定。混凝土离开串桶的出口自由下落高度宜始终控制在2m以内。②水下灌注法:采用导管,其直径为25—30cm。桩孔内的水面应略高于桩孔外的地下水位。开灌前储料斗内的混凝土必须有足以将导管底端一次性埋入水下混凝土达0.8m以上深度。

(3)采取旁站监理监督浇捣桩身砼施工,配合比要严格控制。同时对串筒长度应事先计算,确保串筒底部与砼面高度小于l米,防止砼离析。同时要控制好振捣棒的振捣速度与深度,确保桩身完整密实。 (4)砼浇捣结束后,应测定砼面标高,保证浆面在设计桩顶标高上50CM。表面浮浆应凿除,以保证与上部承台或底板的良好连接。 (5)人工挖孔灌注桩由于桩长大于3m,浇注混凝土应用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于2m,混凝土采用插入式振捣器振实。 (8)当孔底或孔壁有渗水影响混凝土浇注质量时,应采取有效措施保证混凝土的浇注质量。

(9)桩顶标高比设计底标高高出0.1m。 3、事后验收

(1)桩芯砼浇筑完毕后须浇水养护;

(2)监督施工单位整理施工、竣工资料,检查质量保证资料是否齐全;

(3)检查桩基砼顶部标高是否正确;

(4)配合甲方组织勘察单位、设计单位、质检单位、桩基检测单位、施工单位对桩基进行检测,检测单位应出示检测单位的资质和对检测结果负责,按测试要求出示检测报告书; (5)配合甲方组织有关单位对挖孔桩进行验收。 6、桩基子分部工程的验收

工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为乙级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数按《桩基检测技术方案》实施。

桩身质量应进行检验。对设计等级为乙级或地质条件复杂,抽检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量按《桩基检测技术方案》检测。

桩基子分部—人工挖孔灌注桩工程验收包括隐蔽工程验收和工程竣工验收。隐蔽工程验收在被验收工序施工完毕后下道工序施工前

进行;工程竣工验收在基坑开挖至设计标高后组织验收。这两项验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出工程验收申请,验收由监理工程师或建设单位项负责人组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和本规范及其他有关规定进行。主控项目必须符合验收标准规定,发现问题应立即处理直至符合要求,一般项目应有80%合格。混凝土试件强度评定不合格对试件的代表性有怀疑时,应采用钻芯取样,检测结果符合设计要求可按合格验收。

工程验收时主要提供下列技术文件和记录。 (1)桩设计图纸、施工说明和地质资料; (2)桩平面位置和垂直度检验记录;

(3)材料合格证和到施工现场后复试试验报告; (4)灌注桩从开孔至混凝土灌注的各工序施工记录; (5)隐蔽工程验收记录;

(6)见证取样及检测试验报告(包括钢筋接头、单桩混凝土试件);

(7)单桩承载力测试报告;

(8)混凝土灌注桩钢筋笼质量检验记录; (9)桩竣工桩位平面图;

(10)其他必须提供的文件或记录。