好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

幕墙工程作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

幕墙工程作业指导书

1、

适用范围

适用于福年广场玻璃幕墙施工。 2、

工程概况 建设规模:

本项目1#、2#楼为办公楼,均有28层,外立面全部设计为幕墙结构。3#楼为公寓,1~3层外立面设计有幕墙结构。

幕墙形式:

以框架式玻璃幕墙为主,还包括铝板幕墙、无框地弹门、点式玻璃幕墙等。主要形式有:主楼是隐框玻璃幕墙,裙楼带竖向装饰条。

工程使用年限:50年。

风荷载:基本风压为100年一遇;地面粗糙度类别为B类。

抗震烈度:本工程为抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为:0.10g,

多遇地震作用下框架结构的弹性层间位移角限值为1/550。

耐火等级:建筑耐火等级为一级,耐火极限大于1小时。 防雷设计:建筑物防雷类别为一类。

结构形式:钢筋混凝土框架及钢筋混凝土框架剪力墙结构。 地区:夏热冬冷地区。 3、

主要材料检验控制程序 ? 执行标准:GB/T9963-98

? 需提供资料:质量保证书、性能检验报告、产品出厂合格证 ? 抽检比例:3%-5% 检验项目 质 量 要 求 尺寸 平面钢化玻璃的边长允差应符合GB/T9963-98表3检 验 方 法 钢直尺或卷尺 备注 进货检验 1) 钢化玻璃检验

弯曲度 外观质量 的要求 曲面钢化玻璃形状尺寸应符合订货合同要求及设计图纸 平面玻璃: 弓形时不超过0.5%,波形时不超过0.3% 边长大于1.5m时,按订货合同要求。 曲面玻璃按订货合同要求 符合GB/T9963-98中表4要求 将玻璃垂直放置用钢直尺进货检验 或绷紧绳靠玻璃凹面平行上边且距上边≥25mm测最大距离 性能指标 在较好自然光或散射光下进货检验 距玻璃表面600mm左右用肉眼观察 符合GB/T9963-98的要求 核对性能检验报告 2) 中空玻璃检验

? 执行标准:GB/T11944-2002

? 需提供资料:质量保证书、性能检验报告、产品出厂合格证 ? 抽检比例:3%-5% 检验项目 质 量 要 求 尺寸 长宽 符合GB/T11944-2002中表2要求 厚度 符合GB/T11944-2002中表3要求 对角线 正方形和矩形中空玻璃对角线之差应不大于对角线平均长度的0.2%。 胶层宽度 规定值+2 性能 外观质量 检 验 方 法 用卷尺检查 用卡尺测四边各取2点以最大偏差表示 用卷尺检查 备注 合框中检查 弯曲度 合框中检查 符合GB/T11944-2002中的 进货 要求 检验 内表面应清洁,不得有防碍自然光下距中空玻璃正合框中透视的污迹及粘结剂飞溅面约1m处,用肉眼观察 检验 现象,精磨边后边缘必须光滑,不允许有飞边,精磨边倒角要求0.5×45且均匀一致 不超过0.3% 将玻璃垂直放置,用钢合框前直尺或绷紧线绳靠玻璃检验 凹面平行上边且距上边≥25mm测最大距离 用卷尺检查

附件5:《福年广场项目幕墙玻璃技术指标》

福年广场项目幕墙玻璃技术指标

1、钢化LOW-E中空玻璃 序号 1 2 序号 1 序号 1 2

产品名称 6-12-6钢化LOW-E中空玻璃 8-12-8钢化LOW-E中空玻璃 产品名称 8+1.52PVB+8钢化夹胶镀膜玻璃 产品名称 6mm钢化玻璃 15mm钢化玻璃 辐射率 <0.12 <0.12 透光率 反射率 针孔 斑点 划伤 弓形弯曲度 ≤0.1% ≤0.1% 胶片厚度偏差 ±0 波开弯曲度 ≤0.1% ≤0.1% 弯曲度 ≤0.1% 自爆率 <1‰ <1‰ 自爆率 <1‰ 自爆率 <1‰ <1‰ 允许偏差最大值 ±1.5 见《国标》镀膜玻璃2部分:低辐射镀膜玻璃第3页 气泡 不允许 2、钢化夹胶玻璃 可见光透射比 6.4(仅针对夹层玻璃) 厚度允许偏差 ±0.2 ±0.6 ±1 可见光反射比 6.5(仅针对夹层玻璃) 3、钢化玻璃 边长允许偏差 +1、-2 +1、-3 +2、-4 +1、-2 +1、-3 弓形弯曲度 ≤0.1% ≤0.1% 波开弯曲度 ≤0.1% ≤0.1% 3) 铝单板检验

? 执行标准:GB3880-97、GB/T3194-98

? 需提供资料:产品质量证明书(合格证)、质量保证书、原产地证明 ? 抽检比例:3%-5%

检验项目 厚度 ±0.2mm 质 量 要 求 检验 方法 用卡尺检验 钢卷尺 钢卷尺 钢板尺/卷尺 用钢板尺或绷紧线绳测最大偏差 与色卡同并保证同批板间无明显色差用色差仪用色差仪与样件ΔEab*≤2 比较 涡流测厚仪 核对质量证明书 备注 进货检验 进货检验 进货检验 进货检验 进货检验 进货检验 进货检验 长宽尺寸 长L±3mm宽B±2mm 对角线差 ≤5mm 边沿不 直度 翘曲度 颜色 ≤3mm/m ≤1mm/m 涂层厚度 40μm-50μm 状态 及性能 擦伤、划伤深度 划伤总长度 外观 擦伤总面积 划伤、擦伤总处数 ≤340mm3 ≤3 不大于表面处理层厚度 ≤70mm 符合GB/T3880-97中表1及表4之要求 目测 进货检验

4) 铝合金型材检验

? 执行标准:GB5237-2004

? 需提供资料:材质单、产品出厂合格证、十年质量保证书 ? 抽检比例:3%-5% 检验项目 质 量 要 求 检验方法 备注 化学成分(以Mg:0.45-0.90 Cu:0.1 Mn:0.1 6063T5为例)Fe:0.35 Si:0.2-0.6 Zn:0.1 (%) 机械性能 Cr:0.1 Ti:0.1 抗拉强度 伸长应力 伸长率 σb≥160Mpa σp0.2检查核对质定期或量证明书不定期(材质单) 取样外委鉴定 ≥110Mpa δ≥8% 符合图纸要求,未注公差按GB5237-2004用卡尺测量 进货检高精级,对有装配尺寸其允许偏差应选用GB5237-2004中高精级或超高精级(门窗用横截面 受力杆件型材的最小实测壁厚应≥1.2mm尺寸 幕墙用受力杆件的最小实测壁厚应≥2.5mm) 检验平台及平面间隙,曲面间隙,弯曲度,扭拧度应塞尺、高度其它 符合GB5237-2004中规定 尺、钢板尺测量 硬度 维氏硬度HV>58 硬度计指数≥8 用钳式硬度进货检计 验 下料前检验 验