(1)单相短路电流:Id11?3Id11?3?7.4437?22.331(kA)

11.1.2 仅考虑S2(无穷大系统)提供的短路电流 由前三相对称短路电流计算知: 正序、负序综合阻抗:

x1?*?x2?*?0.010427

复合序网综合总阻抗:

(1)x*?x1?*?x2?*?x02?*?0.010427?0.010427?0.00572?0.0266

正序电流:Id12=

Ij2x(1)*?0.251?9.436(kA)

0.0266(1)单相短路电流:Id12?3Id12?3?9.436?28.31(kA)

11.1.3 总的单相短路电流

I?(1)(1)?Id11?Id12?7.4437?28.31?35.75(kA)

ich1=2.55I?=2.55×35.75=91.17(kA)

12. 220kV母线侧两相接地短路电流计算: 12.1 d2点短路(220kV侧)

冲击电流:ich

Kch-冲击系数,取1.8

12.1.1 仅考虑S1(无穷大系统)提供的短路电流 由前三相对称短路电流计算知: 正序、负序综合阻抗:

x1?*?x2?*?0.0140

由零序网络进行网络变换得零序综合阻抗:

*****

*[xB11//xB12?x01)/(/xB31//xB32)]/(/xB21//xB22?x02)x02?*?(?([xb//xc]//xd?([0.0362//0.086]//0.00738

?0.00572

复合序网综合总阻抗:

x*?x1?*?xxx?x2?*2?*01?*01?*?0.0140?0.0140?0.00572?0.0181

0.0140?0.00572 正序电流:Id11=

Ij2x?*0.251?13.8674(kA)

0.01811,1)两相接地短路合成电流:I(d11?mId11

m?3?1?xx?x?x2?*2?*01?*01?*?20.0140?0.00572?3?1-?1.543 2(0.0140?0.00572)1,1) 两相接地短路电流:I(d11?1.543?13.8674?21.3974(kA)

12.1.2 仅考虑S2(无穷大系统)提供的短路电流 由前三相对称短路电流计算知: 正序、负序综合阻抗:

x1?*?x2?*?0.010427

复合序网综合总阻抗:

x*?x1?*?xxx?x2?*2?*02?*02?*?0.010427?0.010427?0.00572?0.0141

0.0104271?0.00572 正序电流:Id12=

Ij2x?*0.251?17.8014(kA)

0.01411,1)两相接地短路合成电流:I(d12?mId12

m?3?1?xx?x?x2?*2?*02?*02?*?20.010427?0.00572?3?1-?1.521 2(0.010427?0.00572)1,1) 两相接地短路电流:I(d12?1.521?17.8041?27.08(kA)

12.1.3 总的短路电流

I(1,1)(1,1)?I?Id11d12?21.3974?27.08?48.48(kA) ?ich1=2.55I?=2.55×48.48=123.62(kA)

13. 计算结果表

短 路 点 平均电压 Uj (kV) 基准电流Ij (kA) 电流形式 Id d1 525 0.11 ich1 82.94 52.07 75.86 三相短路 (kA) 32.53 单相短路 (kA) 20.42 两相接地 短路 (kA) 29.75 Id d2 230 0.251 ich1 Id d3

42.00 102.00 9.2704 23.64 35.75 91.17 48.48 123.62 37 1.56 ich1

500kV B 变电站 短路电流计算书(三相短路留出重要步骤给学员解答)

(1)单相短路电流:Id11?3Id11?3?7.4437?22.331(kA)11.1.2仅考虑S2(无穷大系统)提供的短路电流由前三相对称短路电流计算知:正序、负序综合阻抗:x1?*?x2?*?0.010427复合序网综合总阻抗:(1)x*?x1?*?x2?*?x02?*?0.010427?0.0104