一、编制说明:

15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目电气照明工程是15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目电气专业工程施工项目之一。15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目电气照明工程包括有车间综合楼照明施工、压缩机厂房照明施工、灌区照明施工、1#-2#称房照明施工;消防水泵房照明施工、循环水泵房照明施工、液化烃泵房照明施工、原料泵房照明施工、锅炉房照明施工等40多个区域和全厂路灯安装施工。竣工日期为: 2014年11月15日. 为了保证施工的质量及安全,编制本方案以指导施工

二、编制依据:

1、设计院施工图纸设计要求

2、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 4、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8、《建设工程文件规档整理规范》GB/T50328-2001 9、《建筑工程项目管理规范》GB/T50326

三、工程概况:

1、工程情况简介

15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目电气照明工程是由吉林石化工程设计有限公司设计。照明由正常交流照明系统、正常事故交流照明系统及直流事故照明系统出口应急指示照明系统组成。

2、现场情况:

15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目建设地点在内蒙锡林郭勒盟、多伦县化工开发区,这里的自然环境四季分明,一年最高气温36.6°C,最低气温-40.2°C干燥多风。周围环境属于化工工业环境。因照明工程需和土建同步进行,互相配合交叉作业。所以施工环境较差,施工危险性大。对安全和防火要求很高。

3、工程量说明:(因图纸为设计完成,待图纸下发后统计)

1、 镀锌角钢 米 2、镀锌钢管 米 3、照明线 米 4、照明配电箱 只

5、各类型照明灯具 套 6、照明开关 套 7、单相插座 套

3、设计要求:

1、室内照明线采用电缆和BV导线穿镀锌钢管及聚录乙烯阻燃硬质电线管(PVC)墙内及顶棚内暗敷。照明线路电压为220V。

2、配电箱底边距地面1.4米,室内照明开关距地面1.4米,安全型插座距地面0.3米,防爆插座箱距地面1.2米,空调插座距地面1.8米,所有插座均为带安全门的产品。

3、插座回路安装漏电动作电流为30mA的断路器保护,动作时间大于0.1秒。 4、建筑物电源进线总开关应装漏电保护器,漏电动作电流为300mA~500mA,动作时间应不大于5s。

四、施工准备

1、施工现场准备

1.1关注土建施工进度,在土建施工时应及时配合保护管预埋。 1.2施工区域临时照明应充足。

1.3施工场所临时用电应能满足施工需要,用电设施应符合安全要求。 1.4配备必要的灭火器材。 2、施工技术准备

2.1施工图纸应到齐,作业相关人员应认真查阅图纸,理解设计意图。 2.2技术人员应仔细审核施工图纸、土建相关图纸,及时联系设计人员进行交底并组织相关人员对图纸进行会检。

2.3技术人员应按照施工方案对相关作业人员进行安全、质量、技术交底。 3、质量目标

3.1工程质量要求为优;

3.2单位工程/产品一次交验合格率100%; 3.3单位工程(安装)优良率90%以上; 3.4无重大安全质量事故; 3.5一次送电合格率98%以上;

3.6改进措施完成率100%。

五、施工程序及方法

1施工程序

2施工方法

图纸会审 施工措施编制 施工措施交底 开工报告审批 材料工器具准备 加工预埋 接线盒清理 穿线 照明灯具设备安装 通电试灯 2.1、配管:

2.1.1沿天棚、柱、墙壁、地面的电线管应暗配. 锅炉本体照明管路及局部无法暗配照明管路可明配.

2.1.2暗配的电线管应沿最近的线路敷设并减少弯曲.

2.1.3电线管保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径管的10%。管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。

2.1.4当线路明配时钢管弯曲半径不应小于管外径的6倍,当二个接线盒之间只有一个弯曲时其弯曲半径不宜小于外径的4倍。 2.1.5当线路暗配时,钢管弯曲半径不应小于管外径的6倍;当电线管埋于墙壁内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍,暗配的电线管口应用木塞塞好,防止杂物进入管内。

2.1.6多根电线管墙面暗敷,要求管间分开留有间距,并固定牢固。土建抹灰外挂钢丝网,防止墙面裂缝。

2.1.7明敷电线管排列整齐表面整洁,油漆完整,支架平直,设置合理,固定牢固,连接可靠,固定点间距均匀。

2.1.8当电线管在砌体上剔槽埋设时,槽宽和槽深均比管外径大5mm为宜。应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护。保护层厚度大于15mm.

2.1.9电线管不应固定在吊顶龙骨上。

2.1.10 JDG钢导管连接处应用紧定螺钉定位,紧定螺帽旋紧至螺帽脱落。管径,小于φ32连接套管,每端的紧定螺钉不少于1个,φ

32及以上不少于2个。导管接地连接可靠。

2.1.11当电线管遇到下列情况之一时,中间应增设接线盒,且接线盒的位置应便于穿线。 a、管长超过30米,无弯曲 b、管长超过20米,有一个弯曲 c、管长超过15米,有二个弯曲 d、管长超过8米,有三个弯曲 2.1.12电线管连接应符合下列要求

a.采用螺纹连接时,管端螺纹长度不小于管接头长度的1/2,连接后螺纹应外露2-3扣,螺纹表面光滑,无缺损,暗敷时,接口处用黑胶布将接口封闭。

b.采用套管连接时,套管长度为管外径的1.5-3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。

c.电线管与接线盒连接明配采用锁紧螺母固定,管端螺纹外露2-3扣,若采用焊接连接,管端外露3-5mm。

d.镀锌钢管或薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接。

e.钢管连接处的管内表面应平整、光滑。 2.2、接线盒安装

2.2.1配电箱分明式和暗式两种安装,箱底距地面高度为1.3米 2.2.2金属接线盒多为冷镀锌,混凝土内暗埋应做防锈处理。 2.2.3并排接线盒间留有1-1.5cm间隙,方便安装开关插座面板。

照明施工技术方案

一、编制说明:15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目电气照明工程是15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目电气专业工程施工项目之一。15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目电气照明工程包括有车间综合楼照明施工、压缩机厂房照明施工、灌区照明施工、1#-2#称房照明施工;消防水泵房照明施工、循环水泵房照明施工、液化烃泵房照明施工、原料泵房照明施工、锅炉房照明施工等40多个区域和全厂路灯安装施工。