中小学 教室 小学 ≥11 初中 ≥14 高中 ≥17 文化娱乐场所 影剧院、音乐厅、录像厅 ≥20 游艺厅、舞厅 ≥30 酒吧、茶座、咖啡厅 ≥10 图书馆、博物馆、美术馆 ≥30 展览馆 ≥20 体育馆 观众席 ≥20 商场(店)、书店 设有空调装置 ≥20 饭店(餐厅) ≥20 公共交通工具 旅客列车 车厢 ≥20 轮船 客舱 ≥20 飞机 客舱 ≥25 公共交通等候室 侯车室、侯船室(二等以上) ≥20 侯机室 ≥20 医院 侯诊室 ≥30 《采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第3.1.9条: (强制性条文)建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定: ① 民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定; ② 工业建筑应保证每人 少于30 m/h的新风量。

表3.1.9 民用建筑主要房间人员所需的最小新风量参考值〔m/(h·P)〕

3

3

房间类型 新风量 参考依据 旅游旅馆、饭店 客房 3~5星级 ≥30 GB9663-1996 2星级以下 ≥20 GB9663-1996 餐厅、宴会厅、多功能厅 3~5星级 ≥30 GB9663-1996 2星级以下 ≥20 GB9663-1996 会议室、办公室、接待室 3~5星级 ≥50 GB9663-1996 2星级以下 ≥30 GB9663-1996 医院 病房 大 ≥35 GB9663-1996 小 ≥50 GB9671-1996 诊室 ≥25 GB9671-1996 手术室 ≥60 GB9671-1996 办公楼 办公室(无烟) 高级 35~50 室内空气质量标准 一般 25~30 室内空气质量标准 会议室(无烟) 30~50 室内空气质量标准 学校 教室 小学 ≥11 GB/T17226-1998 初中 ≥14 GB/T17226-1998 高中 ≥17 GB/T17226-1998 文体建筑 影剧院、音乐厅 观众厅 ≥20 GB 9664-1996 体育馆 观众厅 ≥20 GB 9668-1996 室内游泳池 10~15 GB 9668-1996 展览馆、博物馆 展厅、观众厅 10~15 GB 9669-1996 图书馆 阅览室 ≥15 GB 9669-1996 商店 10~20 GB 9670-1996 注 :大学教室可参照会议室标准

第三章 空调负荷计算 一、不同窗面积下,冷负荷之分布%

玻璃窗所占面积% 人体、灯光、办公室设备 窗户 新鲜空气 墙 25 36 26 23 3 12 50 27 43 17 2 11 75 22 53 14 1 10 二、负荷指标(估算)(仅供参考)

建筑类型 住宅、公寓、标准客房 西餐厅 中餐厅 火锅城、烧烤 小商店 大商场、百货大楼 理发、美容 会议室 办公室 中庭、接待 图书馆 冷负荷 W/m 114-138 200-286 257-438 465-698 175-267 250-400 150-225 210-300 128-170 112-150 90-125 2(Cal/m) (98-118) (170-246) (220-376) (400-600) (150-230) (215-344) (129-193) (180-258) (110-146) (97-129) (77-108) 2展厅、陈列室 剧场 计算机房、网吧 有洁净要求的厂房、手术室等 130-200 180-350 230-410 300-500 (112-172) (154-310) (200-350) (258-430) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表

建筑类型及 序号 房间名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 客房 宴会厅 小会议室 大会议室 健身房保龄球 舞厅 科研办公楼 商场 底层 二层 三层及三层以上 图书馆 阅览室 展览厅 陈列室 4 58 31 10 50 14 20 25 68 177 1.0 1.2 2 35 35 40 160 128 80 30 25 27 121 平方米/人 10 1.25 3 1.5 5 3 5 负荷 60 30 60 40 35 20 40 负荷 7 134 43 88 87 97 28 40 40 40 12 12 12 130 104 65 365 307 225 负荷 20 30 40 40 20 20 40 空调建筑面积 建筑 人体 照明 新风量2W/m 50 25 25 25 60 33 20 新风 总负荷 负荷 27 190 92 190 130 119 43 114 360 235 358 272 256 151 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 会堂 报告厅 公寓住宅 硬剧院 观众厅 休息厅 化妆室 体育馆 比赛馆 休息厅 贵宾厅 医院 高级病房 一般手术室 洁净手术室 X光CTB超 餐馆 2.5 5 8 35 70 58 65 27.5 17 0.5 2 4 30 70 40 228 64 35 2 10 35 70 58 14 40 20 15 20 50 40 20 30 110 150 300 150 300 15 40 50 65 86 68 205 203 173 8 40 20 174 216 55 447 370 180 25 50 136 54 269 158 注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9

四、按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标

冷负荷指标 建筑名称 W/m2建筑面积 旅馆 办公楼 图书馆 80-90 体育馆 85-100 35-40 计算机房 200-350(按人员座位数) 190-380 2冷负荷指标 建筑名称 W/m建筑面积 100-135 2

暖通空调设计手册范本

中小学教室小学≥11初中≥14高中≥17文化娱乐场所影剧院、音乐厅、录像厅≥20游艺厅、舞厅≥30酒吧、茶座、咖啡厅≥10图书馆、博物馆、美术馆≥30展览馆≥20体育馆观众席≥20商场(店)、书店设有空调装置≥20饭店(餐厅)≥20公共交通工具旅客列车车厢≥20轮船客舱≥20飞机客舱≥25公共交通等候室侯车室、侯