1、分接头电压计算公式档位 +5% +2.5% 0 -2.5% -5% 分接头电压计算公式 1.05UN 1.025UN 各接头电压计算 1.05×110=11.5kV 1.025×110=112.75kV 110kV 0.975×110=107.25kV 0.95×110=104.5kV UN 0975UN .0.95UN 2、架空线路的参数
(1)普通电力线路每相单位长度的计算公式:
r1??/sx1?0.1445lgb1?Dmr?0.0157(?/km)
7.58?10?6Dlgmr ?Pg?3g1?2?10U
?2?分裂导线每相单位长度参数的计算公式:r1??SnDm0.0157?(?/km)reqnx1?0.1445lgb1?7.85?10?6Dlgmreq?3?电力线路全长的参数计算: 电阻R?r1L???电抗X?x1L???电纳B?b1L???电导G?g1L????4?公式说明:对铝??31.5??mm2/km;对铜??18.8??mm2/km.3.双绕组变压器的参数计算公式 电阻 电抗 电导 电纳 pkU2NRT?3210SN UK(%)U2N XT?100SNGT?P0 103U2NBT?I0?%?SN 100U2N
4.三绕组变压器参数计算公式: 参数 步骤一 步骤二 求每个绕组的电阻:根据上短路损耗值,求每个绕组的短路损耗:电阻 1PK1U2NPK1?(PK?1?2??PK?1?3??PK?2?3R?)T1?2103S2N1PK2U2N?PK2??PK?1?2??PK?2?3??PK?1?3?T2?R2103S2N1PK3U2N?PK3??PK?1?3??PK?2?3??PK?1?2?RT3?32210SN 电抗 21U%UNK1????UK1?%???UK?1?2??%??UK?1?3%?U%X???K?2?3?T12100SN1UU2N??UK2?%???UK?1?2??%??UK?2?3??%??UKK2%?1?3??%XT2?2100SN12??UK3?%???UK?1?3??%??UK?2?3??%??UK%?1?U2??%UN2XT3?K3 100SN 电导 电纳
5电抗:
GT?P0 3210UNI?%?SNBT?0 100U2N XG(%)UNXG(%)U2NXG(%)U2Ncos?nXG?????100S100pN1003INN
?、次暂态电抗Xd??有名值的计算可套用上式。暂态电抗Xd6.各元件电抗标幺值的近似计算公式:
发电机 XG*?XG?%?SB? 100SNXT?B?XT变压器
XB?UK%SB?100SN
线路 Xl*?x1lSB 2UB电抗器
Xr?B?Xr%UNSB??21003INUB
7.电抗的串联:X?电抗的并联:X??X1?X2?X3
?8.
1111?X1X2X3??X1X211?X1?X2X1?X222
如果只有两个并联元件且X1?X2时,则有X9.网络化简,分别求出短路点至各等值电源点之间的总电抗。
⑴. 星—角变换公式 角—星变换公式
X1n?X2nX3n?X12?X31X?X2nX12?X1n?X2n?1nX12?X13?X23 X3n X12?X32X?X?X23?X2n?X3n?2n3nX12?X13?X23 X1n
X32?X31X?XX31?X3n?X1n?3n1nX12?X13?X23 X2n
10.短流电流计算公式:
短路电流周期分量的幅值为:UmIKm?R2?X2??Uav有名值计算时:IK?(kA)3X?标幺值计算时:设UB?Uav则有IKUav/3X?X1IK????B?IBXX?UB/3XB??计算出短路电流周期分量有效值的标幺值后,再换算成有名值。换算公式为SBIK?IK?(kA)3UB
?????2?短路冲击电流iimp??3?短路容量SK:SK?3UNIK2KimpIK在标幺值计算中,取SB、UB?UN,则有SK??3UNIKIKSK???IK?SB3UBIBIB所以短路容量SK?SK?SB?IK?SB(4)冲击系数K的推荐值
imp短路发生点 (5)K的推荐值 imp 发电机端 1.90 发电厂高压侧母线或发1.85 电机电压出线电抗器后 远离发电厂的地方