电力安全工作规程
(电气部分)
2014年版
中国华能集团公司发布
1总则
1.1 通则
1.1.1为加强电力安全生产管理,规范各类工作人员的作业行为,保证人 设备等安
身全,防范安全事故,依据国家有关法律、法规、行业标准、规 结合公司实际,、 制定本规程。
1. 1.3安全生产,人人有责,牢记“安全第一、预防为主、综合治理”的 安全
生产方针,树立“安全就是信誉,安全就是效益、安全就是竞争力”的 安全理念。
1.1.5各级领导人员不应发出违反本规程的命令,工作人员接到违反本 规程的
命令,应拒绝执行。对于可能危及人身安全的紧急情况,应立即停止 作业或在1=1 釆取可能的应急措施后撤离作业场所,并立即向上级报告。
*1.2作业现场基本条件 * *
1. 2.1安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。
1.2.2现场使用的作业机具和安全工器具等应定期检验合格并符合有关 要求。
* 1.2.3作业人员应掌握作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及 事故
应急措施。
*1. 3电气工作人员必须具备的基本条件。 * 1. 3. 1经专业医师鉴定,无妨碍电气工作的病症(体格检査每两年至少一次);
*
1.3.2具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备及其系统,且按其岗 和工作性质,掌握本规程的全部或有关部分,熟MS 悉《公司电力安全工作规程(热力和机械部分》的相关内容,并经考试合格。
* 1.3.3触电急救具备必要的安全生产知识和技能,学会紧急救护法(见附录
A),特别要掌握触电急救。P65 (观看视频一) *1.4教育和培训 *
电气工作人员对本规程应每年考试一次。间断电气工作连续3个月以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格后方能恢复工作。
*1. 5电气设备分类 *
高压电气设备:电压等级在1000V以上者;
位
* 低压电气设备:电压等级在1000V及以下者。
*安全电压:是指为了防止触电事故而由特定电源供电所采用的电压系列。 *我国规定的安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。当电气设 备釆用的电压超过安全电压时,必须按规定采取防止直接接触带电体的 保护措施。
*电流的路径通过心脏会导致神经失常、心跳停止、血液循环中断,危险 性最大。其中电流的流经从左手到右脚的路径是最危险的。
*以工频电流为例,当1毫安左右的电流通过人体时,会产生麻刺等不舒 服的感觉;10-30毫安的电流通过人体,会产生麻痹、剧痛、痉挛、血 压升高、呼吸困难等症状,但通常不致有生命危险;电流达到50毫安以 上,就会引起心室颤动而有生命危险;100毫安以上的电流,足以致人 于死地。(以上限制在36V
AC/DC以上的电压值)
*在一定的电压作用下,通过人体电流的大小就与人体电阻有关系。人体 电阻因人而异,与人的体质、皮肤的潮湿程度、触电电压的高低、年龄、 性别以至工种职业有关系,通常为1000?2000。,当角质外层破坏时, 则降到800?1000Q
o
2电气设备工作的基本要求
*2.1电气设备的运行值班工作 *
2. 1. 1运行值班人员必须熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负 责人还
应有实际工作经验。
* *
2.1.2高压电气设备符合下列条件者,可由单人值班:
a)室内高压设备的隔离室设有安装牢固、高度大于1. 7m的遮栏,遮 栏通道
门加锁。
* b)室内高压断路器的操动机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有 远方操作
机构。单人值班不得单独从事修理工作。
* 2.1.3不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏 进行工作;
若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表1的安 全距离。