好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

热网管道工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXXXX

热网管道工程施工方案

一、总则:

本施工方案适用于XX热网工程施工及验收之用。

该热网的工作介质温度≤300℃,工作压力≤1.0Mpa,管道等级为Ⅴ级。

管道总长约1360m ,内有支座117只,波形补偿器15只,弹簧支座4只,弯头19只,总焊接口约170多只,其中固定焊口占一半以上。

管道全部采用(φ325×8)、#20无缝管焊接而成,管子弯头采用的R=4D煨制弯,热伸缩补偿采用预拉自然补偿与波纹补偿相结合。保温采用双层保温,内层为硅酸铝(DN300,60mm),外层为硅酸钙(DN300,70mm),保护层采用沥青玻璃布油毡包扎,管子防腐采用红丹防锈漆两度,,支架防腐为底层并丹漆二涂,外涂灰色调合漆一涂。

二、施工原则:

1、根据管道等级类别,须对管道对接焊口进行无损探伤检验,其抽检比例、抽检方法、质量等的要求以及焊缝返修处理方法应按施工规范规定执行。

2、为了保证焊接质量,对

接焊口采用V型坡口形式。

3、供热管网工程应按设计施工,材料不应代用,必须进行变动时应得到设计部门同意。

4、在施工过程中,如发生对市容、交通和人民生活有影响的部位,应事先做好施工前的各项准备工作。

5、各专业施工单位之间,同专业的各工序之间,均应进行交接验收或交接检查,前一工序的不合格部位,必须由原施工单位返修合格。

6、土建施工的支架(座)必须达到设计要求,当管道安装时应满足混凝土的保养期限标准,管道吊装时要避免支架的额外受力。

7、施工时时必须保证承重结构和受力结构在工作状态下的安全,保证焊接、防腐、等工程的质量。

8、施工中必须保证管网附近建筑物的稳定,保护其它设施的正常工作及安全。当设计无明确规定时,供热管与其它设施之间的最小净距应下表规定:

名 称 水平净距 (m) 距墙壁1.0 垂直交叉净距 (m) 距屋顶0.5 耐火等级为一、二级的建筑物 铁 路 电气化铁路钢轨钢轨外侧边缘面6.55 3.0 一般铁路的钢轨面6.0 交 通 道 路 人 行 道 路 架空输电线路下部的供热管网 电压1 KV以下 电压1~10 KV 电压35~110KV 距路边缘1.0 距路边缘0.5 距路面高点6.0 距路面3.0 距输电线最外距输电线悬垂部侧导线的外缘 位的低点 1.5 2.0 4.0 2.5 2.5 3.0 三、施工条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并经过会审。施工方案已经批准,并向班组作了交底。

2、临时设施及供水、供电能满足正常施工要求。

3、与管道安装有关的支架已经加设完毕,宜养护期已到,并经验收合格,有验收记录,能满足安装要求。

4、管子、管件、阀门等已经校验合格,并具备合格证、质量保证书等有关技术证件。

5、管材、管件、阀门等已按设计要求校验无误,内部已清理干净,无杂质。

6、相关机具已配齐并进入现场,具备施工作业条件。 四、施工顺序

1、熟悉设计图纸技术资料; 2、测量放线、支架浇筑;

3、进行管道弯头、各类支座预制,吊运准备;

4、按照《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97要求对管道、管件及阀门进行检验;

5、管道敷设及安装;

6、分段试压及清(吹)洗试漏; 7、防腐及保温;

8、暖管、通气,交工验收。 五、混凝土支架施工要求:

1、严格执行《钢筋混凝土工程及验收规范》BJ204-83中的有关规定进行施工及验收。

2、严格按设计要求进行配筋,确保支架的强度与刚度符合要求砼浇捣过程中,要保证钢筋的保护层厚度及位置的准确,不得出现露筋现象。

3、支架砼振捣采用插入式振动器,振动器移动间距不得大于作用半径的1.5倍,延续时间至振实到表面露浆为止,尤其在钢筋埋件较密的部位要多振,以防止产生空洞,使用振动器要快插慢拨,每点振捣时间一般为20~30秒,振捣时避免碰撞钢筋埋件模板。

4、及时做好水泥、黄砂、石子送样试验,按试验室的级配单,正确地配制,并做好砼日记和有关资料,现场制作试块,送样试定。掌握好搅拌时间和砼水灰比,控制好坍落度,砼浇毕后要及时养护,一天不少于三次,防止失水,产生温度裂缝。

5、固定支架与土建结构必须整体结合牢固,土建结构应与土体结合牢固。当固定支架的混凝土强度没有达到设计标号时不得与管道固定,承受推力。

6、现浇钢筋混凝土支架及预制安装的钢筋混凝土支架构造、位置、高程、强度等均应符合设计要求,支架顶部的高程误差不得大于-10~0mm。

六、管道焊接:

1、管道的焊接应严格执行《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235—97)及《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)中的有关规定进行。

2、有负责焊接工程的焊接技术人员、检查人员和检验人员;有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠;有精度等级符合要求,灵敏度可靠的焊接检验设备。

3、焊工应随带相应要求的焊工合格证,确认焊接作业没有中断六个月,焊接方法与原考核条件相同。

4、采用手工电弧焊,焊接材料应按设计规定选用,设计无规定时,应选用焊缝金属性能、化学成分与母材相应且工艺性能良好的焊接材料 ,和可预组装的部分宜在管道安装前完成,做好弯头、异径管、三通、法兰等的检查,其尺寸偏差符合部颁标准,材质符合设计要求。并经检验合格。

5、管子、管件、阀门等安装前应按设计要求核对型号并进行规定的试验,阀门疏水器等配件每批中抽查10%进行强度和严密性试验。强度试验压力名义压力的1.5倍;严密性试验与名义压力相等,并符合规程要求。

6、试验合格的阀门应及时排空内部积水,密封面应涂防锈油,关闭阀门、封闭出入口。

7、名义直径大于50mm的碳素钢中管道采用自动坡口机进行火焰切割、坡口。端面应平整、无裂纹、重皮,毛刺和熔渣必须清理干净;端面允许倾斜偏差为管子外径的1%,但不得超过3mm。

热网管道工程施工方案

XXXXXX热网管道工程施工方案一、总则:本施工方案适用于XX热网工程施工及验收之用。该热网的工作介质温度≤300℃,工作压力≤1.0Mpa,管道等级为Ⅴ级。管道总长约1360m,内有支座117只,波形补偿器15只,弹簧支座4只,弯头19只,总焊接口约170多只,其中固定
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4qdho0box63bj0w6hx0e
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享