桩基之间挖一条沟槽,沟槽深度及宽度以将连接扁钢进行安全填埋为准。组件支架钢柱间采用50X5mm热镀锌扁钢可靠焊接,搭接长度不小于扁钢宽度的2倍。扁钢焊接后沿基础桩基向下折弯,埋于沟槽内。

B组件支架之间采用50X5mm热镀锌扁钢进行跨接,焊接位置位于组件支架上数第二根横梁,焊接时要求搭接长度不小于扁钢宽度的2倍。扁钢应根据横梁间水平高度进行调整,保证组件支架之间整齐美观。 九、主要工程量

1接地网热镀锌接地扁钢-50×5mm10000米。 2角钢接地极108根 十、质量控制

1.质量检查

①质量检查:接地体部分或全部焊接完,焊接部分经防腐处理后,由公司技术员、质检员、监理工程师等共同检查验收,合格后方可进行回填隐蔽。

②存在问题处理:对质量检查中没有满足设计要求或施工规定的,要进行返工处理,直到符合有关要求为止。

③沟槽回填:扁钢铺设完毕,经有关人员检查合格,同意隐蔽后方可进行回填,回填土不得夹有石块及建筑垃圾,另外回填土应分层回填并夯实,再适量浇水吸湿。

④接地电阻测量:接地网安装完后,协助电气安装人对电阻进行测量,并做好记录。当电阻无法满足设计要求时,应及时通知甲方、监理工程师、设计,由设计院采取相应措施。 2.质量控制目标及要求

①接地装置所采购的材料符合标准要求及设计要求,同时必须具有生产厂家资质证和产品合格证及检测报告,并报监理认可。

②接地体焊接部位应清掉焊碴,清理干净后作防腐处理。

③光伏发电站区内二次设备接地电阻不大于1欧,独立避雷针的接地电阻不大于10欧,总的接地电阻不大于1欧。

④水平接地体的间距必须符合施工规范规定和设计要求。

⑤扁钢与钢管、扁钢与角钢的焊接必须符合施工规范规定和设计要求。 ⑥扁钢搭接长度≥2倍宽度(至少3个棱边焊接)。 ⑦垂直接地极间距≥500cm

⑧接地装置所经过道路,建筑物基础以及户外基础部分在土建施工前预埋。

十一、安全措施:

1防止触电措施

①使用电动工具时,须明确电压等级,电源接引正确,并使用漏电开关。 ②使用电焊时戴好劳保用品、用具,包好露线芯部分,在电缆沟道等地势较潮湿的地方必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

③移动式电动工具应使用移动式电源盘作为电源,严禁将导线直接插入插座内,电气设备须有接零保护,严禁在潮湿场所作业。 2防止高处坠物措施

①施工过程中注意力要集中,手中的工具、材料须拿稳且要采取好防坠落措施,严防其随意坠落。

②上下传递工具、材料时,严禁随意抛掷,必须使用传递绳。 3防止砸伤、碰伤、烫伤措施

①施工人员在搬运扁钢、角钢时,口号一致,防止被碰伤、砸伤。

②向上传递物品、工具时,当上方人员拿稳时,下方人员须及时远离传递物可能坠落触及到的地方,防止被砸伤。

③使用手锤时,检查锤头是否松动,防止手锤脱手及锤头飞出伤人。