第一章 设计参考规范及标准 ......................................................... 4
一、通用设计规范: .................................................................. 4 二、专用设计规范: .................................................................. 4 三、专用设计标准图集: ............................................................. 4
第二章 设计参数 ...................................................................... 5
一、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE ........................................ 5 二、舒适空调之室内设计参数 日本 ................................................... 6 三、新风量 ........................................................................... 7
1、每人的新风标准ASHRAE ........................................................ 7 2、最小新风量和推荐新风量UK ................................................... 8 3、各类建筑物的换气次数 UK ................................................. 8 4、各场所每小时换气次数 ........................................................ 8 4、每人的新风标准UK ............................................................ 9 5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ...................................... 10 6、办公室环境卫生标准 日本 ................................................... 10 7、民用建筑最小新风量 ......................................................... 10
第三章 空调负荷计算 ................................................................ 13
一、不同窗面积下,冷负荷之分布% .................................................. 13 二、负荷指标(估算)(仅供参考) .................................................. 13 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 ... 14 四、按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 ................................. 15 五、建筑物冷负荷概算指标香港 ..................................................... 16 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃ ................................................ 17 七、热损失概算W/m℃ ............................................................... 18 八、冷库冷负荷概算指标 ............................................................ 18
第四章 风管系统设计 ................................................................ 18
一、通风管道流量阻力表 ............................................................ 18
1、缩伸软管摩擦阻力表 ......................................................... 18 2、镀锌板风管摩擦阻力表 ....................................................... 19 二、室内送回风口尺寸表 ............................................................ 22
1、风口风量冷量对应表 ......................................................... 22 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE .............................. 22 三、室内风管风速选择表 ............................................................ 22
1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s .......................................... 22 2、低速风管系统的最大允许速m/s ............................................... 23 3、通风系统之流速m/s .......................................................... 23 四、室内风口风速选择表 ............................................................ 24
1、送风口风速................................................................... 24 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s .......................................... 24 3、推荐的送风口流速m/s ........................................................ 24 4、送风口之最大允许流速m/s ................................................... 25 5、回风口风速................................................................... 25 6、回风格栅的推荐流速m/s ..................................................... 25 7、百叶窗的推荐流速m/s ........................................................ 25
8、逗留区流速与人体感觉的关系 ................................................ 25 9、顶棚散流器送风量 ............................................................ 26 10、侧送风口送风量 ............................................................. 26 五、室内风口的简单布置 ............................................................ 28
1、送风口布置间距 .............................................................. 28 2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 .................................... 28 3、散流器布置................................................................... 29 4、空调房间允许最大送风温差℃ ................................................ 29 5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差. .................................. 29 6.1、厨房通风问题 .............................................................. 30 6.2如何确定厨房的通风量 ....................................................... 30 6.3厨房通风设计中的几个问题 .................................................. 31
7、消声器、静压箱总结 ............................................................ 34
8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本) ........................................ 35 9.风管的自然衰减量(只有直风道dB/m,其它都是dB) .......................... 35
六、防排烟设计 ....................................................................... 36
第五章 管道系统设计 ................................................................ 40
一、空调管路系统的设计原则 ........................................................ 40 二、管路系统的管材 ................................................................. 41 三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 ...................................... 41 四、空调水系统管径的确定 .......................................................... 43 五、冷冻水泵扬程估算方法 .......................................................... 44
1、水泵扬程简易估算法 ......................................................... 45 2、冷冻水泵扬程实用估算方法 ................................................... 45 3、水泵扬程设计 ................................................................ 46 六、冷却水系统的设计 ............................................................... 47
1、冷却水系统的补水量 ......................................................... 47 2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: ................................... 48 七、冷凝水管道设计 ................................................................. 48 八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 ............................................ 49 九、膨胀水箱的容积计算 ............................................................ 52 十、空压管道管径选择表 ............................................................ 54 十一、空调水处理系统 ............................................................... 54 十二、保温 .......................................................................... 54 十三、阀门选用 ..................................................................... 55
第六章 空调设备选型 ................................................................ 56
一、机组选型 ........................................................................ 56 二、机组选型案例 ................................................................... 57 三、辅助设备 ........................................................................ 58
