1. 当已知被试品的电容量为1000pF,工频试验电压为220kV,
问试验所需的工频试验变压器的容量和试验电流各是多少? 解:
1)I=ωCU=2πfCU
=2π×50×1000×10-12×220×103 =0.06911(A)
2)P=ωCU2=2πfCU2=2π×50×1000×10-12×(220×103)2 =15.21(kVA)
2. 某条单相200米长的110kV电缆,要进行调频串联谐振试验,已
知电缆每米电容量为100pF,采用4只(每只电感量为50H)电抗器串联,试验电压为110kV,请计算试验谐振频率和被试品电流。 答:(1)已知:试品电容为200×100=20000pF;电感4×50=200H;回路谐振时
3. 某变压器测得星形连接测的直流电?12阻为Rab=0.563Ω,Rbc=0.572Ω,
f?1/2?LC?1/2?200?20000?10?79.6HzI??CU?2??79.6?20000?10?12?110?103?1.09ARca=0.560Ω,试求相电阻Ra,Rb,Rc及相间最大差别;如果求其相间差别超过4%,试问故障相在哪里? 解:Ra=(Rab+Rca-Rbc)/2=0.2755Ω Rb=(Rab+Rbc-Rca)/2=0.2875Ω Rc=(Rbc+Rca-Rab)/2=0.2845Ω 相间最大差别:
{(Rb-Ra)/【(Ra+Rb+Rc)/3】}×100%=4.25%
答:故障相可能是B相有焊接不良或接触不良等;a相有可能存在匝间短路故障;
4. 如图1所示R-L-C并联电路,已知R=50Ω,L=16mH,C=40μF,U=220V,求谐振
频率f0,谐振时的电流I0。谐振时电流I0是否为最小值?
图1
f0=答案:解
12πLC=12×3.1416×10-3×40×10-6=199.04 (Hz):
谐振时的电流I0是最小值。
答:谐振频率f0为199.04Hz,谐振时的电流I0为4.4A,谐振时电流I0是最小值。
5. 某主变压器型号为OSFPS-120000/220,容量比S1/S2/S3为120000/120000
/60000kVA,额定电压比U1N/U2N/U3N为220/121/11kV,求该变压器各侧的额定电流I1N、I2N、I3N。 答案:解:高压侧额定电流IN: 中压侧额定电流I2N:
低压侧额定电流I3N:
答:该变压器高、中、低压侧的额定电流分别为315A、573A、3149A。
6. 如图所示电路中E1=E2=E3=40V,R1=R2=20?,R3=10?,R0=5?,求各
支路电流。 解:UAB?E1g1?E2g2?E3g3=20(V)
g1?g2?g3?g07. 一台三相电力变压器,额定容量SN?1000kVA,额定电压
U1NU2N?35kV10.5kVYd11,测得空载损耗
,额定电流
I1NI2N?16.5A55A,连接组标号为,求高压侧励磁电
P0?4900W,空载电流
I0?5%I1N阻
Rm和励磁电抗
Xm。
解:I0?5%IN?0.825(A)
Rm?P0?=2400? 23I0Xm=24376?
8. 在UL?10.5kV,f?50Hz中性点不接地系统中,假设各项对地电容为2.5?F,
试求,单相金属性接地时的接地电流Ig。
解:假设A相接地时,则B、C两相电压上升至线电压,每相对地电容C0?2.5?F,其对地电容电流为:
IIB?IC?UL??C0?10.5?103?2?3.14?50?2.5?10?6?8.2425(A) 接地电流为IB和IC的矢量和,即:
Ig?IB?IC?IBcos300?ICcos300=3?8.2425?14.28(A) 答:单相金属性接地时的接地电流为14.28A。
9. 某电力公司状态检测人员对某500kV变电站开展500kV氧化锌避雷器阻性电
流带电检测,其中一只避雷器测试数据原始记录中设备运行线电压502kV,
全电流有效值1.947mA,相角差87°,而阻性电流、功率损耗记录不清,请根据已有数据计算该只避雷器阻性电流峰值及功率损耗。
解:设相电压为Uph,线电压为UL,阻性电流峰值为Irp,功率损耗为P,则有:
答:该避雷器阻性电流峰值是0.144mA,功率损耗为29.53W.
