通信设备安装工程设计需掌握的“通用通信工程建设标准”中
的强制性标准条文
1. YD 5002-2005《邮电建筑防火设计标准》(原94版) 2. YD 5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》 3. YD/T5026-2005《电信机房铁架安装设计规范》 4. YD 5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 5. YD/T5175-2009《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》 6. YD 5003-2010《通信建筑工程设计规范》
7. YD 5039-2009《通信工程建设环境保护技术暂行规定》 8. YD/T5040-2005《通信电源设备安装工程设计规范》 9. YD 5079-2005《通信电源设备安装工程验收规范》 10. YD 5191-2009《电信基础设施共建共享技术暂行规定》 11. YD 5054-2010《通信建筑抗震设防分类标》
1 / 16
YD 5002-2005《邮电建筑防火设计标准》(原94版) 3.1.1 高层电信建筑分类:建筑高度超过50m或任一层建筑面积超过1000 m2的高层电信建筑属于一类高层建筑,其余的高层电信建筑属于二类高层建筑。
3.1.2 一类高层电信建筑的耐火等级应为一级,二类高层电信建筑以及单层、多层电信建筑的耐火等级均不应低于二级。裙房的耐火等级不应低于二级,高层电信建筑地下室的耐火等级应为一级。
3.2.1 建筑内的管道井、电缆井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵,楼板或墙上的预留孔洞应用不燃烧材料临时封堵;通信电缆与动力电缆不应在同一井道内布放。
3.2.2 电信建筑的内部装修材料应采用不燃烧材料。 3.2.5 当本层为敞开式电信机房时,应在电信机房内留出连接两端疏散楼梯、电梯等的疏散走道,且应在地面设置相应的疏散指示标志。
3.5.3 电信建筑内的配电线路除敷设在金属桥架、金属线槽、电缆沟及电缆井等处外,其余线路均应穿金属保护管敷设。
YD 5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》
2 / 16
电信设备安装的抗震设计目标:
3.0.1 当遭受本地区设防烈度的地震作用时,电信设备安装的铁架及相关的加固点,不应产生损坏。
3.0.2 当遭受本地区设防烈度预估的罕遇地震作用时,电信设备安装的铁架及相关的加固点,允许有局部损坏,但不应产生列架倾倒的现象。
抗震加固方法:设备、铁架的各相关构件之间应通过连接件牢固连接成为一个整体,并应与建筑物地面、楼顶板、承重墙及房柱加固。(顶天立地抱房柱)架式电信设备安装抗震措施: 5.1.1 列架式电信设备顶部安装应采取由上梁、立柱、连固铁、列间撑铁、旁侧撑铁和斜撑组成的加固结构。构件之间应按有关规定连接牢固,使之成为一个整体。
5.1.2 电信设备顶部应与列架上梁加固。对于8度及8度以上的抗震设防,必须用抗震夹板或螺栓加固。
5.1.3 电信设备底部应与地面加固。对以8度及8度以上的抗震设防,设备应可靠与楼板可靠联结。
5.1.4 列架应通过连固铁及旁侧撑铁与柱进行加固,其加固件应加固在柱上,固所需的螺栓规格按4.3.1条公式计算确定。
台式电信设备安装抗震措施:
3 / 16
5.2.1 6度和7度抗震设防时,小型台式设备宜用组合机架方式安装。组合架顶部应与铁架上梁或房屋构件加固,底部应与地面加固,所需的螺栓规格按本规范4.3.1条公式计算确定。 5.2.2 对于8度及8度以上的抗震设防,小型台式设备应安装在抗震组合柜内。抗震组合柜的安装加固同5.2.1条。 5.2.3 对在桌面上进行操作的台式设备(如计算机、电传机),可直接用压条或Z型防滑铁件等,直接固定在桌面上,也可在桌面上设置下凹形底座,将设备直接蹲坐在凹形底座内。
自立式电信设备安装抗震措施:
5.3.1 6-9度抗震设防时,自立式设备底部应与地面加固。其螺栓的规格按本规范4.3.2条公式计算确定。
5.3.2 6-9度抗震设防时,如果螺栓直径超过M12时,设备顶部应采用联结构件支撑加固,联结构件及地面加固螺栓的规格按4.3.1条新计算确定。
蓄电池组安装抗震措施:
6.1.2 8度和9度抗震设防时,蓄电池组必须用钢抗震架(柜)安装,钢抗震架(柜) 底部与地面加固。加固用的螺栓规格符合表6.1.2.-2和表6.1.2.-2的要求。
4 / 16
6.5.1 当抗震设防时,蓄电池组输出端与母线间应采用母线软连接。
微波馈线安装抗震措施:
7.2.1 微波站的馈线采用硬波导时,应在以下几处采用软波导。
1 在机房内,馈线的分路系统与矩形波导馈线的连接处;波导馈线有上、下或左、右的移位处。
2 在圆波导长馈线系统中,天线与圆波导馈线的连接处。 3 在极化分离器与矩形波导的连接处。
YD/T5026-2005《电信机房铁架安装设计规范》 2.1.1 铁架安装方式应采用列架结构,并通过连接件与建筑物构件连接成一个整体。
2.1.7 抗震设防烈度为6度及6度以上的机房,铁架安装应采用抗震加固措施。
3.1.1 铁架的相关构件之间应通过连接件牢固连接,使之成为一个整体,并应与建筑物地面、承重墙、楼顶板及房柱加固。 YD 5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》
5 / 16