好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

PTN设备安装规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

PTN设备安装规范

中国移动北京公司传输中心

二0一一年十二月

技术标准和要求

3.1.1走线架安装要求

3.1.1.1走线架型材及配件应色泽均匀一致,无孔、坑及划痕等外部损伤,端头截面与型材体垂直,表面光滑,无毛边、毛刺。

3.1.1.2水平走线架安装位置高度应符合施工图规定,主、付走道左右位置偏差小于50mm,列走线架应成一条直线,偏差不大于30mm。走线架水平偏差≤2mm/M。

3.1.1.3垂直走线架位置应与上下楼孔或走线路由相适应,穿墙走道位置与墙洞相适应,垂直偏差≤0.1%。

3.1.1.4连固铁件应安装牢固、平直、无明显的弯曲,走线架横撑距离均匀,间隔300 mm±30mm。如有特殊要求,按设计图纸施工。

3.1.1.5列间撑铁、吊挂位置要适当。吊挂与走线架应同一直线上,吊杆高度、垂度应与走线架水平位置相适应,各列的列间撑铁要在同一直线上,两端对墙加固,应符合施工图的设计要求。 3.1.1.6立柱的安装位置应符合设计要求,安装稳固、与地面垂直,允许的偏差垂直度为0.1%,同一侧立柱应在同一直线上。

3.1.1.7安装沿墙单边或双边走线架时,在墙上埋设的支撑架应牢固可靠,沿水平方向间隔距离均匀,安装后的走线道应整齐,不得有起伏不平的歪斜现象。

3.1.1.8光、电缆走线架穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。放绑线料完毕后应有盖板封住洞口(采用阻燃材料),其颜色应与地板或墙壁一致。 3.1.2塑料槽道安装要求

3.1.2.1所安装的塑料槽道应色泽均匀一致,整洁干净,槽道及盖板完整,无孔洞、划痕等外部损伤,端头截面与槽道垂直,表面光滑,无毛边、毛刺。

3.1.2.2塑料槽道的安装应平实牢固,塑料槽道与走线架连接处(槽道内)应装垫片。每节槽道(长度2000mm)的加固点应不少于三处。塑料槽道在走线架上的安装应成一条直线,安装后的

2

塑料槽道应整齐,不得有起伏不平的歪斜现象。

3.1.2.3塑料槽道间缝隙紧密、均匀,对塑料槽道直接与走线架横撑相接处的槽道,将塑料槽道接缝留在横撑上方。

3.1.2.4塑料槽道出线口应与设备出线口相对应,同一功能的塑料槽道(光纤槽道及电源线槽道)出线孔尽量选择在一侧出线,塑料槽道出线开口应整齐光滑、无毛边、毛刺,开口四个边沿保持完整。

3.1.3机架安装要求

3.1.3.1机架指传输设备机柜、综合机柜、ODF、DDF等

3.1.3.2机架安装位置符合工程设计文件。机架固定可靠,上、下加固采用厂家配套固定材料,无设备厂商配套安装材料需施工单位自备膨胀螺栓(Ф12mm)及上加固材料,固定性能符合工程设计文件的抗震要求。

3.1.3.3支架(机墩)与地面、支架与机柜间固定的螺栓应全部正确安装紧固,绝缘垫、大平垫、弹垫、螺母(螺栓)的安装顺序正确,且支架(支脚)的安装孔与膨胀螺栓配合应良好。 3.1.3.4支架(机墩)与机柜有绝缘配件时,机柜与支架间应达到绝缘要求。 3.1.3.5机柜的配件、结构附件等安装按设备厂商督导要求正确安装。 3.1.3.6机柜垂直偏差度应小于机柜高度的0.1%。

3.1.3.7主走道侧各行机柜应对齐成直线,误差应小于5mm。整行机架表面应在同一平面上,排列紧密整齐,机架间隙不得大于3mm (列内机架应相互靠拢,列内机面平齐)。

3.1.3.8机架各部件不能有油漆脱落、碰伤、污迹等影响设备外观现象,否则应进行补漆、清洁处理。设备各部件不能存在变形影响设备外观。

3.1.3.9传输设备机柜所有进出线孔应封闭,缝隙宽度不大于1.8cm,使用布袋式的袋口应绑扎紧固,现场也可采取整齐美观、绝缘、阻燃的材料进行可靠封闭。 3.1.3.10防静电手腕及拔纤钳应插入传输设备机柜上的相应位置。 3.1.3.11机架里面应整洁干净,不应有多余的线扣、螺钉等杂物。