10. 一台220kV电流互感器,由试验得主电容Cx=1000pf,tgδ=0.6%,试计算在额
定最高工作电压下,介质的工频损耗是多少? 解:额定最高相电压:U=1.15×UN/1.732=146kV
介质的工频损耗:P=ωCU2tgδ
=2×3.14×50×1000×1462×0.6%×10-6 =40.16(W)
答:介质的工频损耗是40.16W。
11. 一台SFPL-50000/110、联结组标号YN,d11、额定电压121±5%/10.5kV、额
定电流238/2750A进行负载试验,已知t1=32℃时,高压绕组额定分接直流电阻AO=0.448Ω、BO=0.448Ω、CO=0.451Ω,低压绕组直流电阻ab=0.00581Ω、bc=0.00586Ω、ca=0.00591Ω;在t2=26℃时,实测负载损耗为240kW,请计算75℃时的负载损耗。 解:绕组电阻平均值
高压:(0.448+0.448+0.451)/3=0.449Ω
低压:(0.00581+0.00586+0.00591)/3=0.00586Ω t1时绕组电阻损耗
高压:3×2382×0.449=76.3kW
低压:1.5×27502×0.00586=66.5kW
高低压侧总损耗:76.3+66.5=142.8kW 将t1时绕组损耗换算到t2的温度系数:
Kt2=(225+t2)/(225+t1)=(225+26)/(225+31)=0.977 t2时电阻损耗为:142.8×0.977=139.5kW 将t2时换算到75℃的温度系数: K=(225+75)/(225+26)=1.195 K2-1=0.428
75℃时的负载损耗
PK75℃=[PKt2+(K2-1)∑I2Rt2]/K=(240+139.5×0.428)/1.195=252kW 答:75℃时负载损耗为252kW。
12. 有两组电流互感器,属于同一批次设备,介质损耗因数测试结果如下:
A1=0.0029,B1=0.0021,C1=0.0032,A2=0.0049,B2=0.0034,C2=0.0029,请用显着性差异分析法初步判断A2电流互感器的介损值是否存在劣化趋势?(n=5时,k=2.57)
解:5个样品的介损平均值X=(0.0029+0.0021+0.0032+0.0034+0.0029)/5=0.0029 通过计算器得到:样本规定离差S=0.000443 n=5时,k=2.57
X+kS=0.0029+2.57*0.000443=0.004 由于A2介损值0.0049>0.004
所以A2电流互感器介损值存在劣化现象。
13. 一台额定容量为Se=100kVA、高压侧额定电压为Ue=100kV,阻抗电压为
Uk=6.5%的单相试验变压器,对电容量为22400pF、试验电压U=38kV的变压器进行交流耐压试验,若按试验变压器变比换算的低压电压为准进行试验时,试品电压约为多少?
