一、(电气):1现场检查不失爆标准:●隔爆外壳隔爆外壳应清洁、完整无损同,并有清晰析防爆标志。
1、外壳有裂纹、开焊、严重变形的为失爆;
2、闭锁装置不全、变形损坏起不到机械闭锁作用为失爆;
3、隔爆室(腔)的观察窗(孔)的透明板松动、破裂或使用普通玻璃为失爆;
4、防爆壳内外有锈皮脱落为失爆;●隔爆结合面、其它
1、隔爆结合面应保持光洁,完整,必须有防锈措施,如磷化,涂防锈油等。 2、隔爆结合面的间隙、直径差或最小有效长度必须符合规定。 3、隔爆电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常工作状态下不应产生磨擦。 4、螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于3级;螺距不小于0、7mm;螺纹的最小啮合扣数,最小拧入深度应符合规定。 5、隔爆接合而后表面粗糙度不大于 6、3,操纵杆的表面粗糙度不大于 3、2。
6、隔爆接合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后,不得超过下列规定:a、隔爆面上对局部出现的直径不大于1mm,深度不大于2mm的砂眼,在 40、
25、15mm宽的隔爆面上每1平方厘米不得超过5个,10mm宽的隔爆面上,不得超过2个。
B、产生的机械伤痕,宽、深度不大于0、5mm,其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。
7、用螺栓固定的隔爆接合面,其紧固程度应以压平弹簧垫圈不松动为合格。 8、缺螺栓或弹簧垫圈者为失爆。 9、螺栓或螺孔滑扣,为失爆。
1
最新资料欢迎阅读
10、弹簧垫圈的规格必须与螺栓相适应,偶尔出现弹簧垫圈断裂或失去弹性时,检查该处防爆间隙,若不超限,更换合格弹簧垫圈后不为失爆,也不影响完好。
11、电缆不合格接头:鸡爪子、羊尾巴,明接头和电缆破口均称之为不合格接头。是电气安全隐患点与电器失爆同等对待。
12、井下电气的三大保护是什么?答:过流保护、漏电保护、接地保护 13、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有哪些保护?答:短路、过负荷、接地和欠压释放保护保护
14、电机综保的保护有几种?答:有过载、断相、短路保护与漏电闭锁 15、什么叫接地?用导线将电气设备外壳与大地连接,防止触电事故。 16、为什么电气设备金属外壳要安装保护接地装置?答:若外壳没有接地,当电气设备某处绝缘损坏时,外壳就带电,如果人体接触其外壳就会有触电的危险。
17、选漏开关的作用是什么?答:是减少因漏电故障而造成停电的范围一种选择性漏电保护,即在有多个分支线路供电的系统中,那一支路漏电只跳那个支路的开关。
18、漏电有何危害?答:人接触漏电设备处壳会造成触电伤亡事故;漏电网路上各点电位差,若电雷管引线两端接触不同电位点,可使雷管爆炸;漏电回路中碰地碰壳可产生火花,引起瓦斯煤尘爆炸;电气设备漏电单相运输会烧坏电机。 19、为什么不能甩掉漏电保护装置?答:如果甩掉漏电保护装置,当电网发生漏电或人身触电时,就不能在允许的时间内将总开关自动切断,造成事故,还可能造成瓦斯爆炸。
20、三台开关接地有何要求?答:接地必须并联接地,并有一根直径不小于20mm,长度不小于600mm的接地管
21、什么叫开关的联锁装置?保证操作顺序,防止误操作,而且使用一般工具不能解锁。
22、为什么电煤钻综保开关不能短接?答:电煤钻综合保护装置具有检漏、短路、过负荷、远距离停送电等作用,甩掉电煤钻综保可能造成人身触电、点燃
1
最新资料欢迎阅读 瓦斯和煤尘、损坏设备等事故。
23、为什么电机综合保护的整定值不宜过大或小?答;过大时,即使电机过负荷综保也不会动作,失去了保护作用。过小时,电机正常运转也会产生误动作,影响设备的正常运转。
24、旁路开关的作用是什么?答:在试验检漏继电器时,为确保供电系统不停电而设置的一个开关。
25、局部通风机的三专两闭锁是指哪些?答:三专:专用开关、专用变瓦器、专用线路两闭锁:风电闭锁、瓦斯电闭锁
26、风电闭锁、瓦斯电闭锁原理及作用?答:局扇停风或挡头、工作面瓦斯超限,能正动切断停风或瓦斯超限区域供电,不至于因电火花而产生瓦斯燃烧或爆炸。
27、井下电缆吊挂有何规定?答:电缆不应吊挂在风管或水管上,不得遭受淋水,电缆上严禁吊挂任何物件,电缆车压风管,供水管在巷道同一侧吊挂时,必须吊挂在管子上方,并保持0、3m以上的距离。
