如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
目录
1 范围 2 引用标准 3 定义、符号 4 总则
5 电力变压器及电抗器 6 互感器 7 开关设备 8 套管
9 支柱绝缘子和悬式绝缘子 10 电力电缆线路 11 电容器
12 绝缘油和六氟化硫气体 13 避雷器 14 母线 15 二次回路
16 1kV及以下的配电装置和电力布线 17 1kV及以上的架空电力线路 18 接地装置 19 电除尘器 20 低压电器
附录B(标准的附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 附录E(提示的附录) 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 附录F(提示的附录) 避雷器的电导电流值和工频放电电压值 附录H(标准的附录) 高压电气设备的工频耐压试验标准 附录K(提示的附录) 参考资料
1 范围
本标准规定了各种电力设备交接和预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。
本标准不适用于高压支流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。
进口设备和合资企业生产的设备以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。
2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 GB/T 507—1986 绝缘油介电强度测量法 GB ~.2—1996、GB ~.5 电力变压器 GB 5583—1985 互感器局部放电测量 GB 6450—1986 干式电力变压器
3 定义、符号
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
预防性试验
为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 3.2 在线监测
在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。 带电测量
对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。 绝缘电阻
在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中,若无说明,均指加压1min时的测得值。 吸收比
在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 极化指数
在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。 本规程所用的符号
Un 设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压); Um 设备最高电压;
U0/U 电缆额定电压(其中U0为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压,U为导体与导体之间的设计电压);
U1mA 避雷器直流1mA下的参考电压; tgδ 介质损耗因数。
4 总则
设备进行试验时,试验结果应与本设备历次试验结果相比较,根据变化规律和趋势,进行全面分析和判断后做出正确结论。
山东电力各发、供电、基建等单位应遵守本标准开展绝缘试验工作。在执行标准过程中,遇到特殊情况,如延长设备的试验周期、降低试验标准、增、删试验项目时,应组织有关人员认真分析讨论,提出建议由本单位负责生产的领导批准执行,110kV及以上电气设备并报上一级主管部门备案。
50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,无特殊说明,均为1min;其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按电缆额定电压计算。 充油电力设备在充满合格油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间按产品要求,当制造厂无规定时,则应依据设备的额定电压满足以下要求: 500kV >72h 220 kV >48h 110kV及以下 >24h 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限)。同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。此时试验电压应采用各种设备中的最低试验电压。
当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: a)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压;
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压;
当进行与设备的环境条件如温度、湿度、油样等有关的各种试验(如测量直流电阻、绝缘电阻、tgδ、泄漏电流等)时,应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。进行绝缘试验时,被试品温度不应低于+5℃,空气相对湿度一般不高于80%。本标准中使用常温为10~40℃。试验时,应注意环境温度的影响,对油浸式变压器电抗器及消弧线圈,应以变压器、电抗器及消弧线圈的上层油温作为测试温度。
110kV及以上6个月、35kV及以下1年未投入运行的设备,在投运前按本标准“投运前”规定的内容进行。
电气设备红外测温工作应加强,具体要求按DL/T664—1999《带电设备红外诊断技术应用导则》执行。
预防周期原则上110kV及以上电气设备为3年。35kV及以下电气设备可延长至6年,具体执行周期由各单位做好统计分析,根据本单位的实际情况自定。
不拆头不影响试验结果的预防性试验可以按照本标准要求采用不拆试验的方法进行。 本标准未包含的电气设备的交接和预防性试验,按制造厂规定进行。 电力变压器及电抗器
电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求见表
表6. 1 电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求 序 号 1 项 目 周 期 要 求 说 明 油中溶解气体色谱分析 1)新装变压器的油中H2与烃类气体含量(μL/L)不得超过下列数值: 1)交接时 总烃:20;H2:10;C2H2:不应含有 2)投运前 2)大修后变压器的油中H2与烃3)新装、大修后的变类气体含量(μL/L)不得超过压器在投运后1天、下列数值: 4天、10天、30天总烃:50;H2:50;C2H2:不应含有 各1次 3)运行设备中油中H2与烃类气4)运行中: 体含量(μL/L)超过下列任何一a500kV变压器和电项值时应引起注意: 抗器为1个月1次;总烃:150;H2:150;b)220kV变压器为3C2H2:5(35~220kV) 个月1次; 1(500kV) c)110kV变压器为64)烃类气体总和的绝对产气速个月1次; 率超过12ml/d或相对产气率大5)出口(或近区)短于10%/月,则认为设备有异常 路后 5)对500kV电抗器,当出现痕6)必要时 量(小于1μL/L)乙炔时,也应引起注意,如分析气体虽已出现异常,但判断不至于危及绕组和铁芯安全时,可跟踪监督运行 1)交接时 2)3年 1)1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大 1)总烃包括:CH4、C2H6、C2H4和C2H2四种气体 2)溶解气体组分含量有增长趋势时,可结合产气速率判断,必要时缩短周期进行追踪分析 3)总烃含量低的设备不宜采用相对产气速率进行判断 2 绕组直流电阻 1)如电阻相间差在出厂时超过规定,制造厂已说明了这种