3

3.1.3.12架内设备安装位置的原则:综合架内由上至下安装设备依次为架顶电源盘、ODF子框(一般留两个48芯子框,子框内要求有绕纤盘)、传输设备、2M电缆端子板。在郊区光缆单独立ODF柜的,可不留ODF子框位置。

3.1.3.13在综合架内安装设备应端正,水平,与机架体固定可靠。设备一般要正面向前,特殊情况下,如综合架后方空间较小,不便施工及日后维护操作的可将设备正面调整向后。 3.1.3.14 DDF上的端子板、同轴电缆座应安装端正、牢固,不得有松动现象。 3.1.3.15 综合架内端子板安装要求:

? 端子板安装位置在综合架偏下部,一般要正面向前,特殊情况下,如综合架后方空

间较小,不便施工及日后维护操作的可将设备正面调整向后。

? 端子板与综合架的固定用U型槽钢及钢滑块连接,U型槽钢在综合架内安装固定可

靠且水平,滑块在固定前U型槽钢内可滑动,固定后牢固不松动。端子板固定于滑块,一般安装于U型槽钢左侧,右侧留有一块端子板位置。如原固定端子板的U型槽钢有安装端子板的位置,可利用旧U型槽钢安装端子板。 ? 端子板的上方留有维护跳线的空间。

3.1.3.16 DDF架上的子框应安装端正、整齐、牢固。ODF架上法兰盘的安装位置应正确、牢固、方向一致。 3.1.4信号缆线布放要求

3.1.4.1信号电缆走线路由与工程设计文件相符,便于维护扩容。 3.1.4.2信号电缆不应有破损、断裂、中间接头。

3.1.4.3信号电缆插头干净无损坏,现场制作的插头正确规范,插头连接正确可靠。 3.1.4.4信号电缆每线都应做导通测试。

3.1.4.5信号电缆不能布放于传输设备的散热网孔上。

3.1.4.6电缆绑扎间距均匀,松紧适度,线扣整齐,扎好后应将多余部分齐根剪掉,不留尖刺。 3.1.4.7信号电缆在机柜内的走线路由正确。机柜外布线要求:

4

? 电缆布放时应顺直、不交叉。

? 用槽道时,电缆不得溢出槽道。拐弯适度,无死弯,电缆进出槽道部位应绑扎。

用走线梯时,应固定在走线梯横梁上,绑扎整齐,如果走线架与机柜顶的间距大于0.8M时,应在机架上方架设线梯以减小因电缆自重而产生的应力。 ? 在地板下叠加布放时,最高不能超过防静电地板下净高度的3/4。 ? 未使用槽道布放时,应整齐美观,拐弯均匀圆滑。

3.1.4.8电缆下线要整齐、顺直,正面看应垂直,侧面看应重叠平行。电缆出线顺序正确、整齐、无交叉扭绞。

3.1.4.9电缆下弯应均匀圆滑,起讫点以外部分应顺直,电缆弯的曲率半径应不小于电缆直径或厚度的10倍,超过10根电缆的电缆堆,曲率半径应不小于60mm。

3.1.4.10 DDF架侧的同轴头采用焊接方式端接。同轴头的焊点要光滑、饱满、牢固,不能有假焊现象。

3.1.4.11电缆芯线采用绕接方法时应符合下列要求:

? 电缆芯线绕接时,必须使用绕线枪,不得用手钳代替。芯线为0.4-0.5mm时应绕6-8

圈,线芯为0.6-1.0mm时应绕4-6圈。 ? 绕接应紧密,不得有叠绕。

? 绕接芯线应丛端子跟部开始,不接触端子的部分不宜露铜。芯线不得有损伤。 3.1.5光跳纤布放要求

3.1.5.1光跳线应布放在光纤保护槽(或管)内,应顺直,无明显扭绞和交叉。光跳线在光纤保护槽内不得出现迂回、调头现象。

3.1.5.2光跳纤在机柜外至塑料槽道间布放时,须加保护软管。保护软管两端要进入机柜及槽道。 3.1.5.3尾纤在两个机柜间调纤时,若无光纤槽道可用,须加硬管保护,硬管两端需入机柜。硬套管切口应光滑,并要用绝缘胶布等做防割处理。

3.1.5.4光跳纤在槽道内布放应预留好机柜内光跳纤长度,一次性布放完成,避免来回拖拽。光

5

PTN设备安装规范

PTN设备安装规范中国移动北京公司传输中心二0一一年十二月技术标准和要求3.1.1走线架安装要求3.1.1.1走线架型材及配件应色泽均匀一致,无孔、坑及划
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4pyn14vynq0n19b8i5h0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享