风管及水管穿越地台
4.2 屋顶层声学处理
所有风机、空调机组须配备进风及排风消声器并连风管安装,
悬吊式风机、空调机组须配备 25-32 毫米变形量外置式弹簧减振器与结构隔离。
所有管道穿越墙身及地台时须妥善密封。
屋顶层管道须采用外置式弹簧减振器或管道减振托架与结构隔离。
专业资料
屋面空调新风设备基础平面图
4.3 变配电所
变电站地面须加筑浮动地台,变压器及控制柜安装于浮动地台上。 由变压器延伸出的母排,须配备 25 毫米变形量外置式弹簧减振器与结构隔离。
机房风机须配备 25-32 毫米变形量减振弹簧;如风机噪声未满足声学要 求,须安装进出风消声器。
专业资料
5. 水泵的减振
所有水泵(包括制冷机水泵)须安装在混凝土惯性地台上并配备 25–32 毫米变形量弹簧上,以达致 99%之减振要求
惯性地台之 重量,通常以其厚度厘定, 须至少为要承托设备活动 部分之重量的2.5 倍或采用 150 毫米厚(最少要求)的混凝土基底。垂直泵或压缩机可能须要特别之规定
惯性地台必须包括一块巳浇铸入一个经焊接的钢底框架集合体之混凝土块。框架必须由至少 150 毫米厚或与惯性地台同样厚度之焊接槽钢;而且再由巳焊接之 12 毫米钢条或角铁于距离中心点 150 毫米之处支撑。锚拴之位置必须固定,加入钢螺杆套管可作出小量移动。除此以外亦可将凹处铸入惯性块,以确保可随后插入锚拴 5.1 生活水泵基础
卧式水泵须安装在配备 25-32 毫米变形量外置式减振弹簧的惯性地台上
专业资料
设备减震方案
风管及水管穿越地台4.2屋顶层声学处理所有风机、空调机组须配备进风及排风消声器并连风管安装,悬吊式风机、空调机组须配备25-32毫米变形量外置式弹簧减振器与结构隔离。所有管道穿越墙身及地台时须妥善密封。屋顶层管道须采用外置式弹簧减振器或管道减振托架与结构隔离。专业