②增/减的大小可用“F”“M”“S”三个按钮来调节。

(3)本仪表最大输出电流在负载电阻为800Ω以下时达24mA。若大于800Ω则会减少。 (4)负载电阻太小时,保护电路使输出电压减小。 6.2 直流电压信号输出

(1)置“U/I/F”切换开关至“U”档位,此时LCD上应显示的测量单位为“mV”或“V”,类型为“DC”。 (2)输出量程为二档:0~10V 及 0~100mV,由量程切换开关(V/mV)来切换,以保证不同精度。 (3)输出信号值的改变:同电流输出方法。 6.3 频率信号输出

(1)置“U/I/F”切换开关至“F”档位。LCD应显示的测量单位为“Hz”。

(2)输出频率有二个量程:1kHz 和 10kHz,由量程切换开关(V/mV)来切换,以得到不同的分辨率。 (3)输出频率值的改变方法,同电流输出方法。 (4)负载电阻不得小于250Ω。

注:①由于输出时消耗的功率很大,当不需要输出时,最好置电源开关在测量档位。 ②要保证输出电路正常工作,必须先检测电池电压Vbat>4.4V,否则不能正常工作。 七、电源说明

考虑到现场使用的实际情况,本仪表为交直流两用电源,内部有一组镍氢充电电池,在有场合下,可用随机充电器为仪表提供工作电源(电池也在同时充电),此时精度有所下降。

一般情况下,充电时应先关机,用随机所带的充电器对电池充电,如果电池尚有电,可用充电器放电功能按钮放电,放完电后充电器将自动转为充电。充电时间约为3~5个小时。充电时一定要充足电,否则会影响电池的使用寿命。使用充足的电池,测量情况下可连续工作70小时以上,在最大输出20mA状况下可连续使用5小时。如果仪表工作时间明显缩短,应考虑更换电池。 八、仪表维护、检定

仪表应防止碰、撞、摔。仪表应存放在通风、阴凉、干燥处,室内无酸、碱及腐蚀性气体,无强烈的机械振动和冲击。在规定的环境下,最好是远离强电磁场使用。

本仪表使用的是4.8V镍氢电池组。更换电池须在拔去表笔和关断电源后进行,旋出后盖上的三个螺钉即可打开表壳。仪表后盖未完全关好前切勿使用。 清洁仪表只能使用湿布和少量洗涤剂擦拭表壳。

本仪表属于精密校验仪表,使用时请仔细阅读使用说明书中各条款。本仪表出厂时整定值已调好,正常情况下,不得打开机壳调整。本仪表部分参数精度较高,年检时需要0.02%精度的标准表检定。