2、取消某人多个门的权限:

可以按上述第三个流程逐个门取消权限。但如果要取消该人员更多门或者所有门,就可用以下方法:

打开多门门禁权限管理界面 (图1) 在系统主页中点击“权限管理”图标,左侧导航条栏内第一栏即是‘多门门禁权限管理’

在‘多门门禁权限管理’栏里点击第三个图标‘权限下载’

打开权限下载界面 (图2) 选择‘按人卡下载’ (图12) 在屏幕下边的中间部位

找开该人员的权限表 选择要操作的人员 (图12) 通过通用查询工具(望远镜图标),找到指定的人

(图13) 双击选中人员,即可打开该人员的权限清单表。

取消授权完成 删除权限 (图14) 在权限列表中选择要删除的门禁权限,点击‘删除’按钮,然后再点击‘确认’即可。

4.2.5 客户化IC 卡感应器:如果使用达实公司的IC 卡感应器组成门禁系统,应先客户化IC 卡感应器,

即在IC 卡感应器上刷一次安装门禁管理软件时客户化后的系统卡,即上面所发的门禁系统子卡。此时,该IC 卡感应器只识别由该系统卡发的用户卡。请切勿使用未经安装和客户化的系统卡来客

第13页

深圳达实信息技术有限公司

SHENZHEN DAS INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

4.2.6

4.2.7 4.2.8

4.2.9

户化IC 卡感应器,否则门禁系统不能运行。ID 卡无需此步。

刷卡:若上述操作成功,则本机初始化设置完成,可以进行门禁控制。在感应器上刷有权限的用户卡时,门禁控制器主板上的数据指示灯LWA0、LWA1、LWB0、LWB1 中的某些会闪烁。感应器峰鸣器响,绿色指示灯亮,开门继电器动作,开门指示灯亮,经延时后继电器复位。刷非法卡时本机无反应。

设置完毕后拆除门禁控制器,如果还需要设置其它门禁控制器,请参照上面操作。

部设置完毕后,设备可安装到现场使用。注意:如果本次设置使用的IC卡感应器不是最终客户要使用的设备,请再刷一次系统卡,清空IC 卡感应器内的客户系统参数,以供其它系统使用,否则,该客户化后的IC 卡感应器不能用于其它系统。

切断电源,拆除所有连线,将本机按原方式包装好,或按安装连接,将本机安装到预定的位置。 上述操作中如有任何疑问,请立即咨询工程商或本公司售后服务部。

第五章:工程建议和注意事项

5.1 工程建议

建议一:备防死机和自检电路设计的门禁控制器。如果门禁控制器死机,会使得用户打不开门或者关不了门,给客户带来极大的不方便,同时也增大了工程商的维护量和维护成本,门禁控制器必须安装复位芯片或者选用带复位功能的CPU,一般51系列的CPU是不具备复位功能的,需要加装复位芯片。同时,必须具备自检功能,如果电路因为干扰或者异常情况死机的话,系统可以自检并在瞬间进行自启动。

建议二:三级防雷击保护电路设计的门禁控制器。由于门禁控制器的通讯线路是分布的,容易遭受感应雷的侵袭,所以门禁控制器一定要进行防雷设计.我们建议采用三级的防雷设计,先通过放电管将雷击产生的大电流和高电压释放掉,在通过电感和电阻电路钳制进入电路的电流和电压.然后通过TVS高速放电管将残余的电流和电压在其对电路产生损害前以高速释放。防雷指标要求4000V感应雷连续50次对设备无损害。防雷指标高,设备的防浪涌抗静电能力都会相应的高。有些产品宣传自己也有1500V的防雷击能力,其实这个指标是所有芯片本身就具备,根本不具备防雷击和浪涌的能力。

建议三:注册卡权限存储量要大,脱机记录的存储量也要足够大,存储芯片需采用非易失性存储芯片。建议注册卡权限需要达到2万张,脱机存储记录达到10万条最好,这样可以适合绝大多数客户对存储容量的要求,方便进行考勤统计.一定要采用Flash等非易失性存储芯片,掉电或者受到冲击信息也不会丢失.如果采用RAM+电池的模式,如果电池没电或者松动,或者受到电流冲击信息就有可能丢失.门禁系统就有可能会失灵.。

建议四:通讯电路的设计应该具备自检测功能,适用大系统联网的需求。门禁控制器的联网通常采用485工业总线结构联网,通常许多厂家从节约成本考虑,选用max 485 487 或者1487芯片,这些芯片负载能力弱,通常最大负载能力是32台设备,而且如果总线中如果有一个通讯芯片损坏会影响整个通讯线路的通讯,并且无法查找到究竟是哪台控制器的芯片损坏.我们建议采用类似max3080的高档次通讯芯片及集成电路,该电路具备自检功能,如果芯片被损坏,系统会自动断开对他的连接,使得其他总线上的控制设备正常通讯。

建议五:应用程序应该简单实用,操作方便。如果应用控制程序,无疑会增加工程商对客户的培训成本和时间,客户不容易掌握软件的操作会迁怒于工程商的服务态度对收款和续单都会带来不好的影响.客户对软件不懂也容易引起误操作,造成实用的不方便.所以我们建议工程商选用门禁控制器时必须注重软件的操作是否简单直观便捷.片面地强调功能强大是不适合推广的。

