XX纺织厂供配电系统设计
内容摘要:
本设计是为XX纺织厂设计一座高压配电所,该纺织厂主要生产化纤产品,大部分车间为三班制,少数车间为两班或一班制。该厂属二级负荷。二级负荷也属于重要负荷,所以供电电源由两回路供电,供电变压器也应有两台。在其中一回路或一台变压器发生常见障碍时,二级负荷应不致中断供电,或中断后能迅速恢复供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路 6KV及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线路发生故障时,较之电缆线路发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。
关键词 供电系统;电力负荷;功率补偿;短路电流;电气设备;主接线;防雷与接地;
引言
电能是现代工业生产的主要能源和动力,电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。随着工业生产化的发展,电能在工业也是不可缺乏的能源。因此,做好工厂企业供配电的设计,可以有效的利用电能为经济的发展而服务,所以工厂企业供配电的电路设计要联系到各个方面,负荷计算及无功补偿,变压器的型号、容量和数量的分配;短路的计算、设备的选择、线路的分配和设计、保护措施等方面进行设计分析,把最好的供配电设计应用到现实生产中来,为经济的发展做出最好的服务。
目录
1 工厂供电概述 ...................................................................................................................................... 2 1.1工厂供电的意义和要求 ............................................................................................................... 2 1.2工厂供电设计的一般原则 ........................................................................................................... 2 1.3供配电系统的主要电气设备 ....................................................................................................... 3 2 电力负荷及计算 .................................................................................................................................. 4 2.1电力负荷计算的内容和目的 ....................................................................................................... 4 2.2电力负荷的表达式 ....................................................................................................................... 4 2.3负荷的确定 ................................................................................................................................... 7 3 设计变电站的主接线 ........................................................................................................................ 15 3.1单母线主接线 ............................................................................................................................. 15 3.2单母线分段 ................................................................................................................................. 15 4 选择并校验电源进线及工厂高压配电线路 .................................................................................... 17 4.1电源进线 ..................................................................................................................................... 17 4.2高压配电室至主变的电缆的选择 ............................................................................................. 17 5 短路计算 ............................................................................................................................................ 18 5.1短路电流计算的目的 ................................................................................................................. 18 5.2短路电流计算的方法 ................................................................................................................. 19 6 设备选择 ............................................................................................................................................ 25 6.1高、低压设备的选择 ................................................................................................................. 25 6.2配电所高压开关柜的选择 ......................................................................................................... 25 7 变电站续电保护规划设计、作保护接线图 .................................................................................... 26 7.1主变压器的续电保护装置 ......................................................................................................... 26 7.2作为备用电源的高压联络线的继电保护装置 ......................................................................... 27 8 防雷与接地 ........................................................................................................................................ 28 8.1防雷 ............................................................................................................................................. 28 8.2接地 ............................................................................................................................................. 29 9 附录 .................................................................................................................................................... 31 9.1 工厂负荷情况 ............................................................................................................................ 31 9.2系统电气总图 ............................................................................................................................. 32 10 结束语 .............................................................................................................................................. 33 11参考文献 ........................................................................................................................................... 33
1
1 工厂供电概述
1.1工厂供电的意义和要求
工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。
众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。
在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。
因此,做好工厂供配电系统工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供配电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。
工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:
(1) 安全 在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2) 可靠 应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3) 优质 应满足电能用户对电压和频率等质量的要求
(4) 经济 供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。
此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 1.2工厂供电设计的一般原则
按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则: 1、 遵守规程、执行政策;
必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 2、 安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 3、近期为主、考虑发展;
应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到
2