好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大修后电气试验启动方案汇总

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中性点压变基波V= V ,三次谐波VN3 = V 。 4. 试验结束

准备做自励方式下励磁调节器特性试验。

四、自励方式下励磁调节器特性试验

1、试验目的:

发电机励磁调节器改造后,检查励磁调节器的限制、切换功能,测量有关数据,整定励磁调节器主要环节参数以得到满意的调节品质。

2、试验要求:

2.1自动起励升压功能改为投入。 2.2 其他同上。

3、试验步骤:

3.1 A套励磁调节器检查

3.1.1 A套励磁调节器为主通道,恒电流控制方式,就地操作合灭磁开关、起励升压,就地操作增励,手动方式缓慢升发电机至100%Un,并记录发电机的空载励磁电压 、空载励磁电流 、机组空载触发角度 。

3.1.2恒电流方式下(10%空载条件下),做±5%阶跃响应试验,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild,PI参数。录波文件名: 。分析波形,记录下表,与上次试验值比对。

指标参数 超调量 振荡次数 上升/下降时间 +5%阶跃试验 -5%下阶跃试验 3.1.3恒电流方式下,临时调整电流环最大值、电流环最小值,就地增减励,验证参考值上下限制动作正常。

3.1.4进行就地逆变灭磁,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild、PID输出。灭磁时间常数: 。 3.1.5置恒电压方式,就地操作起励升压,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild、PID输出。录波文件名: 。分析波形,记录下表,与上次试验值比对。

指标参数 超调量 软起励自动升压 16

振荡次数 调节时间 3.1.6恒电压方式下,逐步做±5%、±10%阶跃响应试验(PSS退出),启动录波器,录取Uf、Uld、Ild,并在试验过程中优化PID参数。录波文件名: 。

指标参数 超调量 振荡次数 上升/下降时间 +5%阶跃试验 -5%下阶跃试验 +10%阶跃试验 -10%下阶跃试验 3.1.7恒电压方式下,临时调整电压环最大值、电压环最小值,就地增减励,验证参考值上下限制动作正常。

3.1.8检查恒电压和恒电流方式间的跟踪情况良好,切到恒电流运行,再切到恒电压运行,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild,录波文件名: 。

指标参数 Uf Uld Ild 是否平稳 A-B 切前 切后 切前 B-A 切后 3.1.9进行中控逆变灭磁,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild,录波文件名: ,灭磁时间常数: 。

3.1.10中控操作起励升压,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild、PID输出。录波文件名: 。

指标参数 超调量 振荡次数 调节时间 软起励自动升压 动作时间 返回值 3.1.11 临时调整V/Hz限制值,验证V/Hz限制器工作正常。 整定项目 原定值 调整定值 动作值 伏赫兹动作下限值 限制定值间隔倍数 限制下限动作时间 限制1点动作时间 限制2点动作时间 限制3点动作时间 17

限制4点动作时间 3.1.12临时调整空载最大励磁电流限制值,验证空载最大励磁电流限制器工作正常。 整定项目 原定值 目前励磁电流值 调整定值 动作值 动作时间 返回值 空载最大励磁电流 3.1.13电源消失试验,检查单路电源掉电情况下,装置是否正常工作。 指标参数 交流电源 直流电源 切前 Uf Uld Ild 是否平稳 切后 切前 切后 3.1.14进行直接跳灭磁开关灭磁,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild、PID输出。录波文件名: ,灭磁时间常数: 。 3.2 B套励磁调节器检查

3.2.1 B套励磁调节器为主通道,恒电流控制方式,就地操作合灭磁开关、起励升压,就地操作增励,手动方式缓慢升发电机至100%Un,并记录发电机的空载励磁电压 、空载励磁电流 、机组空载触发角度 。

3.2.2恒电流方式下(10%空载条件下),做±5%阶跃响应试验,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild,PI参数。录波文件名: 。分析波形,记录下表,与上次试验值比对。

指标参数 超调量 振荡次数 上升/下降时间 +5%阶跃试验 -5%下阶跃试验 3.2.3恒电流方式下,临时调整电流环最大值、电流环最小值,就地增减励,验证参考值上下限制动作正常。

