完全覆盖已铺好的网格布,需与网格布、底层砂浆呈台阶形坡茬,留茬间距不小于150mm,以免网格布搭接处平整度超出偏差。 5.10细部做法
变形缝处网格布应将网格布压入缝中50mm,与基层粘牢;阴阳角两侧的网格布不得在角部断开,均必须转过角部至另一面墙200mm;在女儿墙顶面,网格布应在墙顶混凝土面粘贴100mm以上;在空调孔处,将网格布用刀割成十字,用胶浆向孔内壁粘牢,将裁好长度得塑料管外侧抹胶浆后塞入孔内,管端与墙面平;首层部位的墙体在标准外保温做法基础上加铺一层网格布,并再抹一道抹面砂浆罩面,以提高抗冲击强度;加强层部位抹面砂浆总厚度宜为5~7mm。在同一块墙面上,加强层做法与标准层做法间应留设伸缩缝。(见图5-9)
阴阳角网格布加强图5-9 线条滴水线做法5-10 幕墙与结构嵌缝处理做法5-11 飘窗板做法5-12
女儿墙保温做法5-13 六、外保温系统施工的质量控制及检验
6.1保温基层的处理应满足外保温墙面的施工要求,经检验合格后与外保温施工队办理工作面交接手续;
6.2外保温使用的材料进场后按设计和规范要求的技术指标进行验收,检查出厂合格证和性能检验报告,对其性能有怀疑的可取样复试,不合格及不符合要求的材料不得在工程中使用;
6.3粘结胶浆和抹面胶浆的配比严格按使用说明要求计量,必须使用电动搅拌器搅拌,搅拌充分、均匀。
6.4网格布的搭接宽度符合施工方案和有关规程、标准的要求,网格布不得有皱折、翘曲现象。
6.5节点处细部处理符合施工方案和有关规程、标准的要求。
6.6聚苯板粘贴完后,应进行隐蔽工程验收,其质量应符合以下标准要求:
(1) 聚苯板胶粘剂和锚固件按设计和有关规程、标准的要求选用;
(2) 聚苯板必须与墙面粘结牢固,无松动、虚粘现象; (3) 锚固件数量和锚固深度符合设计和有关规程、标准的要求; (4) 聚苯板上下错缝,碰头缝接缝严密,不抹胶粘剂; (5) 外观表面洁净、接缝平整; (6) 允许偏差项目符合表7要求:
6.7保温面层施工完,应进行验收,其质量应符合以下标准要求:(1)抹面胶浆与聚苯板必须粘贴牢固,无脱层、空鼓,网格布不是外露:
(2)表面无爆灰、裂缝等缺陷,外观应表面清洁,接搓平整。 (3) 允许偏差项目应符合表8要求:
七、安全管理
1.作业人员入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业; 2.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带扣;严禁赤背,穿拖鞋;
3.作业人员严禁酒后作业,严禁吸烟,禁止在施工现场追逐打闹;
4.登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内;
5.施工中使用的电动工具及电气设备,均应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46--2005的规定;
6.每班作业前应对脚手架、操作平台、吊装机具的可靠性进行检查,发现问题及时解决;
7.高空作业时,严禁上、下抛掷工具、材料及下脚料;在同一垂直面外墙不得有交叉作业现象。
8.雨、雪天和四级以上大风天气,严禁进行幕墙安装施工及吊运材料作业;不得有交叉作业现象。
9.防火、保温材料施工的操作人员,应戴口罩,穿防护工作服; 10.保温材料堆放处设有防火消防器材。
11.剩余保温材料要即时进行收缴,以免造成环境污染。