厂区电气线路安装规范标准
规范适用本工厂电气现场检查以及临时用电的规范,厂区施工安装线路使用必须配电人员现场进行确认,施工结束有配电人员检查现场恢复情况才可离开
1、 厂区线路安装标准
1.1、危险源(锅炉、制冷、化学品库房)区域内需用防爆镀锌线管敷设线路。
1.2、敷设标准: 线路使用镀锌线管敷设时必须横平竖直,规范整齐 ,整根线管每隔1.5米固定一个U型卡子,短线管每隔30cm-40cm固定一个U型卡子。
1.3、敷设标准: 线路交叉必修使用防爆软管分线盒 。
1.4、危险源区域内所有照明灯具必须使用符合安全规范要求的防爆灯具,和排风。
1.5、危险源区域内所有应急灯、安全出口灯,必须使用符合安全规范要求的防爆灯具和插头
1.6、控制室内所有电柜应选用GGD国标要求的配电柜,电柜柜门外观应指示灯完好正常;仪表指示正确,电柜内二次控制线路应选择2.5平方多股软铜芯线
。
1.7、电柜内线色颜色正常、完好,更换日期明显,电柜内柜体加装地线(PT线),柜门、柜体和接地线之间应做可靠连接。
1.8、所有室内和户外桥架线槽必须选用304不锈钢材质,厚度不低于1.5毫米的材料来制作桥架线槽
1.9、所有桥架线槽连接处需用铜线,做接地线进行跨接,保证接到良好可靠。
2、配电车间安装标准
2.1、所有动力柜内一次线路(母排),需要用黄绿红颜色标明相序。
2.2、电容柜内电容器应外观良好、无渗油、无明显膨胀鼓肚、三相运行电流平衡。
2.3、配电室安全用具应挂值存放,定期检验。
2.4、高压柜周围应有安全警戒线进行安全隔离、配电柜前后应铺设绝缘皮和警戒线
2.5、配电室直流屏保电电压、指示灯、保护装置应显示正常。配电室直流屏电池组应干净整洁、无漏液、无膨胀开裂,线路无腐蚀、虚