28、电缆常见故障有哪些?答: 有电缆相间短路、单相接地、电缆断线等故障
29、电缆连接:接线盒的额定电压应与电缆使用电压相符;橡套电缆接头温度不得超过电缆温度。
30、什么叫失爆?电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性。
31、为什么矿用电气设备要隔爆?答:隔爆就是利用隔爆型外壳的耐爆性和不传爆性把爆炸局限在外壳内,可以有效地防止瓦斯爆炸。
32、防爆电器设备下井必须要有哪“三证”?答:产品合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志
33、说出矿用隔爆型电气设备统一标志:答:Ex
34、为什么停电检修还必须验电和放电?答:验电是对停电的确认,防止停电人员误操作和馈电开关故障而造成事故,放电可防止电感、电容线路的余电伤人。
35、为什么井下不得带电检修、搬运电气设备?答:防止工作人员触电和电火花引起瓦斯爆炸。
1
最新资料欢迎阅读 36、为什么要坚持“谁停电,谁送电”的停送电原则?答:防止误送电造成事故。
37、电气设备停电作业有哪些规定和要求?答:必须遵守停电、验电、放电,装设接地线挂指示牌和装遍遮挡等规定和要求。
38、请说出移动电气设备日常维护时“三严禁”的内容:答:①严禁带负荷停总开关。②严禁打开开关转盖送电。③严禁带电搬移电气设备。
39、请说出设备检修时停电顺序?答: 先停设备本身开关,再停分段开关,最后停总馈电开关,严禁带负荷停总开关。
40、为什么煤矿安全规程规定主要通风机、提升绞车应各有两回路直接由变配电房馈出的供电线路。
如果采用一条回路供电,一旦该线路发生故障,主通风机中断,势必造成瓦斯积聚,引起瓦斯、煤尘爆炸;主提升绞车一旦停电,如果发生人员伤亡事故,抢险人员无法入井,会造成事故扩大或加重。
41、请说出QC8380防爆开关 Q表示起动 C表示磁力8表示矿用3表示设计序号80表示电流
42、、机电设备三无四有通常指(无鸡爪子)、(无明接头)、(无羊尾巴)、(有接地保护)、(有密封川、堵板、挡川等)、(有漏电和过流保护)、(有螺栓弹簧垫齐全等)。
43、两票三制:(工作票)、(操作票)、(工作许可制)、(工作中断、转移制)、(工作终结制)。
44、井下安全电压是多少?答:36V
45、矿用电气设备分为两大类:答:矿用一般型电气设备和矿用防爆型电气设备
46、我矿主要采区变电所有哪些?答:23-370:-500变电所、21-370:-500变电所、-650南、北变电所、22-370变电所、143-370变电所
47、、地面配电房35 KV有几趟线路供电?其名称为什么?答:35 KV供电线路有二趟,分别为周三线和唐周线。
48、煤矿用电一级负荷主要包括哪些设备?答:矿井主要扇风机、经常升降人员的立井提升机、有淹没危险的井下主排水泵、矿井抽放瓦斯设备、双突高瓦
1
最新资料欢迎阅读 斯矿井掘进头的通风设备、
49、我矿各级配电电压等级有:35KV、6KV、660V、380V、220V、127V,运输大巷架线电压为直流250V, 2、5小电机车电压为48V。
50、电气设备外壳同接地母线或局部接地极的联接线和电缆接线盒两端的铠装、铅皮的连接地线,其载面积应不小于:铜线25 mm2;扁钢50 mm2;镀镀铁线25 mm2。54三专两闭锁:专用开关 、专用变压器 、专用电缆 、风电、瓦斯闭锁
52、地面供电系统有哪些规定要求?答: 1、主要设备专用双回路;
2、直供电机或带有电容器的开关有欠电压保护; 3、过电流保护; 4、开关柜“五防”功能;
5、反送电送电的开关柜加锁并有明显标志; 6、变电所应有可靠的跳闸电源;
53、高压配出板上装设选择性的接地保护; 8、单相接地电容电流符合要求; 9、主运行方式符合规定; 10、电气工作票、操作票符合要求; 11、有专用电话。
54、井下供电系统:高压隔爆开关应安装哪些保护装置?答:高压隔爆开关应安装:欠压释放保护、短路保护、过负荷保护、选择性接地保护装置、真空高压隔爆开关还应装过电压保护;矿用一般型高压开关应安装欠电压、短路保护。 55、低压电机应安设哪些保护装置?答:低压电机应装设短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制装置。
56、40KW及以上电机有何规定?答:使用真空电磁起动控制,并使用电机综保保护。
57、127V供电系统(包括信号、照明、煤电钻)必须使用什么保护?答:必须使用综合保护。
1