排水工程施工方案
本次招标范围内排水工程包含雨污水管道及附属构筑物,具体内容如下:
本工程新建雨水管敷设在道路道路两侧,新建雨水管道采用承插管钢筋混凝土管,其中主线直径为d1200、d1000,雨水支管直径为d800,污水管采用HDPE双壁缠绕管,直径为DN300、DN400。管道接口均采用橡胶圈接口,钢筋混凝土管采用“O”形橡胶圈,塑料管采用双峰型橡胶圈。管道均采用开槽埋管施工。
施工采用平行分段施工,交叉流水作业,以机械为主,人工辅助,混凝土为商砼。施工工艺及流程:
第一节、承插管钢筋混凝土管施工
一、材料准备
1、钢筋混凝土管的预制:
统一到预制厂定制,管材应符合图纸要求,并附有合格证、相关部门出示的材料检验报告。
2、管材的运输
(1)、管材运输,配件按不同形状和尺寸分别装箱,在包装上标有批号、数量、生产日期和检验代号,并附有产品合格证。
(2)、管材成批运输时,分层交错排放,用缆绳捆扎成整体,并固定牢固。缆绳固定处及管端宜用软质材料妥加保护。
(3)、管材、配件在装卸、运输、堆放时,小心轻抬轻放,禁止抛落、拖滚及相互撞击。管材装卸时宜采用软质吊带,固定在管材两端各1/4管长处,吊带宽不小于250㎜,管材上方吊带长度大于600㎜。
3、管材的贮存
搬运管道时必须注意小心轻放,避免油污,并严禁剧烈撞击,与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。成批运输时,承、插口分层交错排放,用缆绳捆扎成整体,并保护好缆绳固定处及管端处。
管材存放能满足常规堆放码垛方法,堆放高度不超过2m,距热源不小于1m,不得露天曝晒,并且必须水平堆放在平整的地点。堆放时必须标明型号、规格和数量。
二、管道施工流程详解
测量放线→管沟开挖→管道基础施工→下管和稳管→管道连接(接口)→砌筑附属构筑物→试验验收→土方回填。
三、沟槽开挖
1、沟槽开挖
本工程排水管道沟槽开挖采用机械开挖、人工修整并用的方法,基底20~30cm土方人工清理至设计标高。施工时不得扰动原状土层,严禁超挖,如发生超挖或扰动,必须按规程要求进行地基处理。沟槽边采用单侧堆土,距槽顶边1.5米以外,堆土高度不大于2.5米,以免产生塌方。对不符合回填要求的土方及时外运,以减少槽边堆土量。
管道沟槽底部应留有工作面,其管道一侧的工作面宽度见下表:
管道一侧的工作面宽度
管道一侧的工作面宽度b1 非金属管道 400 500 600 800 金属管道 300 400 600 800 管道结构的外缘宽度Dl Dl≤500 500<Dl≤1000 1000<Dl≤1500 1500<Dl≤3000 相邻管道(间距在1.0—3m)可同时开挖,土方均堆于沟槽一侧,并使堆土高度不超过
1.5m,距沟槽边1.0m以外。对DN600以上的管道可通过计算把多余的土方运至甲方指定的地点。管沟开挖深度在2m以上时必须依据土质情况,按规定放坡,并设置支撑加固。管槽开挖宽度在开挖前确定撒灰线。机械开挖不可一次开挖到基础底标高,应预留15—20cm进行人工清沟底,挖方处原状土夯实,填方区应对沟槽进行素土夯实处理,压实系数不小于0.94,经自检并报请监理验收合格后,方可进行下道工序。
管沟采用放坡及挡土支护开挖结合的方式施工,施工需结合道路施工进行反开挖施工,管道埋深小于3米时采用放坡开挖施工,放坡系数i=0.33;管道埋深大于3米时增设槽钢挡土支护开挖施工。
2、质量控制点
在基坑开挖中,地基承载力是质量控制的关键。地基承载力满足设计要求。其质量保证措施:
(1)严禁扰动坑底土壤,避免发生超挖。控制超挖的方法如下: ①预先测出基坑底标高,并在沿线挡土板上用红油漆在相应位置上标出。
