1. 何为继电保护四统一原则?
统一技术标准、统一原理接线、统一符号、统一端子排布置
2. 怎样实现母线绝缘监察?
母线绝缘监察是根据发生单相接地时,各相电压发生明显变化这一特点实现的。对于10Kv母线,可采用三相五柱式电压互感器;对于35Kv以上的母线采用三台单相三绕组电压互感器接线方式,并实现绝缘监察
3. 定时限过流保护的特点是什么?
1 动作时限固定,与短路电流大小无关
2 各级保护时限呈阶梯形,越靠近电源动作时限越长 3 除保护本段线路外,还作为下一段线路的后备保护
4. 微机变压器差动保护在变压器带负荷后,应检查哪些内容?
在变压器带负荷运行后,应先测六角图(负荷电流相量图)。然后用高内阻电压表测执行元件线圈上的不平衡电压。一般情况下,在额定负荷时,此不平衡电压不应超过0.15V
5. 小接地电流系统发生单相接地时,故障相和非故障相电压有何变化? 6.
若为金属性接地,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压
7. 变压器通常有哪些保护?
瓦斯保护,电流速断保护,纵差保护,复合电压启动的过流保护,负序电流保护,零序电流保护,过负荷保护
8. 电流速断保护的特点?
其特点是将保护范围限定在本段线路上,如此,在时间上无需于下段线路配合,可做成瞬动保护。保护的动作电流可按躲过本线路末端短路时最大短路电流来整定。最小保护范围不应小于线路全长的15%~20%
9. 变压器差动保护不平衡电流是怎样产生的
1 变压器正常运行时的励磁电流
2 变压器各侧电流互感器型号不同而引起的不平衡电流
3 由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流 4 由于变压器改变调压分接头引起的不平衡电流
10. 对重合闸装置有哪些要求?
1 手动或者遥控跳闸时,不应重合;手动投入断路器与故障线路,由保护跳开后不应重合。除上述情况外,均应重合
2 重合闸启动采用控制开关与断路器位置不对应原理及保护启动,并且保证仅重合一次 3 一般自动复归,有值班人员的10kv以下线路也可手动复归 4 断路器气压降低时,应闭锁重合闸
2
11. 什么叫重合后加速?
当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合后以恢复供电。若重合于永久性故障,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器。这种方式称为重合闸加速
12. 瓦斯保护的保护范围是什么?
1 变压器内部的多相短路
2 匝间短路,绕组与铁芯或与外壳间的短路 3 铁芯故障
4 油面下降或漏油
5 分接开关接触不良或导线焊接不良
13. 为什么交直流回路不能公用一根电缆?
交直流回路是两个相互独立的系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路是接地系统,若共用一根电缆,两者间容易发生短路,发生相互干扰,降低直流回路的绝缘电阻,所以不能共用
14. 零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?
零序电流保护反应的是零序电流,而负荷电流中不包含,或很少包含零序分量,故不必考虑避开负荷电流
15. 多路公用一套自动重合闸装置,当一路停电时,应采取什么措施
应将停电的一路断路器的重合闸出口连接片、重合闸启动回路连接片和重合闸放电回路连接片退出,以免影响其他回路的重合闸运行 16. 直流母线电压过高或过低有何影响
直流母线电压过高时,对长期带点运行的电气元件,如仪表,继电器,指示类等容易因过热而损坏;而电压过低又会使保护装置拒动或误动。一般规定电压的允许变化范围为正负10%上下
17. 指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
1 不能正确反应断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成误判断 2 如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大 3 如果是合闸回路故障,会使得断路器事故跳闸后自投失效,或不能自动重合
18. 电压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压,而只反应零序电压?
因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a-x-b-y-c-z相连,而以a、z为输出端。即输出电压为三相电压向量相加,由于三相的正序、负序电压相加为0,因此其输出电压等于0。而三相零序电压相加为一相零序电压的三倍,因此开口三角形的输出电压只有零序电压
19. 新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料?
应具备装置的原理图以及与之相符合的二次回路安装图、电流敷设图、电缆编号图、断路器操动机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路部分线箱图等。