1、冷却塔 ....................................................................... 58 2、水泵的选型: ................................................................. 58 3、热泵中央空调系统水量计算 ................................................... 59 4、冷冻水和冷却水流量估算 ..................................................... 60 5、设备水压力降 估算(日本) ................................................ 60 6、制冷机冷却水量估算表 ....................................................... 60
第七章 自控系统设计 ................................................................ 60
第八章 材料、设备资料 ............................................................. 60
一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE ................................................ 60 二、角钢和角铝的规格和重量ASHRAE ................................................ 61 三、计算单位换算 ................................................................... 61 四、常用液体的密度(单位:103千克/米3,未注明者为常温下) ................... 63 五、空气调节常用计算公式 .......................................................... 64 六、钢材理论重量计算 ............................................................... 66 七、专业英语 ........................................................................ 67
第九章 耗电量、机房面积 ........................................................... 79
1、水源热泵系统设备耗电量比例 .................................................... 79 2、医院耗电量比例 TRANE .......................................................... 79 3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) ................................... 79 4、冷水机组和附属设备估算(△t=5℃) ............................................ 79 5、空调面积占建筑面积比例 ......................................................... 80 6、空调机房建筑面积概算指标 ....................................................... 80 7、空调设备所占的建筑面积百分率% ................................................. 81 8、设备层布置原则: ................................................................ 81
第十章 参考实例 ..................................................................... 82 第十一章 暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 ........................ 82
一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 ................................... 82
1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 ....................................... 82
1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 .................................................. 82 1.3 卫生间散热器型式选择不妥 .................................................... 82 1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 .............................................. 82 1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求 .............................................. 83 1.6 厨房操作间通风存在问题 ...................................................... 83 1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 ................................... 83 1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 ....................................... 83 1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题......................................... 83 1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 ............................ 83 1.11 高层建筑排烟系统排烟口选型不当 ............................................. 84
二、在工程设计中存在的问题 ........................................................ 84
2.1 供暖入口设置过多 ............................................................ 84
2.2 供暖系统设计不合理 .......................................................... 84 2.3 排风系统设计不合理 .......................................................... 84 2.4 空调系统的选择不合理 ........................................................ 84 2.5 厕所采用风机盘管时未加新风 .................................................. 85 2.6 平衡阀的设置与口径选择存在问题 .............................................. 85 2.7 系统分区不当造成失败 ......................................................... 85 2.8、双风机系统设计问题 .......................................................... 86 2.9 送回风管布置不好 ............................................................ 86 3.0 排气系统设计诸问题 ........................................................... 87
三、设计图纸方面存在的问题 ........................................................ 89
3.1 设计说明内容不完整 .......................................................... 89
3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 ....................................... 89
3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 系统图深度不够 .............................................................. 89 锅炉房设计过于简化 .......................................................... 89 计算书内容不全甚至全部空白 .................................................. 90 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清 ..................................... 90 平面图、剖面图、系统图不一致 ................................................ 90 设计图纸与计算书不一致 ...................................................... 90
四、问题原因及克服方法 ............................................................ 90 五、施工图设计深度要求 ............................................................ 90
设计说明、施工说明、图例和设备表 ................................................. 90 设备平面图 ....................................................................... 91 剖面图 ........................................................................... 91 通风、空调、制冷机房平面图 ....................................................... 91 通风、空调、制冷机房剖面图 ....................................................... 91 暖通设计中的系统图、立管图 ....................................................... 91 详图 ............................................................................. 92 计算书(供内部使用,备查) ....................................................... 92
第一章 设计参考规范及标准
中央空调主要参考以下的规范及标准:
一、通用设计规范:
1.《采暧通风及空气调节设计规范》( GBJI19-87) 2.《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88) 3.《建筑设计防火现范》(GBJ116-87)
4、《高层民用建筑设计防火现他》( GBJ0045-95)
5.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)
二、专用设计规范:
1、《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87) 2、《住宅设计规范》(GB50096-99) 3.《办公建筑设计规范》(JG67-89) 4、〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89)
5.《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 6、其它专用设计规范
三、专用设计标准图集:
1.《暖通空调标准图集》
2.《暖通空调设计选用手册》(上、下册)
3、其它有关标准
第二章 设计参数 一、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE
室内设计参数 循环空建筑物 夏季 冬季 m/s 1/h 温度℃ 相对湿度 温度℃ 相对湿度 室内空气流速气 最小新风 1/s每人 空气过噪声NC 滤器效年能耗MJ/m 率% 咖啡室 26 40 21~23 20~30 0.25(1.8m) 12~15 5 40~50 >35 570~4500 餐厅 饮食娱乐酒吧 中心 23~26 55~60 21~23 20~30 0.13~0.15 8~12 2.5 35~40 >35 570~5700 23~26 50~60 21~23 20~30 0.15(1.8m) 15~20 5 35~50 >35 570~4500 夜总会 23~26 50~60 21~23 20~30 <0.13(1.5m) 20~30 12 35~45 >35 230~2800 厨房 29~31 - 21~23 - 0.15~0.25 12~15 全新风 40~50 10~15 1140~4500 办公楼 0.13 23~26 40~50 21~23 20~30 0.23(410I/s m ) ~~4~10 2.5(0.031.3l/sm ) ~30~45 35~60 280~3400 35~60 图书馆、博档案室 物馆 个 别 考 虑 <0.13 8~12 9~14 20~22 40~55 20~22 40~55 0.13 8~12 2.5 35~40 170~2800 1.35% 35 11.85~280~1140 95% 保龄球中 心 24~26 50~55 21~23 20~30 0.25(1.8m) 10~15 5 40~50 10~15 1140~2300 电话 22~26 40~50 21~26 40~50 电讯中心 0.13~0.15 8~20 5 60 >85 1700~5700 电报 23~26 45~55 21~23 40~50 0.13~0.15 8~20 5 40~50 85 570~1700 电视台 23~26 45~55 23~26 30~40 <0.13(3.7m) 15~40 5 15~25 >35 1140~2300