②机械挖土时,在距基底尚有10cm时,改用人力挖土,平整坑底;如雨季施工,则留20cm土在进入下一工序前才挖除。
③基底标高实施随挖随测。
(2)如发生超挖,严禁用土回填,超挖地段要用碎石砂或砖碎砂回填并夯实。 (3)基坑底两侧各挖一条排水明沟,每30m设一个集水井以便集水抽水,防止基底受水浸泡。
(4)基坑挖好后,应填写隐蔽质量验收,经监理工程师验收合格后方可进入下一道工序施工。
四、管道安装
1、主要施工方法
平基、管座:管道基础采用混凝土基础,其中管道计算覆土厚度0.7m≤H≤6m,采用120°混凝土基础,计算覆土厚度3.5m≤H≤6m采用180°混凝土基础。浇筑管道混凝土基础是,必须将管下腋脚部分的混凝土浇筑密实,并且混凝土基础应采取加强养护等措施,防
止混凝土出现裂缝。
①基坑挖好后复测出垫层及混凝土基础标高,并用水平竹桩标出,然后用平板振动器振动压实。
②铺好垫层后随即安装管座模板,模板安装成形后需复测模板面标高,无误后再进行混凝土浇筑。但注意不同管径,平基厚度不同,而且平基时,只在管中线至两侧各20cm左右取平便可,其余粗糙面以便和傍管混凝土接合。
③雨水管混凝土基础浇筑时,应在套环接头位置留出30cm空位,以便套环整体一次浇筑成型。
④平基混凝土浇筑时,用插入式振捣器振捣,务使混凝土密实。
2、管道安装
管道安装分为四项工序:下管、稳管、接口施工、质量检查。 ①下管施工
混凝土管下管方式:管径D≤300mm时,采用人力下管;管径D≥600mm时,采用汽车吊车下管。用人工下管时,可由地面人员将管材传递给沟槽底施工操作人员。对大开挖沟槽深大于3m,也可以用非金属绳索系住管身两端,保证管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由沟边翻滚入槽内。公称直径DN≥500的管材用起重机下管时,应用非金属绳索扣系住,严禁串心吊装。混合开槽或支撑开槽,因支撑影响宜采用从槽的一端集中下管,在槽底将管材运至安装位置进行安装作业。下管时应将管道排好,然后对线校正,严格控制中线和标高,自下游向上游进行下管,并用中心线法或边线法控制管道的中线和高程。
砼管道管道下管:
管节安装:采用轮胎汽车吊车吊装。吊装前,应检查已砌好的基础尺寸和标高;用墨线在基础顶面弹出管的纵向中心线;检查管节的管径尺寸及其完好情况。
②下管前,必须按管材管件产品标准逐节进行外观检验,不合格者,严禁下管;清理平基面杂物,平基面清理干净后由测量人员弹出管道中线,并复测平基面的标高。
③基坑内支撑的拆除随下管随拆除,以相间方式拆除,以保证基坑壁的稳定。 ④管的对线校正,以每一个井段为一个单位进行校正。对线方法:将管道中线平行移出管半径外5cm,联结后将之挂高1/2管径处,即成与管线平行的边线,以此边线对每节管进行校正。全井段校正经复核无误后用木楔垫稳。
3、管口对接
①混凝土管道接口采用预制混凝土承插口连接橡胶接口。
②由测量人员对管中线各管顶标高进行复测,无误后进行浇筑傍管和套环混凝土施工。 ③管道与检查井的连接:
检查井底板基底混凝土垫层,与管道基础垫层平缓顺接。
五、HDPE双壁缠绕管施工
测量放样 根据管道埋深及周边情况确定开挖方式 清表 河浜处理 开挖沟槽 ≥3M深沟槽6M长钢板桩维护2M<沟槽深<3M围令板水平支撑 支撑 管道基础 ≤2M沟槽放阶梯坡 HDPE管为15CM砾石砂垫层,5cm中粗砂找平 管道铺设 砌筑窨井 砂坞膀 支撑拆除 跟踪测量 回填土、分层夯实 750×750 DN300-400以内采用HDPE管 1、HDPE双壁缠绕管施工流程图