3.2.4进行就地逆变灭磁,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild、PID输出。灭磁时间常数: 。 3.2.5置恒电压方式,就地操作起励升压,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild、PID输出。录波文件名: 。分析波形,记录下表,与上次试验值比对。

指标参数 超调量 振荡次数 调节时间 软起励自动升压 3.2.6恒电压方式下,逐步做±5%、±10%阶跃响应试验(PSS退出),启动录波器,录取Uf、Uld、Ild,并在试验过程中优化PID参数。录波文件名: 。

18

指标参数 超调量 振荡次数 上升/下降时间 +5%阶跃试验 -5%下阶跃试验 +10%阶跃试验 -10%下阶跃试验 3.2.7恒电压方式下,临时调整电压环最大值、电压环最小值,就地增减励,验证参考值上下限制动作正常。

3.2.8检查恒电压和恒电流方式间的跟踪情况良好,切到恒电流运行,再切到恒电压运行,启动录波

器,录取Uf、Uld、Ild,录波文件名: 。

指标参数 Uf Uld Ild 是否平稳 A-B 切前 切后 切前 B-A 切后 3.2.9进行中控逆变灭磁,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild,录波文件名: ,灭磁时间常数: 。

3.2.10中控操作起励升压,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild、PID输出。录波文件名: 。

指标参数 超调量 振荡次数 调节时间 软起励自动升压 动作时间 返回值 3.2.11.临时调整V/Hz限制值,验证V/Hz限制器工作正常。 整定项目 原定值 调整定值 动作值 伏赫兹动作下限值 限制定值间隔倍数 限制下限动作时间 限制1点动作时间 限制2点动作时间 限制3点动作时间 限制4点动作时间 3.2.12临时调整空载最大励磁电流限制值,验证空载最大励磁电流限制器工作正常。 整定项目 原定值 目前励磁电流值 调整定值 动作值 动作时间 返回值 19

空载最大励磁电流 3.2.13电源消失试验,检查单路电源掉电情况下,装置是否正常工作。 指标参数 交流电源 直流电源 切前 Uf Uld Ild 是否平稳 切后 切前 切后 3.2.14进行直接跳灭磁开关灭磁,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild、PID输出。录波文件名: ,灭磁时间常数: 。 3.3 切换试验

就地操作起励升压,调发电机电压为额定,检查两通道间的跟踪情况,进行通道间互切,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild,检查状态指示信号,确认切换过程无冲击。录波文件名: 。

指标参数 Uf Uld Ild 是否平稳 3.4 PT断线试验

3.4.1励磁调节器在A套恒电压运行,模拟A套PT断线,TV断线判断正确,A套调节方式转为恒电流调节,并切换到B套恒电压运行,切换过程中,电压无波动,且切换后发电机及励磁系统运行稳定,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild。录波文件名: 。

3.4.2励磁调节器在B套恒电压运行,模拟B套PT断线,TV断线判断正确,B套调节方式转为恒电流调节,并切换到A套恒电压运行,切换过程中,电压无波动,且切换后发电机及励磁系统运行稳定,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild。录波文件名: 。

3.4.3励磁调节器在A套恒电压运行,模拟A套PT断线,TV断线判断正确,A套调节方式转为恒电流调节,并切换到B套恒电压运行,切换过程中,电压无波动,且切换后发电机及励磁系统运行稳定,A套PT不恢复,再模拟B套PT断线,切换到B套恒电流运行,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild。录波文件名: 。

3.4.4将励磁调节器切回B套恒电压运行,模拟B套PT断线,TV断线判断正确,B套调节方式转为恒电流调节,并切换到A套恒电压运行,切换过程中,电压无波动,且切换后发电机及励磁系统运行稳定,B套PT不恢复,再模拟A套PT断线,切换到A套恒电流运行,启动录波器,录取Uf、Uld、Ild。

A-B 切前 切后 切前 B-A 切后 20

大修后电气试验启动方案汇总

中性点压变基波V=V,三次谐波VN3=V。4.试验结束准备做自励方式下励磁调节器特性试验。四、自励方式下励磁调节器特性试验1、试验目的:发电机励磁调节器改造后,检查励磁调节器的限制、切换功能,测量有关数据,整定励磁调节器主要环节参数以得到满意的调节品质。2、试验要求:<