二、500kV B变电站 短路电流计算
1、500kV B变电站 远景系统综合阻抗(计算水平年:2025年 ,运行方式:合环方式)
说明:a.以上阻抗均为标幺值,不包括本所阻抗。
b.Sj=100MVA,计算水平年为2025年。 c.S1、S2系统为无穷大系统。
2、基准值选取;
基准容量(MVA):Sj=100 基准电压(kV):Uj1=525;Uj2=230;Uj3=37 基准电流(kA):Ij1=0.11;Ij2=0.251;Ij3=1.56
3、计算原始数据: #1、#2主变:
型式:3(ODFPS-250MVA/500kV), 容量比:3x(250/250/80)MVA 变比:525/3/230/3?2x2.5%/35kV
接线组别:三相:YN ao d11
短路电压:UkI-II=14.96%,UkI-III=52.67%,UkII-III=34.70%
4、短路电压归算:
Uk(1-2)?? Uk(1-3)??
Uk(2-3)??
#1、#2主变压器的标么电抗:
1Ud1=2(Ud1-2+Ud1-3-Ud2-3) 1=?(0.1496?1.646?1.084)?0.3558 21Ud2=2(Ud1-2+Ud2-3-Ud1-3) 1=?(0.1496?1.084?1.646)??0.2062 21Ud3=2( Ud1-3+Ud2-3-Ud1-2) 1=?(1.646?1.084?0.1496)?1.2902 2则: X=? X* B2=?X=?
5. 正序、零序阻抗图: ???先自己画一画!!
*B3*B1
6. 500kV母线侧三相短路电流计算: 6.1 d1点短路(500kV侧)
冲击电流:ich
Kch-冲击系数,取1.8
x1??x1??x2???
6.1.1 仅考虑S1(无穷大系统)提供的短路电流
Id1=?(kA)
6.1.2 仅考虑S2(无穷大系统)提供的短路电流
Id2=?(kA)
6.1.3 总的短路电流
I?(kA) ?Id1?Id2??ich2=?
7. 220kV母线侧三相短路电流计算: 7.1 d2点短路(220kV侧)
冲击电流:ich
Kch-冲击系数,取1.8
x1???
x2???
7.1.1 仅考虑S1(无穷大系统)提供的短路电流
Id1=
Ij2xx(kA) ??1?7.1.2 仅考虑S2(无穷大系统)提供的短路电流
Id2=
Ij22?(kA) ??7.1.3 总的短路电流
I?(kA) ?Id1?Id2??ich2=?(kA)
8. 35kV母线侧三相短路电流计算: 8.1 d3点短路(35kV侧)
冲击电流:ich
Kch-冲击系数,取1.8
**xI?x1?xB//x 11B21=?**xII?x2?xB12//xB22??*xIII?xB13??
进行Y-D网络变换后:想想为什么???
x12??x13??
x23??8.1.2 仅考虑S1(无穷大系统)提供的短路电流
Id1=
Ij3
xx(kA) ??138.1.2 仅考虑S2(无穷大系统)提供的短路电流
Id2=
Ij323(kA) ??