好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

木模板方案专项施工方案(庆福)资料讲解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档

面板弹性模量(N/mm2):6000.00;面板抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;

面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方参数

方木抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9000.00;

方木抗剪强度设计值ft(N/mm2):1.50;

二、墙模板荷载标准值计算

按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:

F=0.22γtβ1β2V1/2 F=γH

其中 γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,取2.000h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

H -- 模板计算高度,取3.000m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。

分别计算得 17.031 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值17.031 kN/m2作为本工程计算荷载。

计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=17.031kN/m2; 倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 3 kN/m2。 三、墙模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。根据《建筑施工手册》,强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 计算的原则是按照龙骨的间距和模板面的大小,按支撑在次楞上的三跨连续梁计算。

面板计算简图 1.抗弯强度验算 弯矩计算公式如下: M=0.1q1l2+0.117q2l2

其中, M--面板计算最大弯矩(N·mm);

l--计算跨度(次楞间距): l =300.0mm;

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×17.031×0.500×0.900=9.197kN/m;

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×3.00×0.50×0.90=1.890kN/m;

其中0.90为按《施工手册》取的临时结构折减系数。 面板的最大弯矩:M =0.1×9.197×300.02+0.117×1.890×300.02= 1.03×105N·mm;

按以下公式进行面板抗弯强度验算: σ = M/W< f

其中, σ --面板承受的应力(N/mm2); M --面板计算最大弯矩(N·mm); W --面板的截面抵抗矩 :

W = bh2/6 = 500×18.0×18.0/6=2.70×104 mm3;

f --面板截面的抗弯强度设计值(N/mm2); f=13.000N/mm2; 面板截面的最大应力计算值:σ = M/W = 1.03×105 / 2.70×104 = 3.8N/mm2;

面板截面的最大应力计算值 σ =3.8N/mm2 小于 面板截面的抗弯强度设计值 [f]=13N/mm2,满足要求!

2.抗剪强度验算 计算公式如下: V=0.6q1l+0.617q2l

其中,V--面板计算最大剪力(N);

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

l--计算跨度(次楞间距): l =300.0mm;

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×17.031×0.500×0.900=9.197kN/m;

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×3.00×0.50×0.90=1.890kN/m;

面板的最大剪力:V = 0.6×9.197×300.0 + 0.617×1.890×300.0 = 2005.3N;

截面抗剪强度必须满足: τ= 3V/(2bhn)≤fv

其中, τ--面板截面的最大受剪应力(N/mm2); V--面板计算最大剪力(N):V = 2005.3N; b--构件的截面宽度(mm):b = 500mm ; hn--面板厚度(mm):hn = 18.0mm ;

fv--面板抗剪强度设计值(N/mm2):fv = 1.500 N/mm2; 面板截面的最大受剪应力计算值: τ =3×2005.3/(2×500×18.0)=0.334N/mm2;

面板截面抗剪强度设计值: [fv]=1.500N/mm2;

面板截面的最大受剪应力计算值 τ=0.334N/mm2 小于 面板截面抗剪强度设计值 [τ]=1.5N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

根据《建筑施工手册》,刚度验算采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

挠度计算公式如下:

ν=0.677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250

其中,q--作用在模板上的侧压力线荷载: q = 17.03×0.5 = 8.516N/mm;

l--计算跨度(次楞间距): l = 300mm; E--面板的弹性模量: E = 6000N/mm2;

I--面板的截面惯性矩: I = 50×1.8×1.8×1.8/12=24.3cm4; 面板的最大允许挠度值:[ν] = 1.2mm;

面板的最大挠度计算值: ν= 0.677×8.52×3004/(100×6000×2.43×105) = 0.32 mm;

面板的最大挠度计算值: ν=0.32mm 小于等于面板的最大允许挠度值 [ν]=1.2mm,满足要求!

四、墙模板主次楞的计算

(一).次楞直接承受模板传递的荷载,按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中,次楞采用木方,宽度50mm,高度100m,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5×10×10/6×2= 166.67cm3; I = 5×10×10×10/15×2=666.67cm4;

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

木模板方案专项施工方案(庆福)资料讲解

精品文档面板弹性模量(N/mm2):6000.00;面板抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50;5.木方参数方木抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9000.00;方木抗剪强度设计值ft(N/mm2):1.50;
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4q9pk3j5hi5a66i6tmib55397303xo0108g
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享