解:根据题意按LC串连回路(如图)估算
ULIUxLxCUCU为试验变压器变比换算的电压38kV
XL=UeUk/Ie=100×103×6.5%/(100×103/100×103)=6500Ω
Xc=1/ωC=1/314×22400×10-12=142174Ω
回路阻抗X=Xc-XL=142174-6500=135674Ω 回路电流I=U/X=38000/135674=0.28A 试品电压Uc=IXc=0.28×142174=39809V 答:试品上电压约为39809V。
14. 一台型号为SFPSZ-150000/220、额定电压为230/121/35kV、联结组为
YNa0yn0变压器,已知P0=116.4kW、I0(%)=0.343%。在低压侧采用两瓦特表法进行三相空载试验,请估算W1和W2瓦特表测量功率。 解:低压侧额定电流和空载电流
SN150000I???2474A3UN3?35设三相空载电流相等I0=I×I0(%)=2474×0.343%=8.49A 空载试验容量:
S0=SN×I0(%)=150000×0.343%=514.5kVA 空载试验功率因数:
COSΦ=P0/S0=116.4/514.5=0.226Φ=76.90
采用两瓦特表法,W1接入ab相电压和a相电流,则
W1=UabIaCOS(Φ+30)=35×8.49×COS(76.9+30)=-86.4kW W2接入cb相电压和c相电流,则
W2=UcbIcCOS(Φ-30)=35×8.49×COS(76.9-30)=203.0kW 答:W1表估算功率为-86.4kW,W2表估算功率为203.0kW。
15. 在某超高压输电线路中,线电压UL=22×104V,输送功率P=30×107W,若输电
线路的每一相电阻RL=5Ω,试计算负载功率因数cos?1=0.9时,线路上的电压降U1及输电线上一年的电能损耗W1;若负载功率因数从cos?1=0.9降为
cos?2=0.65,则线路上的电压降U2及输电线路上一年的电能损耗W2又各为多少。
答案:解:当负载功率因数为0.9时,输电线上的电流为:
U1=I1RL=875×5=4375(V)
则一年(以365天计,时间t=365×24=8760(h))中输电线上损耗的电能为:
W1=3I21RLt=3×8752×5×8760=1×1011(Wh)=1×108kWh 当功率因数由cos?1=0.9降低至cos?2=0.65时,则输电线路上的电流将增加至: 则线路上的电压降为:
U2=I2RL=1211×5=6055(V) 一年中输电线上损耗的电能将增至:
W2=3I22RLt=3×12112×5×8760=1.9×1011(Wh)=1.9×108kWh
所以由于功率因数降低而增加的电压降为:
ΔU=6050-4375=1680V
由于功率因数降低而增加的电能损耗为:
ΔW=W2-W1=1.9×108-1×108=0.9×108kWh=0.9亿度
答:线路上的电压降为6055V,输电线路上一年的电能损耗为0.9亿度。
16. 对某大容量变压器分解试验时,测得其套管的电容量和tgδ分别为
C1=1000pF,tgδ1=5%,而测量一次绕组与二次绕组及地间的电容量和tgδ分别为C2=20000pF,tgδ2=0.2%,试问,若对此变压器进行整体测试,测得的tgδ为多少,根据该值能否发现套管的绝缘缺陷?
解:变压器上的套管对地绝缘和绕组绝缘为并联关系
根据公式整体tgδ=(C1tgδ1+C2tgδ2)/(C1+C2) =(1000x0.05+20000x0.002)/(1000+20000)=0.43 这样的试验数据不能发现套管缺陷
17. 已知一台变压器的高压侧电容量为14000PF,U1N/U2N=35/10kv,采用变频
谐振法进行交流耐压试验,试验电压US=72kv,选用两台50kv、220H的电感(互感系数为1.2),限流电阻R=7.2kΩ。通过计算说明,是否可用10kvA、10kV的试验变压器做该项试验。
解:因为试验电压是72KV,所以需把两个电感串联,考虑互感,串联后的等值电感为:L=2×220×1.2=528(H)
谐振频率:f0=1/(2π√LC) = 58.56(HZ) 品质因数:Q=ωL/R =26.9
试验变压器高压侧电压:U=US/Q=72/26.9=2.7(KV) 流过试验变压器的电流:I=U/R=2.7/7.2=0.367(A)
通过以上计算可以看出:试验变压器高压侧电压=2.7KV<额定电压10KV,电流I=0.367A〈额定电流1A,所以该试验变压器可以做该试验。
18. 一台铭牌为10KV,80Kvar的电力电容器,为测试其电容量,加200V工频电
压,此时测得电流为180mA,试求其实测电容量,并判断该电容是否合格(偏差超出10%不合格)?