好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

表8.13.1接地体安装质量检查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程

表8.13.1

·····························分部工程名称 安装内容 安装单位 项 次 检验 项目 自然接地体选择及1 人工接地体制作 质量要求 (1)自然接地体选择符合设计文件要求,无要求时,应符合GB50169的规定; (2)人工接地体制作材料及规格符合设计文件要求,无要求时,应符合GB 50169的规定 接地体安装质量检查表

单位工程名称 开、完工日期 检验结果 检验人(签字) 编号: 装············································· ···························

主控项目 接地2 体埋设 订(1)垂直接地体间距满足设计文件要求,无设计要求时间距不小于其长度2倍; (2)水平相邻两接地体间距满足设计文件要求,无设计要求时不宜小于5m; (3)顶面埋设深度符合设计文件要求,无要求时,不宜小于0.6m,角钢、钢管、钢棒等接地体应垂直配置。接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内做防腐处理 线接地体与建筑一1 物间般距离 项目 降阻2 剂 接地体与建筑物间距离符合设计要求,无设计要求时大于1.5m 材料选择符合设计要求并符合同家现行技术标准,通过国家相应机构对降阻剂的检验测试,并有合格证件 检查意见: 主控项目共 项,其中符合SL638-2013质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合SL638-2013质量要求 项,与SL638-2013有微小出入 项。 安装单位 评定人 (签字) 年 月 日 (签字) 监理工程师 年 月 日

表8.13.1接地体安装质量检查表

工程表8.13.1·····························分部工程名称安装内容安装单位项次检验项目自然接地体选择及1人工接地体制作质量要求(1)自然接地体选择符合设计文件要求,无要求时,应符合GB50169的规定;(2)人工接地体制作材料及规格符合设计文件要求,无要求时,应符合
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4qoc05vmyo72h8v7sa970wk4t3v4f000u6m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享