好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

设备减震方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1. 工程概况

置地创新中心工程地下2层,地上39层,现场部分生活水泵、新风机基础

及变压器位于主楼地下室、避难层(12层、26层)及屋面。

2. 震动产生的原因

由于主机和水泵都位于楼板上,下部中空,在设备运转时会产生较大噪声及震动,以及向外扩延。

通过对图纸及所在机房的设备参数的了解,对设备的安装减振及管道隔振,隔声降噪,吸声消声降噪三面阐述在本技术案中,如对空调机房设备进行消声隔离,减震,从而使得建筑边及使用房间噪声达到规规定要求。

空调主机及水泵运转时产生较大的震动,设备运行时时,会因转动部件的质量中心偏离轴中心而产生振动。该振动传给支撑结构(基层或楼板),并以弹性波的形式从运转设备的基础建筑结构传递到其它部位,再以噪声的形式出现,称为固体噪声,振动噪声会影响人的身体健康,工作效率和产品质量,也会影响到边环境,危及建筑物的安全。

3. 减震材料

3.1 浮动底座

浮动底座/地台是由建筑结构楼面上的弹性层和浮动层组成。浮动层一般可由钢筋混凝土浇铸而成;或槽钢角马焊接而成,具体根据实际情况确定。浮动地台底座实质就是将声源与建筑物隔离的积极隔振做法。以下是浮动底座的安装要求:

(1) 原结构楼面必须保持干净、平整、和干燥。检测标准:1平整度不超过 3mm。

专业资料 平米的区域

(2) 如 果原楼 面表面 过分 粗糙, 需要做 找平 处理, 建议找 平层 厚度不 能少于20mm,以防止找平层在高荷载的情况下破裂。

(3) 所有空间相互之间是密封的,适用于墙壁、地板以至天花的构造,因为楼宇设备的穿越结构经常限制噪声的控制。

(4) 浮动底座/地台系统上不应透过任坚硬物料(钉子、水泥块)接触到围之楼宇结构。

(5) 处理所有穿越结构之导管及管道时,必须极度小心, 须以具资质认可的10mm 厚高效弹性胶垫包裹,并以非硬化密封胶封口。

(6) 浮动底座/地台上之设备管道在穿墙和穿天花前做好软性转接,管道的支承必须在浮动底座上,否则须采用弹簧减振器或减振胶垫支承,与结构隔离,避免造成短路。

(7) 在注入湿混凝土前,必须先在承托层上铺防水胶纸,防止水泥透过缝隙凝固和结构楼面产生声学短路。

(8) 安装及性能须符合所有适用的规和条例。 3.2 阻尼隔振胶垫

阻尼隔振胶垫为 50mm(L)x50mm(W)x50mm(H)的混合式橡胶(橡胶合成聚合物+软木填塞)。并且,须对以下物理参数提供由第三独立 MA 检测机构根据GB / ISO 标准测试力学资料及报告。

工作负荷围: 0.30Mpa-0.60Mpa 动态刚度: 800N/mm~1100 N/mm 隔振胶垫部阻尼系数: 0.08~0.1

专业资料 蠕变率:≤3% 动态 G 摸量8.0 固有频率≤13Hz

楼板结构须和阻尼隔振胶垫的频率相差 50%或以上,以防止两者间发生共振耦合。

隔振胶垫压缩率 50%卸除后永久变形不能大于 5%。 隔振胶垫极限抗压强度须大于 15MPa。 隔振胶垫压缩屈服极限须大于 0.45MPa。 隔振胶垫压缩弹性模量须大于 7MPa。 3.3 减振弹簧惯性地台

所有水泵(包括制冷机水泵)须安装在混凝土惯性地台上并配备 25–32 毫米变形量弹簧上,以达致 99%之减振要求。

机电设备必须完全装嵌于固定之混凝土惯性地台上。在此档所指的混凝土必须附合以下的规格:密度最少为每立米 2240 ~ 2400 千克

一般情况下,惯性地台之长度及阔度须大过所要承托设备之长度及阔度 150 毫米,另有注明者除外。

惯性地台之重量,通常以其厚度厘定,须至少为要承托设备活动部分之重量的2.5 倍或采用 150 毫米厚(最少要求)的混凝土基底。垂直泵或压缩机可能须要特别之规定。

惯性地台必须包括一块巳浇铸入一个经焊接的钢底框架集合体之混凝土块。框架必须由至少150毫米厚或与惯性地台同样厚度之焊接槽钢;而且再由巳焊接之12毫米钢条或角铁于距离中心点150毫米之处支撑。锚拴之位置必须固

专业资料 定,加入钢螺杆套管可作出小量移动。除此以外亦可将凹处铸入惯性块,以确保可随后插入锚拴。

4. 机房减震处理

4.1 新风机房、空调机房

所有风机、空调机组须配备进风及排风消声器并连风管安装。

悬吊式风机、空调机组须配备 25~2 毫米变形量外置式弹簧减振器与结构

隔离。

所有管道穿越墙身及地台时须妥善密封。

管道和风管须采用弹簧减振器或隔振胶垫与结构隔离。

12层空调新风设备基础平面图

专业资料

26层空调新风设备基础平面图

风机声学处理

专业资料

设备减震方案

1.工程概况置地创新中心工程地下2层,地上39层,现场部分生活水泵、新风机基础及变压器位于主楼地下室、避难层(12层、26层)及屋面。2.震动产生的原因由于主机和水泵都位于楼板上,下部中空,在设备运转时会产生较大噪声及震动,以及向外扩延。通过对图纸及所在机房的设备参数的了解,对设备的安装减振及管道隔振,隔声降
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4pl874i8xw7b3ef97wu606i7k4fff900zd3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享