建议六:宜选用大功率知名品牌的继电器,并且输出端有电流反馈保护。门禁控制器的输出是由继电器控制的。控制器工作时,继电器要频繁的开合,而每次开合时都有一个瞬时电流通过。如果继电器容量

第14页

深圳达实信息技术有限公司

SHENZHEN DAS INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

太小,瞬时电流有可能超过继电器的容量,很快会损坏继电器。一般情况继电器容量应大于电锁峰值电流3倍以上,建议选用7A额定工作电流的继电器.输出端通常是接电锁等大电流的电感性设备,瞬间的通断会产生反馈电流的冲击,所以输出端宜有压敏电阻或者反向二极管等元器件予以保护。

5.2 在使用本设备时,务必应遵循下述基本注意事项

5.2.1 刷卡开门时将卡在感应器区轻轻一晃即可,切勿用卡片拍打卡感应器。

5.2.2 控制器通讯距离超过100M(双绞线)时,请增加中继器(HUB/SWITCH)连接。

5.2.3 经常保持门禁设备清洁,防止水、油烟、灰尘、腐蚀性气体等侵入机内,以免影响机器的正常工作。 5.2.4 若本机发生故障,非专业人员不得打开机器,应与本机的供应商联系解决,也可直接联系本公司售后服务热线电话:0755-26639961。

5.2.5 申请技术服务时,请提供本机购货合同号、产品序列号、故障现象。

第六章 紧急预案

顾名思义,紧急预案即是在出现紧急事件时,要有多套预备的方案来处理突发事件。

要制定预案,首先要把所有可能出现的突发事件都列出来,再对每个事件一一做出一到几套处理方案。 门禁系统的故障及处理例案部分列举如下: 1、某个/些感应器故障。

准备好用于更换的感应器,如果没有,要计划好哪个门禁点的感应器可以拆下用于更换。更换后仍有问题,那就是线路或控制器的故障了,逐个地排除故障。处理时不要关门。 2、某个/些开门按钮故障。

准备好用于更换的按钮,如果没有,要计划好哪个门禁点的按钮可以拆下用于更换。处理时把门处于不关位置。拆下按钮直接短接能否开门?能开就更换按钮,如果能修是最好的。不能开就查线查控制器,逐个排除故障。

3、某个/些电锁故障。

准备好用于更换的电锁,如果没有,要计划好哪个门禁点的电锁可以拆下用于更换。

如里是断电开门的锁不能锁门,首先检查消防端子是否有故障?再查控制器有无电压输出?最后换锁。 如果是断电开门的锁不能开门,首先打开控制器拔掉电锁电源输出插头打开门(如果仍不能开,那是门锁被撇住了,处理门锁),再检查控制器,排除故障。 如果是通电开门的锁,和上述两种相反方法处理。

由上可知门禁设备的安装位置设计时要考虑好出现这种紧急事件的处理方法。 4、某个/些人刷卡开不了门。

首先检查该卡是否损坏,然后重新下载此人对该门的权限,同时检查该卡片电子信息是否与该人相符。 5、某个/些控制器故障。

准备好用于更换的控制器,如果没有,要计划好哪个门禁点的控制器可以拆下用于更换。

通讯故障:通讯故障一般情况下不会影响到直接用户,因此对它来说,做好维护处理的准备就好了。 停电事件:停电状态下,一般消防门都会不锁的,但是对于一些重要点的断电关门的锁,在设计时要处理好紧急开门方案的。一般都要求留有钥匙可以用来开门。

消防事件:同停电处理方案。对于通道的道闸设备,要教会相关人员手工打开闸门。

人员值班安排:根据项目的实际要求不同而安排相应的人员进行值班维护。一般情况下要安排好至少两个人,一个在管理室,随时处理卡片、答疑、权限等事情,一个在现场处理故障。

第15页

深圳达实信息技术有限公司

SHENZHEN DAS INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

第七章 常见故障及诊断

以下是一些可能出现的故障及解决方法,在对M4门禁控制器进行操作前,请务必先切断电源,保证安全。

1、电源指示灯不亮:

(1)检查220V电源插座是否通电;

(2)检查控制器电源输入端是否接触良好。

2、M4门禁控制器常见问题:

(1)请先确认控制器IP是否唯一; (2)检查网络是否畅通;

(3)检查网线接线方式是否正确;

(4)检查控制器通讯距离超过100M(双绞线)时,请增加中继器(HUB/SWITCH)连接; (5)检查控制器的IP地址是否跟计算机IP地址在同一网段。

(6)正常情况下,M4门禁控制器的电源指示灯PW1、2都是长亮的。门锁继电器和报警继电器指示灯

是熄灭的。如果报警继电器指示灯长亮表示一直都有状态发生,请检查防撬或者门磁是否短接。 (7)设置工作模式时,如果设为自动模式,而继电器的灯还是亮着,读取工作模式时又变为常开模式

时,请检查消防联动是否短接或者看M4门禁控制器上消防状态指示灯是否熄灭,如果是,请短接消防端子。

欢迎您选用达实智能股份有限公司M4门禁控制器。熟读本使用手册后,仍遇到有关技术上的问题,请与本公司联系。公司售后服务部将竭诚为您服务。